    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    <gelöst> Serieller Port defekt

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      searcher57 @searcher57 last edited by

      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

      @martinp said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

      Also, hier das aktuelle Protokoll:

      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      host.raspberrypi
      	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      

      Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
      Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.

      Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!

      1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
      2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
      3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
      4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
      5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!

      Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
      Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

        @searcher57 kommt das noch?

        @martinp sagte in Serieller Port defekt:

        @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          searcher57 @Homoran last edited by

          @homoran said in Serieller Port defekt:

          @searcher57 kommt das noch?

          @martinp sagte in Serieller Port defekt:

          @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

          Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

            @homoran said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 kommt das noch?

            @martinp sagte in Serieller Port defekt:

            @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

            im (debug) log nachsehen

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              searcher57 @Homoran last edited by

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 kommt das noch?

              @martinp sagte in Serieller Port defekt:

              @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...

              Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.

              im (debug) log nachsehen

              Hier der letzte Log!

              smartmeter.0
              	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  searcher57 @Homoran last edited by

                  @homoran said in Serieller Port defekt:

                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                  Gerne!

                   	
                  Smartmeter Adapter Einstellungen
                  Allgemeine Einstellungen
                  Datenabfrageintervall 	
                  s 	
                  Datenübertragung 	
                  Daten-Protokoll 	
                  Sprache der Datenpunktnamen 	
                  Einstellungen Datenübertragung
                  Serielles Gerät: Name 	
                  	
                  Serielles Gerät: Baudrate 	
                  baud 	
                  Serielles Gerät: Data-Bits 	
                  Serielles Gerät: Stop-Bits 	
                  Serielles Gerät: Parität 	
                  Wartezeit auf serielle Antwort 	
                  s 	
                  Einstellungen Datenprotokoll
                  SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren 		
                  Kodierung der SML Daten 	
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    searcher57 @Homoran last edited by

                    @homoran said in Serieller Port defekt:

                    @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                    bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                    Smartmeter Adapter Einstellungen
                    Allgemeine Einstellungen
                    Datenabfrageintervall
                    s
                    Datenübertragung
                    Daten-Protokoll
                    Sprache der Datenpunktnamen
                    Einstellungen Datenübertragung
                    Serielles Gerät: Name

                    Serielles Gerät: Baudrate
                    baud
                    Serielles Gerät: Data-Bits
                    Serielles Gerät: Stop-Bits
                    Serielles Gerät: Parität
                    Wartezeit auf serielle Antwort
                    s
                    Einstellungen Datenprotokoll
                    SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                    Kodierung der SML Daten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      searcher57 @Homoran last edited by

                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.

                      bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz

                      Sorry, so besser?

                      aaca3077-2bbf-4d73-b5c0-dbeb85db2664-grafik.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran

                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                        Sorry, so besser?

                        ja!

                        wie kommst du auf USB0?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          searcher57 @Homoran last edited by

                          @homoran said in Serieller Port defekt:

                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                          Sorry, so besser?

                          ja!

                          wie kommst du auf USB0?

                          Entschuldigung, was meinst Du damit?

                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            searcher57 @searcher57 last edited by

                            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                            Sorry, so besser?

                            ja!

                            wie kommst du auf USB0?

                            Entschuldigung, was meinst Du damit?

                            Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                              was meinst Du damit?

                              du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                              Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                searcher57 @Homoran last edited by

                                @homoran said in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                was meinst Du damit?

                                du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                                Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?

                                Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?

                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  searcher57 @searcher57 last edited by

                                  @searcher57 said in Serieller Port defekt:

                                  @homoran said in Serieller Port defekt:

                                  @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                  was meinst Du damit?

                                  du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                                  Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?

                                  Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?

                                  Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                    Wo stelle ich das ein

                                    in der Konfig hast du es eingestellt!

                                    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                    wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?

                                    ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!

                                    Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                      Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!

                                      Deswegen die Frage

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        searcher57 @Homoran last edited by

                                        @homoran said in Serieller Port defekt:

                                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                        Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!

                                        Deswegen die Frage

                                        Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          was soll ich ändern?

                                          die Einstellung!

                                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                          Ich bin doch kein Fachmann!

                                          ???

                                          Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            searcher57 @Homoran last edited by searcher57

                                            <gelöst>
                                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                            was soll ich ändern?

                                            die Einstellung!

                                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                            Ich bin doch kein Fachmann!

                                            ???

                                            Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

                                            Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                            code_text

                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            950
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            362
                                            33436
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo