Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. <gelöst> Serieller Port defekt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

<gelöst> Serieller Port defekt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
362 Beiträge 11 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S searcher57

    @martinp said in Serieller Port defekt:

    @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
    Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
    Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

    In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

    ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
    Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

    Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

    Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

    S Offline
    S Offline
    searcher57
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @searcher57 said in Serieller Port defekt:

    @martinp said in Serieller Port defekt:

    @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
    Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
    Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

    In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

    ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
    Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

    Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

    Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

    Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S searcher57

      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

      @martinp said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
      Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
      Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

      In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

      ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
      Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

      Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

      Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

      Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #29

      @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

      Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      S 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

        Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

        S Offline
        S Offline
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @martinp said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

        Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

        So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

          @homoran said in Serieller Port defekt:

          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

          einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA

          hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?

          Ja, das funktioniert!

          mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben

          S Offline
          S Offline
          searcher57
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @homoran said in Serieller Port defekt:

          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

          @homoran said in Serieller Port defekt:

          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

          einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA

          hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?

          Ja, das funktioniert!

          mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben

          Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

            Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

            S Offline
            S Offline
            searcher57
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @martinp said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

            Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

            Hier das entsprechende Protokoll dazu:

            smartmeter.0
            	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0
            	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0
            	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            
            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S searcher57

              @martinp said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

              Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

              Hier das entsprechende Protokoll dazu:

              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
              Linux pve 6.8.12-16-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                S Offline
                S Offline
                searcher57
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @martinp said in Serieller Port defekt:

                @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                Also, hier das aktuelle Protokoll:

                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                host.raspberrypi
                	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                

                Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S searcher57

                  @martinp said in Serieller Port defekt:

                  @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                  Also, hier das aktuelle Protokoll:

                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  host.raspberrypi
                  	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  

                  Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                  Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                  S Offline
                  S Offline
                  searcher57
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                  @martinp said in Serieller Port defekt:

                  @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                  Also, hier das aktuelle Protokoll:

                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  host.raspberrypi
                  	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  

                  Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                  Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                  Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!

                  1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                  2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                  3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                  4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                  5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!

                  Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                  Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S searcher57

                    @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                    @martinp said in Serieller Port defekt:

                    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                    Also, hier das aktuelle Protokoll:

                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    host.raspberrypi
                    	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    

                    Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                    Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                    Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!

                    1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                    2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                    3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                    4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                    5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!

                    Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                    Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @searcher57 kommt das noch?

                    @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @searcher57 kommt das noch?

                      @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                      S Offline
                      S Offline
                      searcher57
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 kommt das noch?

                      @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                      Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S searcher57

                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 kommt das noch?

                        @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                        Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 kommt das noch?

                        @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                        Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                        im (debug) log nachsehen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 kommt das noch?

                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                          Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                          im (debug) log nachsehen

                          S Offline
                          S Offline
                          searcher57
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 kommt das noch?

                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                          Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                          im (debug) log nachsehen

                          Hier der letzte Log!

                          smartmeter.0
                          	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S searcher57

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 kommt das noch?

                            @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                            im (debug) log nachsehen

                            Hier der letzte Log!

                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                            bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                              bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                              S Offline
                              S Offline
                              searcher57
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @homoran said in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                              bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                              Gerne!

                               	
                              Smartmeter Adapter Einstellungen
                              Allgemeine Einstellungen
                              Datenabfrageintervall 	
                              s 	
                              Datenübertragung 	
                              Daten-Protokoll 	
                              Sprache der Datenpunktnamen 	
                              Einstellungen Datenübertragung
                              Serielles Gerät: Name 	
                              	
                              Serielles Gerät: Baudrate 	
                              baud 	
                              Serielles Gerät: Data-Bits 	
                              Serielles Gerät: Stop-Bits 	
                              Serielles Gerät: Parität 	
                              Wartezeit auf serielle Antwort 	
                              s 	
                              Einstellungen Datenprotokoll
                              SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren 		
                              Kodierung der SML Daten 	
                              
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                S Offline
                                S Offline
                                searcher57
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #42

                                @homoran said in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                Smartmeter Adapter Einstellungen
                                Allgemeine Einstellungen
                                Datenabfrageintervall
                                s
                                Datenübertragung
                                Daten-Protokoll
                                Sprache der Datenpunktnamen
                                Einstellungen Datenübertragung
                                Serielles Gerät: Name

                                Serielles Gerät: Baudrate
                                baud
                                Serielles Gerät: Data-Bits
                                Serielles Gerät: Stop-Bits
                                Serielles Gerät: Parität
                                Wartezeit auf serielle Antwort
                                s
                                Einstellungen Datenprotokoll
                                SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                                Kodierung der SML Daten

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  searcher57
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  @homoran said in Serieller Port defekt:

                                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                  Sorry, so besser?

                                  aaca3077-2bbf-4d73-b5c0-dbeb85db2664-grafik.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S searcher57

                                    @homoran said in Serieller Port defekt:

                                    @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                    bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                    Sorry, so besser?

                                    aaca3077-2bbf-4d73-b5c0-dbeb85db2664-grafik.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #44

                                    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                    Sorry, so besser?

                                    ja!

                                    wie kommst du auf USB0?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                      Sorry, so besser?

                                      ja!

                                      wie kommst du auf USB0?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      searcher57
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #45

                                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                      Sorry, so besser?

                                      ja!

                                      wie kommst du auf USB0?

                                      Entschuldigung, was meinst Du damit?

                                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S searcher57

                                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                        Sorry, so besser?

                                        ja!

                                        wie kommst du auf USB0?

                                        Entschuldigung, was meinst Du damit?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        searcher57
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                        Sorry, so besser?

                                        ja!

                                        wie kommst du auf USB0?

                                        Entschuldigung, was meinst Du damit?

                                        Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S searcher57

                                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          Sorry, so besser?

                                          ja!

                                          wie kommst du auf USB0?

                                          Entschuldigung, was meinst Du damit?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #47

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          was meinst Du damit?

                                          du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                                          Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          423

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe