      Hallo zusammen,

      Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.

      Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:

      "bitlength": 16,
      "dpt": "DPT9.001",
      "valuetype": "basic"
      

      Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.

      Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        killroy2 @tisp last edited by

        @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • K
          killroy2 @Hant0r last edited by

          @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by

            @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

            node: v18.17.1

            Und wie immer...
            Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
            Per

            iob nodejs-update
            

            am besten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tisp @killroy2 last edited by

              @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.

              ioBroker:
              Version 6.12.0
              Platform: docker
              Architecture: x86
              Nodejs: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
              OpenKNX Adapter Version: 0.6.3

              KNX:
              Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
              Funktion: Ist-Temperatur
              Länge 2 Bytes

              ETS
              Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)

              Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
              (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.

              Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°

              Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):

              {
                "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                  "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                  "read": true,
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "write": false,
                  }
                },
                "native": {
                  "address": "7/5/1",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 16,
                  "dpt": "DPT9.001",
                  "valuetype": "basic"
                }
              
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @tisp last edited by

                @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                Nodejs: v18.16.0
                NPM: 9.5.1

                Veraltet, bring den Docker auf Stand.

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  killroy2 @tisp last edited by

                  @tisp
                  schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:

                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • T
                    tisp @Thomas Braun last edited by

                    @thomas-braun

                    Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".

                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v                                                                                                 
                    v18.17.1                                                                                                                             
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v                                                                                                  
                    9.6.7                                   
                    

                    Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @tisp last edited by

                      @tisp

                      Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                      nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                      wäre das.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tisp @Thomas Braun last edited by tisp

                        @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.

                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @tisp last edited by Thomas Braun

                          @tisp

                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update 
                          

                          Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r last edited by

                            Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung

                            openknx.0
                            2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                            openknx.0
                            2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                            

                            Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                            Was kann ich hier tun?

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mhuber @Hant0r last edited by mhuber

                              @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu 😞 Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • M
                                mhuber @mhuber last edited by

                                hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • D
                                  DerSmily @mhuber last edited by

                                  @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                                  hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                  danke ... bin zurück auf die 0.70

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    killroy2 @DerSmily last edited by

                                    Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                    Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • K
                                      killroy2 @killroy2 last edited by

                                      Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:

                                      feature: put KNX interface name into log
                                      bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                      bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • T
                                        Tontechniker @killroy2 last edited by

                                        @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                                        Danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • 123brokerei
                                          123brokerei @killroy2 last edited by 123brokerei

                                          @killroy2

                                          Hi, auch wenn die Frage schon eine weile zurück liegt anbei wie ich es letztlich gelöst habe eine GroupValue_Read über Blockly auf den Bus zu bekommen.

                                          7b7a69c2-8e3d-4515-9cb2-6042bc4a0862-grafik.png

                                          Blockly (Am Beispiel Status für das Garagentor)

                                          9f112731-f7f1-4fa9-a176-7a978da50e10-grafik.png

                                          Code der Funktion

                                          setState('openknx.0.Tür_Tor.Garagentor.K2-M1_Torposition_STATUS_(0_zu__100_offen)', { val: 50, ack: false, q: 0x10 });
                                          

                                          Auf den Code wird übrigens auch in der Hilfe verweisen und dass es mit comment in Jacascript wohl nicht funktioniert.
                                          b62f4aa1-0960-45a8-8328-bc7fa466e615-grafik.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • M
                                            mpl1338 last edited by mpl1338

                                            Hallo,

                                            ich bin heute von dem anderen KNX Adapter auf diesen umgestiegen. Nach etlichen Änderungen in der ETS habe ich nun meine Datenpunkte alle importiert bekommen.

                                            Mein Größtes Problem ist jetzt, dass der Adapter sehr lange benötigt zum schalten.

                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:25.009	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1665,"ack":true,"ts":1728416185008,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416185008}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:24.928	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416184926,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:23.100	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416183099,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416183099}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:23.097	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.2.3 GA 6/1/5 to Object openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status value: false dpt: DPT1.001
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:22.941	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416182939,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:22.937	debug	Inbound GroupValue_Write confirmation true received for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:22.937	debug	A receiver confirmed reception of our message for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:21.429	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":84,"ack":true,"ts":1728416181427,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181427}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:21.385	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 84 dpt: DPT9.021
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:21.367	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit:{"val":0.87,"ack":true,"ts":1728416181365,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181365}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:21.362	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.11 GA 0/0/12 to Object openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit value: 0.87 dpt: DPT9.005
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:20.007	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1662,"ack":true,"ts":1728416180006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416180006}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:19.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416179924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:18.933	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2:{"val":15537,"ack":true,"ts":1728416178931,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728400868654}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:18.930	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.62 GA 9/2/21 to Object openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2 value: 15537 dpt: DPT13.013
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:16.879	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":178.88,"ack":true,"ts":1728416176878,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416176878}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:16.877	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 178.88 dpt: DPT9.021
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:15.008	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1660,"ack":true,"ts":1728416175006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416165005}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:14.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":0,"ack":true,"ts":1728416174924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416169924}
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:14.435	debug	Outbound GroupValue_Write to " 1/1/5 value: false from openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                            
                                            openknx.0
                                            2024-10-08 21:36:14.435	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1728416174434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                            

                                            vom auslösen des Schaltbefehls bis tatsächlichen schalten, vergehen ca. 8 Sekunden. Am MDT IP Router wird es wohl kaum liegen. Mit dem anderen KNX Adapter klappt es. Woran kann das liegen?

                                            Node.js: v20.17.0
                                            NPM: 10.8.2
                                            openknx: 0.9.0

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            837
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            108886
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo