  3. Skripten / Logik
  4. Heizkreisregelungen - JS

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    348

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Heizkreisregelungen - JS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
47 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @sound31:

    Überleitung aus Thema : Vorlauftemperatur und Witterungsgeführte Heizkreisregelung. `
    Die Heizkurve (Aussentemperaturabhängiger VL-Temperatur-Sollwert) kan mit folgendem Beispiel-Skript (Raumtemperatursollwerte aus 4 Räumen) berechnet werden:

    // Heizkurve: Aussentemperaturabhängiger VL-Temperatur-Sollwert
    
    // Datenpunkt-IDs
    const idAT = '...'; // Außentemperaturfühler
    const idVL = '...'; // DP für Vorlauftemperatur-Sollwert
    const idRaum1Soll = '...'; // Raumsollwert
    const idRaum2Soll = '...'; // Raumsollwert
    const idRaum3Soll = '...'; // Raumsollwert
    const idRaum4Soll = '...'; // Raumsollwert
    
    const HFExp = 1.3;         // Heizflächenexponent
    const Steilheit = 2.7;     // Steilheit der Heizkurve
    const deltaAufheiz = 2;    // Fusspunktanhebung während Aufheizen in K
    const dauerAufheiz = 90;   // Aufheizdauer in Minuten
    
    // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
    var raum1Soll = getState(idRaum1Soll).val;
    var raum2Soll = getState(idRaum2Soll).val;
    var raum3Soll = getState(idRaum3Soll).val;
    var raum4Soll = getState(idRaum4Soll).val;
    var at = getState(idAT).val; // Aussentemperatur in °C
    
    var fp; // Fußpunkt der Heizkurve in °C
    var aufheiz = 0;  // Fusspunktanhebung in K
    var timer = null; // Timer für Aufheizdauer
    
    function VLSoll() {
    	var vl = 0;
    	if(at < fp) vl = fp + Steilheit * Math.pow(fp - at, 1 / HFExp);
    	setState(idVL, Math.round(10 * vl) / 10, true);
    }
    
    function fusspunkt() {
    	fp = Math.max(raum1Soll, raum2Soll, raum3Soll, raum4Soll) + aufheiz;
    	VLSoll();
    }
    
    function Aufheizen() {
    	aufheiz = deltaAufheiz;
    	if(timer) clearTimeout(timer);
    	timer = setTimeout(function() {
    		aufheiz = 0;
    		fusspunkt();
    	}, 60000 * dauerAufheiz);
    }
    
    fusspunkt(); // Skriptstart
    
    on(idAT, function(dp) {
    	at = dp.state.val;
    	VLSoll();
    });
    
    on(idRaum1Soll, function(dp) {
    	raum1Soll = dp.state.val;
    	if(raum1Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
    	fusspunkt();
    });
    
    on(idRaum2Soll, function(dp) {
    	raum2Soll = dp.state.val;
    	if(raum2Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
    	fusspunkt();
    });
    
    on(idRaum3Soll, function(dp) {
    	raum3Soll = dp.state.val;
    	if(raum3Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
    	fusspunkt();
    });
    
    on(idRaum4Soll, function(dp) {
    	raum4Soll = dp.state.val;
    	if(raum4Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
    	fusspunkt();
    });
    
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      sound31
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      Hallo,

      Der Datenpunkt:

      "const idVL = '…'; // DP für Vorlauftemperatur-Sollwert"

      ist das ein Vorgabe Datenpunkt oder der des Fühler's nach dem Mischer?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @sound31:

        "const idVL = '…'; // DP für Vorlauftemperatur-Sollwert"

        ist das ein Vorgabe Datenpunkt oder der des Fühler's nach dem Mischer? `
        Das ist ein Datenpunkt zur Vorgabe des Sollwertes. Das Skript enthält nicht den PI-Regler, der aus Soll- und Istwert das Stellsignal berechnet.

        Ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3725&lang=de ist dokumentiert. Für eine Vorlauftemperatur-Regelung müssen die Regelparameter angepasst werden.

        // P-Band in K, Nachstellzeit in s
        const Xp = 20;
        const Tn = 120;
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Das PI-Regler-Skript, angepasst.

          // PI-Regler Vorlauftemperatur Heizung
          
          // P-Band in K, Nachstellzeit in s
          const Xp = 20;
          const Tn = 120;
          
          const idx = '...'; // Messwert Vorlauftemperatur
          const idw = 'javascript.0...'; // Sollwert aus Heizkurve
          const idy = 'javascript.0...'; // Stellsignal 0...100 %
          
          const PI = require('pi-controller');
          const pi = new PI(Xp, Tn); 
          
          // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
          var x = getState(idx).val;  // Istwert in °C
          var w = getState(idw).val;  // Sollwert in °C
          
          function control() {
             setState(idy, pi.Control(w - x)); // Stellsignal
          }
          
          control();  // Script start
          
          on(idx, function(dp) {
             x = dp.state.val;
             control();
          });
          
          on(idw, function(dp) {
             w = dp.state.val;
             control();
          });   
          
          var timer = null;
          if (Tn) {
             timer = setInterval(control, 250 * Tn );
          } 
          else {
             if (timer) {
                clearInterval(timer);
                timer = null;
             }
          }
          

          Das Stellsignal könnte direkt einen Analogausgang für ein 0-10 V Stellventil steuern. Da aber ein 3-Punkt-Stellantrieb vorhanden ist, muss die Funktion eines analogen Stellantriebs in einem weiteren Skript nachgebildet werden.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            sound31
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Hallo,

            Danke für die viele Hilfe.

            Leider muss ich kurz Unterbrechen und erst versuchen die KNX Kommunikation

            korrekt zum laufen zu bringen.

            Es werden nicht alle Sensoren richtig angezeigt!

            Grüße, Andy

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              sound31
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              Hallo paul53,

              ich hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..

              hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt.

              Beim Mischer handelt es sich ja bei mir um einen 230V Motorantrieb wobei

              die Drehrichtungen Öffnen,Schließen mit zwei getrennten Wicklungen funktionieren.

              Diese kann ich über KNX getrennt ansprechen.

              (Sind Mechanisch verriegelt)

              Grüße, Andy

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @sound31:

                ch hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..

                hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt. `
                Ja, der Fühler hinter dem Mischer muss die Vorlauftemperatur des Mischkreises messen.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #9

                  Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)

                  // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
                  
                  const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
                  const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
                  const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
                  const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
                  const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
                  const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
                  
                  var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
                  var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
                  var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
                  
                  function move(pos) {
                  	if(!motor) {
                  		if(pos - lastPos > minMove) {
                  			setState(idAuf, true);
                  			motor = true;
                  			if(timer) clearTimeout(timer);
                  			timer = setTimeout(function() {
                  				setState(idAuf, false);
                  				motor = false;
                  			}, faktor * (pos - lastPos));
                  			lastPos = pos;
                  		}
                  		else if(lastPos - pos > minMove) {
                  			setState(idZu, true);
                  			motor = true;
                  			var deltaPos = lastPos - pos;
                  			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
                  			if(timer) clearTimeout(timer);
                  			timer = setTimeout(function() {
                  				setState(idZu, false);
                  				motor = false;
                  			}, faktor * deltaPos);
                  			lastPos = pos;
                  		}	
                  	}
                  }
                  
                  on(idy, function(dp) {
                  	move(dp.state.val);
                  });
                  
                  // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
                  setState(idAuf, false); 
                  setState(idZu, true);
                  var timer = setTimeout(function() {
                      setState(idZu, false);
                      motor = false;
                      move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                  }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                  

                  EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    sound31
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Hallo Paul53,

                    Vorab einmal Herzlichen Dank für deine Hilfe das ist echt der Wahnsinn, Danke.

                    Die beiden Heizkreise der Fußbodenheizung die fertig sind (Flur und Küche im EG)

                    habe ich jetzt von der bestehenden Steuerung getrennt und mit dem Java-Protokoll in Betrieb genommen.

                    Jeweils in Unterordnern einzeln, auch das Script zur Berechnung der Heizkurve läuft bereits.

                    Mit den eingestellten Sollwerten bekomme ich einen Rückwert von dz. 47,2°C

                    (wie im Bild dargestellt)
                    4002_screenshot.13.jpg
                    Ich hoffe das ist so richtig.

                    Da die Ist-Temperatur in der Küche (infolge vom Kochen usw.) immer etwas höher liegt habe

                    ich zum Testen die Solltemperatur höher gestellt um zu sehen ob das so Funktioniert, das tut es!

                    Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                    4002_screenshot.16.jpg

                    Grüße, Andy

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !

                      Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".

                      > Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                      Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sound31
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable

                        für die Anforderung der Pumpe gesetzt:

                        var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                        
                        

                        diese wird mit den Ventilen eingeschalten.

                        Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:

                        // Ansteuerung Pumpe
                        // für Fußbodenheizungen
                        
                        var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                        var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                        var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                        
                        function control() {
                            if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
                            {
                                setState(pump, 1);
                            }
                            else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
                            {
                                setState(pump, 0);
                            }
                        } 
                        
                        

                        Ich hoffe das ist so korrekt.

                        Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
                        4002_screenshot.20.jpg
                        4002_screenshot.21.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @sound31:

                          Ich hoffe das ist so korrekt. `
                          Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.

                          // Ansteuerung Pumpe
                          // für Fußbodenheizungen
                          
                          var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                          var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                          var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                          
                          // Initialisierung bei Skriptstart
                          var pump1 = getState(idpump1).val;
                          var pump2 = getState(idpump2).val;
                          
                          function control() {
                              if (pump1 || pump2)
                              {
                                  setState(idpump, true);
                              }
                              else
                              {
                                  setState(idpump, false);
                              }
                          }
                          
                          // Skriptstart
                          control();
                          
                          // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                          on(idpump1, function(dp) {
                              pump1 = dp.state.val;
                              control();
                          });
                          
                          // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                          on(idpump2, function(dp) {
                              pump2 = dp.state.val;
                              control();
                          });
                          
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.

                            var timer = null;
                            
                            function control() {
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                if (pump1 || pump2) {
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, true);
                                    }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                }
                                else {
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, false);
                                    }, 180000);    
                               }
                            }
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              sound31
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Stimmt die Schaltung im Script FBH so?

                              // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                              // für FBH Flur EG
                              // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                              var Xp = 2;
                              var Tn = 3600;
                              var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                              
                              var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
                              var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                              var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
                              var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                              var n = 0;  // Intervallzähler
                              
                              var  PI = require('pi-controller');
                              
                              var pi = new PI(Xp, Tn); 
                              pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                              
                              // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                              
                              function control() {
                                var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                                var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                                var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                                n++;
                                if (n >= pwm) n = 0;
                                 if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                  {   setState(yid, 1);
                                      setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
                                  }
                                else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                                  {   setState(yid, 0);
                                      setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
                                  }  
                              }
                              
                              control();  // Script start
                              
                              setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                              
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.

                                setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                                

                                Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).

                                Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  sound31
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom

                                  KNX Adapter.
                                  4002_screenshot.13.jpg
                                  deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.

                                  Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um

                                  sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    sound31
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    > Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
                                    müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen

                                    var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                                    var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                                    
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @sound31:

                                      Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                                      Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                      @sound31:

                                      müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                                      Richtig.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        sound31
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        > Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                        Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.

                                        Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @sound31:

                                          Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
                                          Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
                                          @sound31:

                                          Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
                                          Mit 0/1 ?

                                          @sound31:

                                          Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
                                          Ja.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe