    Heizkreisregelungen - JS

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 last edited by

      Das PI-Regler-Skript, angepasst.

      // PI-Regler Vorlauftemperatur Heizung
      
      // P-Band in K, Nachstellzeit in s
      const Xp = 20;
      const Tn = 120;
      
      const idx = '...'; // Messwert Vorlauftemperatur
      const idw = 'javascript.0...'; // Sollwert aus Heizkurve
      const idy = 'javascript.0...'; // Stellsignal 0...100 %
      
      const PI = require('pi-controller');
      const pi = new PI(Xp, Tn); 
      
      // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
      var x = getState(idx).val;  // Istwert in °C
      var w = getState(idw).val;  // Sollwert in °C
      
      function control() {
         setState(idy, pi.Control(w - x)); // Stellsignal
      }
      
      control();  // Script start
      
      on(idx, function(dp) {
         x = dp.state.val;
         control();
      });
      
      on(idw, function(dp) {
         w = dp.state.val;
         control();
      });   
      
      var timer = null;
      if (Tn) {
         timer = setInterval(control, 250 * Tn );
      } 
      else {
         if (timer) {
            clearInterval(timer);
            timer = null;
         }
      }
      

      Das Stellsignal könnte direkt einen Analogausgang für ein 0-10 V Stellventil steuern. Da aber ein 3-Punkt-Stellantrieb vorhanden ist, muss die Funktion eines analogen Stellantriebs in einem weiteren Skript nachgebildet werden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        sound31 last edited by

        Hallo,

        Danke für die viele Hilfe.

        Leider muss ich kurz Unterbrechen und erst versuchen die KNX Kommunikation

        korrekt zum laufen zu bringen.

        Es werden nicht alle Sensoren richtig angezeigt!

        Grüße, Andy

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Hallo paul53,

          ich hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..

          hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt.

          Beim Mischer handelt es sich ja bei mir um einen 230V Motorantrieb wobei

          die Drehrichtungen Öffnen,Schließen mit zwei getrennten Wicklungen funktionieren.

          Diese kann ich über KNX getrennt ansprechen.

          (Sind Mechanisch verriegelt)

          Grüße, Andy

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @sound31:

            ch hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..

            hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt. `
            Ja, der Fühler hinter dem Mischer muss die Vorlauftemperatur des Mischkreises messen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by paul53

              Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)

              // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
              
              const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
              const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
              const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
              const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
              const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
              const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
              
              var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
              var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
              var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
              
              function move(pos) {
              	if(!motor) {
              		if(pos - lastPos > minMove) {
              			setState(idAuf, true);
              			motor = true;
              			if(timer) clearTimeout(timer);
              			timer = setTimeout(function() {
              				setState(idAuf, false);
              				motor = false;
              			}, faktor * (pos - lastPos));
              			lastPos = pos;
              		}
              		else if(lastPos - pos > minMove) {
              			setState(idZu, true);
              			motor = true;
              			var deltaPos = lastPos - pos;
              			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
              			if(timer) clearTimeout(timer);
              			timer = setTimeout(function() {
              				setState(idZu, false);
              				motor = false;
              			}, faktor * deltaPos);
              			lastPos = pos;
              		}	
              	}
              }
              
              on(idy, function(dp) {
              	move(dp.state.val);
              });
              
              // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
              setState(idAuf, false); 
              setState(idZu, true);
              var timer = setTimeout(function() {
                  setState(idZu, false);
                  motor = false;
                  move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
              }, 1000 * (Laufzeit + 10));
              

              EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Hallo Paul53,

                Vorab einmal Herzlichen Dank für deine Hilfe das ist echt der Wahnsinn, Danke.

                Die beiden Heizkreise der Fußbodenheizung die fertig sind (Flur und Küche im EG)

                habe ich jetzt von der bestehenden Steuerung getrennt und mit dem Java-Protokoll in Betrieb genommen.

                Jeweils in Unterordnern einzeln, auch das Script zur Berechnung der Heizkurve läuft bereits.

                Mit den eingestellten Sollwerten bekomme ich einen Rückwert von dz. 47,2°C

                (wie im Bild dargestellt)
                4002_screenshot.13.jpg
                Ich hoffe das ist so richtig.

                Da die Ist-Temperatur in der Küche (infolge vom Kochen usw.) immer etwas höher liegt habe

                ich zum Testen die Solltemperatur höher gestellt um zu sehen ob das so Funktioniert, das tut es!

                Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                4002_screenshot.16.jpg

                Grüße, Andy

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !

                  Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".

                  > Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                  Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable

                    für die Anforderung der Pumpe gesetzt:

                    var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                    
                    

                    diese wird mit den Ventilen eingeschalten.

                    Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:

                    // Ansteuerung Pumpe
                    // für Fußbodenheizungen
                    
                    var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                    var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                    var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                    
                    function control() {
                        if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
                        {
                            setState(pump, 1);
                        }
                        else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
                        {
                            setState(pump, 0);
                        }
                    } 
                    
                    

                    Ich hoffe das ist so korrekt.

                    Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
                    4002_screenshot.20.jpg
                    4002_screenshot.21.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @sound31:

                      Ich hoffe das ist so korrekt. `
                      Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.

                      // Ansteuerung Pumpe
                      // für Fußbodenheizungen
                      
                      var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                      var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                      
                      // Initialisierung bei Skriptstart
                      var pump1 = getState(idpump1).val;
                      var pump2 = getState(idpump2).val;
                      
                      function control() {
                          if (pump1 || pump2)
                          {
                              setState(idpump, true);
                          }
                          else
                          {
                              setState(idpump, false);
                          }
                      }
                      
                      // Skriptstart
                      control();
                      
                      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                      on(idpump1, function(dp) {
                          pump1 = dp.state.val;
                          control();
                      });
                      
                      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                      on(idpump2, function(dp) {
                          pump2 = dp.state.val;
                          control();
                      });
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.

                        var timer = null;
                        
                        function control() {
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            if (pump1 || pump2) {
                                timer = setTimeout(function() {
                                    setState(idpump, true);
                                }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                            }
                            else {
                                timer = setTimeout(function() {
                                    setState(idpump, false);
                                }, 180000);    
                           }
                        }
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          Stimmt die Schaltung im Script FBH so?

                          // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                          // für FBH Flur EG
                          // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                          var Xp = 2;
                          var Tn = 3600;
                          var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                          
                          var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
                          var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                          var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
                          var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                          var n = 0;  // Intervallzähler
                          
                          var  PI = require('pi-controller');
                          
                          var pi = new PI(Xp, Tn); 
                          pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                          
                          // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                          
                          function control() {
                            var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                            var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                            var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                            n++;
                            if (n >= pwm) n = 0;
                             if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                              {   setState(yid, 1);
                                  setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
                              }
                            else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                              {   setState(yid, 0);
                                  setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
                              }  
                          }
                          
                          control();  // Script start
                          
                          setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.

                            setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                            

                            Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).

                            Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sound31 last edited by

                              Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom

                              KNX Adapter.
                              4002_screenshot.13.jpg
                              deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.

                              Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um

                              sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sound31 last edited by

                                > Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
                                müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen

                                var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                                var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @sound31:

                                  Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                                  Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                  @sound31:

                                  müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                                  Richtig.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sound31 last edited by

                                    > Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                    Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.

                                    Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      @sound31:

                                      Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
                                      Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
                                      @sound31:

                                      Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
                                      Mit 0/1 ?

                                      @sound31:

                                      Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
                                      Ja.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        sound31 last edited by

                                        Hallo Paul53,

                                        gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei

                                        zB. Service?

                                        Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag

                                        in der früh das Heizregister der Gastherme.

                                        Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.

                                        Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.

                                        Grüße, Andy.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @sound31:

                                          gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
                                          Was soll erreicht werden ?

                                          Was meinst Du mit Service ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sound31 last edited by

                                            Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.

                                            zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.

                                            Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über

                                            das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            656
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            47
                                            6240
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo