      sound31 last edited by

      Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom

      KNX Adapter.
      4002_screenshot.13.jpg
      deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.

      Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um

      sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        sound31 last edited by

        > Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
        müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen

        var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
        var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @sound31:

          Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
          Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
          @sound31:

          müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
          Richtig.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            sound31 last edited by

            > Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
            Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.

            Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @sound31:

              Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
              Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
              @sound31:

              Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
              Mit 0/1 ?

              @sound31:

              Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
              Ja.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Hallo Paul53,

                gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei

                zB. Service?

                Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag

                in der früh das Heizregister der Gastherme.

                Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.

                Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.

                Grüße, Andy.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @sound31:

                  gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
                  Was soll erreicht werden ?

                  Was meinst Du mit Service ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.

                    zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.

                    Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über

                    das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @sound31:

                      Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
                      Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.

                      Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.

                      const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
                      
                      ...
                      var heizen = getState(idHeizen).val;
                      
                      function control() {
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                             ...
                      }
                      
                      // am Ende zusätzlich
                      on(idHeizen, function(dp) {
                          heizen = dp.state.val;
                          control();
                      });    
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @sound31:

                        Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
                        Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?

                        @sound31:

                        Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
                        Das sollte die Bedingung

                           if(!motor) {
                        
                        

                        eigentlich verhindern.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          Hallo,
                          > Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
                          das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)

                          fahren würden.

                          Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die

                          Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                          > Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
                          Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.

                          Frage zur Mischeransteuerung:

                          Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe

                          ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).

                          Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.

                          Grüße, Andy

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @sound31:

                            das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)

                            fahren würden. `
                            Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
                            @sound31:

                            Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
                            Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.

                            Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sound31 last edited by

                              Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben

                              danach schaut das so aus:

                              var Xp = 2;
                              var Tn = 3600;
                              var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                              const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                              var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
                              var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                              var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                              
                              var n = 0;  // Intervallzähler
                              
                              var  PI = require('pi-controller');
                              
                              var pi = new PI(Xp, Tn); 
                              pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                              
                              // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                              
                              function control() {
                                var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                                var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                                var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                                n++;
                                if (n >= pwm) n = 0;
                                 if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                  {   setState(yid, 1);
                              //        setState(pump, 1);
                                  }
                                else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                                  {   setState(yid, 0);
                              //        setState(pump, 0);
                                  }  
                              }
                              
                              control();  // Script start
                              
                              setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
                              
                              // Abschaltung
                              on(idHeizen, function(dp) {
                                  heizen = dp.state.val;
                                  control();
                              }); 
                              
                              

                              nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:

                              (Ausdruck beim Start)

                              08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG

                              08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG

                              08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)

                              08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1

                              08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules

                              ist das so korrekt?

                              Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
                              > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.

                                var heizen = getState(idHeizen).val;
                                

                                Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.

                                   if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                
                                

                                Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.

                                // Abschaltung
                                on(idHeizen, function(dp) {
                                    heizen = dp.state.val;
                                    if(!heizen) setState(yid, 0);
                                });
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @sound31:

                                  ei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im

                                  // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal

                                  ist, oder? `
                                  Ja.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sound31 last edited by

                                      Hallo paul53,

                                      da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf

                                      zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.

                                      (Leider ein altes Haus)

                                      Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.

                                      Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?

                                      Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.

                                      // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                                      
                                      const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                                      const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                                      
                                      var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                                      var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                                      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                                      
                                      // Initialisierung bei Skriptstart
                                      var pump1 = getState(idpump1).val;
                                      var pump2 = getState(idpump2).val;
                                      var timer = null;
                                      var heizen = getState(idHeizen).val;
                                      var ladung = getState(idladung).val;
                                      
                                      function control() {
                                          if(timer) clearTimeout(timer);
                                          if (pump1 || pump2) {
                                              timer = setTimeout(function() {
                                                  setState(idpump, 1);
                                              }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                          }
                                          else {
                                              timer = setTimeout(function() {
                                                  setState(idpump, 0);
                                              }, 180000);    
                                         }
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      control();
                                      
                                      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                                      on(idpump1, function(dp) {
                                          pump1 = dp.state.val;
                                          control();
                                      });
                                      
                                      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                                      on(idpump2, function(dp) {
                                          pump2 = dp.state.val;
                                          control();
                                      });
                                      
                                      // Abschaltung
                                      on(idHeizen, function(dp) {
                                          heizen = dp.state.val;
                                          control();
                                      }); 
                                      
                                      // Abschaltung wegen Boilerladung
                                      on(idladung, function(dp) {
                                          heizen = dp.state.val;
                                          control();
                                      }); 
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

                                            if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                                        
                                        

                                        @sound31:

                                        ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
                                        Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

                                        Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          sound31 last edited by

                                          Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

                                          Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

                                          da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

                                          Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

                                          Ausgeschalten in Richtung FBH.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @sound31:

                                            Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                                            Dann solltest Du es so machen:

                                            ...
                                                if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                            ...
                                            
                                            // Abschaltung wegen Speicherladung
                                            on(idladung, function(dp) {
                                                ladung = dp.state.val;
                                                if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                                else control();
                                            }); 
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            496
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            47
                                            6142
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo