Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. <gelöst> Serieller Port defekt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

<gelöst> Serieller Port defekt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
362 Beiträge 11 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S searcher57

    @martinp said in Serieller Port defekt:

    @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin

    Frohes neues Jahr!
    So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.

    ======== Start marking the full check here =========

    Skript v.2023-10-10
    
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    
    Systemuptime and Load:
     14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
    CPU threads: 4
    
    
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    No throttling issues detected.
    
    Previously detected issues:
    No throttling issues detected.
    
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
               Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    System clock synchronized: yes
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp                                                                                                                                                             io i2c spi iobroker
    
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    
    *** MEMORY ***
                   total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.3G        4.6G
    
             7812 M total memory
             2342 M used memory
             2514 M active memory
              629 M inactive memory
             4450 M free memory
              125 M buffer memory
              893 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    
    *** FAILED SERVICES ***
    
      UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
    0 loaded units listed.
    
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    
    Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
    [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                                                                                                                                                              snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena                                                                                                                                                             ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.                                                                                                                                                             mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520                                                                                                                                                             0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado                                                                                                                                                             nly filesystem
    [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur                                                                                                                                                             ing recovery
    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered                                                                                                                                                              data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic                                                                                                                                                             e 179:2.
    [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                                                                                                                                                             ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma                                                                                                                                                             sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    
    Files in neuralgic directories:
    
    /var:
    2.8G    /var/
    2.2G    /var/log
    2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
    2.1G    /var/log/journal
    327M    /var/lib
    
    Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
    
    /opt/iobroker/backups:
    109M    /opt/iobroker/backups/
    
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    
    The five largest files in iobroker-data are:
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.                                                                                                                                                             js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m                                                                                                                                                             ap
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684                                                                                                                                                             1ce54.js.map
    
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always                                                                                                                                                              prefer the links 'by-id':
    
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    
    *** NodeJS-Installation ***
    
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    
    
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.16.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.16.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.15.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.14.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.14.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.14.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.12.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.11.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.10.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.9.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.9.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.8.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.7.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.6.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.5.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.4.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.3.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.2.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.1.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.0.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                                                                                                                             m64 Packages
    
    Temp directories causing npm8 problem: 0
    No problems detected
    
    Errors in npm tree:
    
    *** ioBroker-Installation ***
    
    ioBroker Status
    iobroker is running on this host.
    
    
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    
    Adapters from github:   0
    
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                                                                                                                                                                                           - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                                                                                                                                                                                           - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                                                                                                                                                                                           - disabled, port: 443
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled
    
    + instance is alive
    
    Enabled adapters with bindings
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                                                                                                                                                                                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                                                                                                                             n
    
    ioBroker-Repositories
    stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    
    Active repo(s): stable
    
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    
    Objects and States
    Please stand by - This may take a while
    Objects:        10773
    States:         9009
    
    *** OS-Repositories and Updates ***
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    
    *** Listening Ports ***
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
    
    *** Log File - Last 25 Lines ***
    
    2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
    2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
    2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
    2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
    2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
    2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
    2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
    2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
    
    

    ============ Mark until here for C&P =============

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #26

    @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
    Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
    Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

    In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

    ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
    Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

    Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
      Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
      Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

      In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

      ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
      Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

      Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

      S Offline
      S Offline
      searcher57
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @martinp said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
      Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
      Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

      In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

      ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
      Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

      Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

      Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S searcher57

        @martinp said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
        Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
        Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

        In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

        ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
        Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

        Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

        Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

        S Offline
        S Offline
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

        @martinp said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
        Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
        Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

        In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

        ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
        Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

        Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

        Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

        Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S searcher57

          @searcher57 said in Serieller Port defekt:

          @martinp said in Serieller Port defekt:

          @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
          Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
          Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...

          In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.

          ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
          Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...

          Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...

          Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.

          Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

          Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

            Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

            S Offline
            S Offline
            searcher57
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @martinp said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

            Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

            So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA

              hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?

              Ja, das funktioniert!

              mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben

              S Offline
              S Offline
              searcher57
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA

              hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?

              Ja, das funktioniert!

              mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben

              Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

                Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

                S Offline
                S Offline
                searcher57
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @martinp said in Serieller Port defekt:

                @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

                Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

                Hier das entsprechende Protokoll dazu:

                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                
                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S searcher57

                  @martinp said in Serieller Port defekt:

                  @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...

                  Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....

                  Hier das entsprechende Protokoll dazu:

                  smartmeter.0
                  	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  smartmeter.0
                  	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  smartmeter.0
                  	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                    S Offline
                    S Offline
                    searcher57
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @martinp said in Serieller Port defekt:

                    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                    Also, hier das aktuelle Protokoll:

                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    host.raspberrypi
                    	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    

                    Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                    Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S searcher57

                      @martinp said in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                      Also, hier das aktuelle Protokoll:

                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      host.raspberrypi
                      	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      

                      Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                      Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                      S Offline
                      S Offline
                      searcher57
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                      @martinp said in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                      Also, hier das aktuelle Protokoll:

                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      host.raspberrypi
                      	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      

                      Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                      Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                      Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!

                      1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                      2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                      3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                      4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                      5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!

                      Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                      Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S searcher57

                        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                        @martinp said in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                        Also, hier das aktuelle Protokoll:

                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        

                        Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                        Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

                        Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!

                        1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                        2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                        3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                        4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                        5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!

                        Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                        Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @searcher57 kommt das noch?

                        @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @searcher57 kommt das noch?

                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                          S Offline
                          S Offline
                          searcher57
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 kommt das noch?

                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                          Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S searcher57

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 kommt das noch?

                            @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 kommt das noch?

                            @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                            im (debug) log nachsehen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                              @homoran said in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 kommt das noch?

                              @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                              Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                              im (debug) log nachsehen

                              S Offline
                              S Offline
                              searcher57
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @homoran said in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                              @homoran said in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 kommt das noch?

                              @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                              @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                              Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                              im (debug) log nachsehen

                              Hier der letzte Log!

                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S searcher57

                                @homoran said in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                @homoran said in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 kommt das noch?

                                @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

                                Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

                                im (debug) log nachsehen

                                Hier der letzte Log!

                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  searcher57
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @homoran said in Serieller Port defekt:

                                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                  Gerne!

                                   	
                                  Smartmeter Adapter Einstellungen
                                  Allgemeine Einstellungen
                                  Datenabfrageintervall 	
                                  s 	
                                  Datenübertragung 	
                                  Daten-Protokoll 	
                                  Sprache der Datenpunktnamen 	
                                  Einstellungen Datenübertragung
                                  Serielles Gerät: Name 	
                                  	
                                  Serielles Gerät: Baudrate 	
                                  baud 	
                                  Serielles Gerät: Data-Bits 	
                                  Serielles Gerät: Stop-Bits 	
                                  Serielles Gerät: Parität 	
                                  Wartezeit auf serielle Antwort 	
                                  s 	
                                  Einstellungen Datenprotokoll
                                  SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren 		
                                  Kodierung der SML Daten 	
                                  
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                    bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    searcher57
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @homoran said in Serieller Port defekt:

                                    @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                    bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                    Smartmeter Adapter Einstellungen
                                    Allgemeine Einstellungen
                                    Datenabfrageintervall
                                    s
                                    Datenübertragung
                                    Daten-Protokoll
                                    Sprache der Datenpunktnamen
                                    Einstellungen Datenübertragung
                                    Serielles Gerät: Name

                                    Serielles Gerät: Baudrate
                                    baud
                                    Serielles Gerät: Data-Bits
                                    Serielles Gerät: Stop-Bits
                                    Serielles Gerät: Parität
                                    Wartezeit auf serielle Antwort
                                    s
                                    Einstellungen Datenprotokoll
                                    SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                                    Kodierung der SML Daten

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                      bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      searcher57
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                                      @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                      bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                      Sorry, so besser?

                                      aaca3077-2bbf-4d73-b5c0-dbeb85db2664-grafik.png

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S searcher57

                                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                                        @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                                        bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                                        Sorry, so besser?

                                        aaca3077-2bbf-4d73-b5c0-dbeb85db2664-grafik.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #44

                                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                        Sorry, so besser?

                                        ja!

                                        wie kommst du auf USB0?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          Sorry, so besser?

                                          ja!

                                          wie kommst du auf USB0?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          searcher57
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          Sorry, so besser?

                                          ja!

                                          wie kommst du auf USB0?

                                          Entschuldigung, was meinst Du damit?

                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          402

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe