Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter OpenKNX 0.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
577 Beiträge 72 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 71 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K killroy2

    @hant0r

    Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.

    die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.

    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    schrieb am zuletzt editiert von
    #541

    @killroy2
    Ist installiert.
    Nach dem Start kommt das

    Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
    Connected!
    Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
    starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
    

    und dann ganz oft

    Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
    
    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      tisp
      schrieb am zuletzt editiert von
      #542

      Hallo zusammen,

      Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.

      Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:

      "bitlength": 16,
      "dpt": "DPT9.001",
      "valuetype": "basic"
      

      Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.

      Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tisp

        Hallo zusammen,

        Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.

        Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:

        "bitlength": 16,
        "dpt": "DPT9.001",
        "valuetype": "basic"
        

        Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.

        Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?

        K Offline
        K Offline
        killroy2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #543

        @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Hant0rH Hant0r

          @killroy2
          Ist installiert.
          Nach dem Start kommt das

          Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
          Connected!
          Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
          starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
          

          und dann ganz oft

          Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
          
          K Offline
          K Offline
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #544

          @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Hant0rH Hant0r

            @killroy2
            Ist installiert.
            Nach dem Start kommt das

            Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
            Connected!
            Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
            starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            

            und dann ganz oft

            Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
            
            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #545

            @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

            node: v18.17.1

            Und wie immer...
            Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
            Per

            iob nodejs-update
            

            am besten.

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K killroy2

              @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.

              T Offline
              T Offline
              tisp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #546

              @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.

              ioBroker:
              Version 6.12.0
              Platform: docker
              Architecture: x86
              Nodejs: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
              OpenKNX Adapter Version: 0.6.3

              KNX:
              Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
              Funktion: Ist-Temperatur
              Länge 2 Bytes

              ETS
              Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)

              Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
              (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.

              Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°

              Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):

              {
                "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                  "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                  "read": true,
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "write": false,
                  }
                },
                "native": {
                  "address": "7/5/1",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 16,
                  "dpt": "DPT9.001",
                  "valuetype": "basic"
                }
              
              Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tisp

                @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.

                ioBroker:
                Version 6.12.0
                Platform: docker
                Architecture: x86
                Nodejs: v18.16.0
                NPM: 9.5.1
                OpenKNX Adapter Version: 0.6.3

                KNX:
                Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                Funktion: Ist-Temperatur
                Länge 2 Bytes

                ETS
                Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)

                Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.

                Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°

                Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):

                {
                  "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                    "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                    "read": true,
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "write": false,
                    }
                  },
                  "native": {
                    "address": "7/5/1",
                    "answer_groupValueResponse": false,
                    "autoread": true,
                    "bitlength": 16,
                    "dpt": "DPT9.001",
                    "valuetype": "basic"
                  }
                
                Thomas BraunT Online
                Thomas BraunT Online
                Thomas Braun
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #547

                @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                Nodejs: v18.16.0
                NPM: 9.5.1

                Veraltet, bring den Docker auf Stand.

                Linux-Werkzeugkasten:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                NodeJS Fixer Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tisp

                  @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.

                  ioBroker:
                  Version 6.12.0
                  Platform: docker
                  Architecture: x86
                  Nodejs: v18.16.0
                  NPM: 9.5.1
                  OpenKNX Adapter Version: 0.6.3

                  KNX:
                  Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                  Funktion: Ist-Temperatur
                  Länge 2 Bytes

                  ETS
                  Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)

                  Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                  (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.

                  Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°

                  Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):

                  {
                    "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                      "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "write": false,
                      }
                    },
                    "native": {
                      "address": "7/5/1",
                      "answer_groupValueResponse": false,
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 16,
                      "dpt": "DPT9.001",
                      "valuetype": "basic"
                    }
                  
                  K Offline
                  K Offline
                  killroy2
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #548

                  @tisp
                  schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:

                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                  
                  openknx.0
                  2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Thomas BraunT Thomas Braun

                    @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                    Nodejs: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1

                    Veraltet, bring den Docker auf Stand.

