      @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:

      {
        "url": "zone/1/heating/operation-mode",
        "data": {
          "operationMode": "MANUAL"
        }
      }
      

      Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tombox @lehmann-maker last edited by

        @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0

        lehmann-maker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bennohaf last edited by

          Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald 😉

          Danke!!

          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @bennohaf last edited by

            @bennohaf

            vaillant
            github:	0.7.2
            latest:	0.7.2 for 16 days
            stable:	-.-.-
            

            Also nur im Beta-Kanal verfügbar.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gruniczek
              gruniczek last edited by

              Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
              Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
              Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
              Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?

              Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.

              Vielen Dank in die Runde! 🙂

              derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • derAuge
                derAuge @gruniczek last edited by

                @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren

                Da bin ich auch gerade auf der Suche

                Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.

                Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?

                Gruß
                Jürgen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Philipp Dorn
                  Philipp Dorn last edited by

                  Hallo!

                  Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:

                  Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.

                  Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?

                  Danke in die Runde!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lehmann-maker
                    lehmann-maker @tombox last edited by

                    @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an 😞

                    M. S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bennohaf @Thomas Braun last edited by

                      @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
                      Danke!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M. S.
                        M. S. @lehmann-maker last edited by

                        @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                        @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an 😞

                        Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade 😞 Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.

                        MfG
                        Micha

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo

                          Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:

                          
                          vaillant.0
                          2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
                          
                          vaillant.0
                          2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                          
                          vaillant.0
                          2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
                          

                          Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
                          Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lesiflo Most Active @M. S. last edited by lesiflo

                            @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                            So etwa:

                            {
                              "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                              "data": {
                                "setpoint": 44
                              }
                            }
                            

                            Hier das Blockly dazu:
                            3df2c973-3c98-4866-8f07-57488b66838e-image.png

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kgw last edited by kgw

                              Hallo,

                              ich nutze den adapter für myvaillant.
                              Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.

                              Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
                              Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.

                              Danke!

                              MassiveAttack L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @kgw last edited by

                                @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                                Hallo,

                                ich nutze den adapter für myvaillant.
                                Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.

                                Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
                                Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.

                                Danke!

                                nein, nur mit ebus

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kgw @MassiveAttack last edited by kgw

                                  @massiveattack thx, schade!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo

                                    @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb

                                    Hier mal die Grafik dazu.
                                    527b3c74-10f9-42f9-9d17-7f40cbe3eede-image.png

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kgw @lesiflo last edited by

                                      @lesiflo danke für deine Info,
                                      ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.

                                      Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
                                      Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.

                                      Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?

                                      Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!

                                      L MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo

                                        @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
                                        Bei Fragen einfach fragen!

                                        Blockly
                                        WP_Blockly.txt

                                        Vis
                                        a5e60f67-7647-4131-8aad-71caebf42982-image.png

                                        5272aeb8-a359-46bc-a666-0be5c37d81ea-image.png

                                        9d32679d-9e11-4a48-a7b7-b66a3b6a5b0f-image.png

                                        K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @kgw last edited by

                                          @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
                                          Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kgw @MassiveAttack last edited by

                                            @massiveattack schönen Dank,
                                            ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
                                            Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            617
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            88
                                            910
                                            212854
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo