    Heizkreisregelungen - JS

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 last edited by

      @sound31:

      ch hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..

      hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt. `
      Ja, der Fühler hinter dem Mischer muss die Vorlauftemperatur des Mischkreises messen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by paul53

        Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)

        // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
        
        const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
        const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
        const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
        const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
        const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
        const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
        
        var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
        var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
        var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
        
        function move(pos) {
        	if(!motor) {
        		if(pos - lastPos > minMove) {
        			setState(idAuf, true);
        			motor = true;
        			if(timer) clearTimeout(timer);
        			timer = setTimeout(function() {
        				setState(idAuf, false);
        				motor = false;
        			}, faktor * (pos - lastPos));
        			lastPos = pos;
        		}
        		else if(lastPos - pos > minMove) {
        			setState(idZu, true);
        			motor = true;
        			var deltaPos = lastPos - pos;
        			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
        			if(timer) clearTimeout(timer);
        			timer = setTimeout(function() {
        				setState(idZu, false);
        				motor = false;
        			}, faktor * deltaPos);
        			lastPos = pos;
        		}	
        	}
        }
        
        on(idy, function(dp) {
        	move(dp.state.val);
        });
        
        // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
        setState(idAuf, false); 
        setState(idZu, true);
        var timer = setTimeout(function() {
            setState(idZu, false);
            motor = false;
            move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
        }, 1000 * (Laufzeit + 10));
        

        EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Hallo Paul53,

          Vorab einmal Herzlichen Dank für deine Hilfe das ist echt der Wahnsinn, Danke.

          Die beiden Heizkreise der Fußbodenheizung die fertig sind (Flur und Küche im EG)

          habe ich jetzt von der bestehenden Steuerung getrennt und mit dem Java-Protokoll in Betrieb genommen.

          Jeweils in Unterordnern einzeln, auch das Script zur Berechnung der Heizkurve läuft bereits.

          Mit den eingestellten Sollwerten bekomme ich einen Rückwert von dz. 47,2°C

          (wie im Bild dargestellt)
          4002_screenshot.13.jpg
          Ich hoffe das ist so richtig.

          Da die Ist-Temperatur in der Küche (infolge vom Kochen usw.) immer etwas höher liegt habe

          ich zum Testen die Solltemperatur höher gestellt um zu sehen ob das so Funktioniert, das tut es!

          Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
          4002_screenshot.16.jpg

          Grüße, Andy

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !

            Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".

            > Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
            Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sound31 last edited by

              In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable

              für die Anforderung der Pumpe gesetzt:

              var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
              
              

              diese wird mit den Ventilen eingeschalten.

              Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:

              // Ansteuerung Pumpe
              // für Fußbodenheizungen
              
              var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
              var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
              var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
              
              function control() {
                  if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
                  {
                      setState(pump, 1);
                  }
                  else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
                  {
                      setState(pump, 0);
                  }
              } 
              
              

              Ich hoffe das ist so korrekt.

              Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
              4002_screenshot.20.jpg
              4002_screenshot.21.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @sound31:

                Ich hoffe das ist so korrekt. `
                Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.

                // Ansteuerung Pumpe
                // für Fußbodenheizungen
                
                var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                
                // Initialisierung bei Skriptstart
                var pump1 = getState(idpump1).val;
                var pump2 = getState(idpump2).val;
                
                function control() {
                    if (pump1 || pump2)
                    {
                        setState(idpump, true);
                    }
                    else
                    {
                        setState(idpump, false);
                    }
                }
                
                // Skriptstart
                control();
                
                // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                on(idpump1, function(dp) {
                    pump1 = dp.state.val;
                    control();
                });
                
                // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                on(idpump2, function(dp) {
                    pump2 = dp.state.val;
                    control();
                });
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.

                  var timer = null;
                  
                  function control() {
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      if (pump1 || pump2) {
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(idpump, true);
                          }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                      }
                      else {
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(idpump, false);
                          }, 180000);    
                     }
                  }
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Stimmt die Schaltung im Script FBH so?

                    // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                    // für FBH Flur EG
                    // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                    var Xp = 2;
                    var Tn = 3600;
                    var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                    
                    var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
                    var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                    var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
                    var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                    var n = 0;  // Intervallzähler
                    
                    var  PI = require('pi-controller');
                    
                    var pi = new PI(Xp, Tn); 
                    pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                    
                    // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                    
                    function control() {
                      var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                      var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                      var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                      n++;
                      if (n >= pwm) n = 0;
                       if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                        {   setState(yid, 1);
                            setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
                        }
                      else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                        {   setState(yid, 0);
                            setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
                        }  
                    }
                    
                    control();  // Script start
                    
                    setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.

                      setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                      

                      Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).

                      Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        sound31 last edited by

                        Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom

                        KNX Adapter.
                        4002_screenshot.13.jpg
                        deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.

                        Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um

                        sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          > Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
                          müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen

                          var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                          var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @sound31:

                            Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                            Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                            @sound31:

                            müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                            Richtig.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sound31 last edited by

                              > Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                              Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.

                              Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @sound31:

                                Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
                                Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
                                @sound31:

                                Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
                                Mit 0/1 ?

                                @sound31:

                                Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
                                Ja.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  sound31 last edited by

                                  Hallo Paul53,

                                  gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei

                                  zB. Service?

                                  Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag

                                  in der früh das Heizregister der Gastherme.

                                  Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.

                                  Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.

                                  Grüße, Andy.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    @sound31:

                                    gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
                                    Was soll erreicht werden ?

                                    Was meinst Du mit Service ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sound31 last edited by

                                      Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.

                                      zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.

                                      Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über

                                      das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @sound31:

                                        Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
                                        Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.

                                        Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.

                                        const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
                                        
                                        ...
                                        var heizen = getState(idHeizen).val;
                                        
                                        function control() {
                                            if(timer) clearTimeout(timer);
                                            if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                                               ...
                                        }
                                        
                                        // am Ende zusätzlich
                                        on(idHeizen, function(dp) {
                                            heizen = dp.state.val;
                                            control();
                                        });    
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @sound31:

                                          Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
                                          Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?

                                          @sound31:

                                          Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
                                          Das sollte die Bedingung

                                             if(!motor) {
                                          
                                          

                                          eigentlich verhindern.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sound31 last edited by

                                            Hallo,
                                            > Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
                                            das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)

                                            fahren würden.

                                            Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die

                                            Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                                            > Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
                                            Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.

                                            Frage zur Mischeransteuerung:

                                            Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe

                                            ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).

                                            Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.

                                            Grüße, Andy

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915