                    T Offline
                    T Offline
                    tisp
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #549

                    @thomas-braun

                    Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".

                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v                                                                                                 
                    v18.17.1                                                                                                                             
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v                                                                                                  
                    9.6.7                                   
                    

                    Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.

                    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tisp

                      @thomas-braun

                      Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".

                      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v                                                                                                 
                      v18.17.1                                                                                                                             
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v                                                                                                  
                      9.6.7                                   
                      

                      Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.

                      Thomas BraunT Online
                      Thomas BraunT Online
                      Thomas Braun
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #550

                      @tisp

                      Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                      nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                      wäre das.

                      Linux-Werkzeugkasten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                      NodeJS Fixer Skript:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                        @tisp

                        Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                        nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                        wäre das.

                        T Offline
                        T Offline
                        tisp
                        schrieb am zuletzt editiert von tisp
                        #551

                        @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.

                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tisp

                          @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.

                          Thomas BraunT Online
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas Braun
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                          #552

                          @tisp

                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update 
                          

                          Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.

                          Linux-Werkzeugkasten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                          NodeJS Fixer Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #553

                            Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung

                            openknx.0
                            2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                            openknx.0
                            2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                            

                            Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                            Was kann ich hier tun?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Hant0rH Hant0r

                              Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung

                              openknx.0
                              2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                              openknx.0
                              2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                              

                              Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                              Was kann ich hier tun?

                              M Offline
                              M Offline
                              mhuber
                              schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                              #554

                              @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • M mhuber

                                @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so

                                M Offline
                                M Offline
                                mhuber
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #555

                                hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • M mhuber

                                  hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DerSmily
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #556

                                  @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                                  hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                  danke ... bin zurück auf die 0.70

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DerSmily

                                    @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                                    hab mal ein Issue aufgemacht auf github

                                    danke ... bin zurück auf die 0.70

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    killroy2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #557

                                    Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                    Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • K killroy2
                                      Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                      Stabile Version: 0.6.3
                                      Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                      Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues

                                      Installation der Testversion
                                      "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git

                                      Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                      Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.

                                      Motivation
                                      Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                      Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                      Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.

                                      Ziel
                                      Der Adapter soll:

                                      • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                      • möglich einfach und verständlich sein
                                      Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                      Release 0.1.x Release im stable repository
                                      Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                      Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                      Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                      Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                      Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                      Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei

                                      Ich erhoffe mir Feedback zB zu

                                      • Bugs, Error Logs;
                                      • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                      • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                      • Code Reviews
                                      • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                      • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                      • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...

                                      Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      killroy2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #558

                                      Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:

                                      feature: put KNX interface name into log
                                      bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                      bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • K killroy2

                                        Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:

                                        feature: put KNX interface name into log
                                        bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                        bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Tontechniker
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #559

                                        @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                                        Danke!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • K killroy2

                                          @123brokerei
                                          Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.

                                          Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                                          

                                          Details stehen unter Api call

                                          c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                                          

                                          Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.

                                          123brokerei1 Offline
                                          123brokerei1 Offline
                                          123brokerei
                                          schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
                                          #560

                                          @killroy2

                                          Hi, auch wenn die Frage schon eine weile zurück liegt anbei wie ich es letztlich gelöst habe eine GroupValue_Read über Blockly auf den Bus zu bekommen.

                                          7b7a69c2-8e3d-4515-9cb2-6042bc4a0862-grafik.png

                                          Blockly (Am Beispiel Status für das Garagentor)

                                          9f112731-f7f1-4fa9-a176-7a978da50e10-grafik.png

                                          Code der Funktion

                                          setState('openknx.0.Tür_Tor.Garagentor.K2-M1_Torposition_STATUS_(0_zu__100_offen)', { val: 50, ack: false, q: 0x10 });
                                          

                                          Auf den Code wird übrigens auch in der Hilfe verweisen und dass es mit comment in Jacascript wohl nicht funktioniert.
                                          b62f4aa1-0960-45a8-8328-bc7fa466e615-grafik.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          814

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe