Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapterluxtronik wpwebsocket
289 Beiträge 52 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 49 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K killroy2

    die haben noch eine Ebene eingezogen bis die Daten kommen. Schau mal
    https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
    und berichte was passiert. Ich kanns es hier nicht testen.

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #235

    @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

    https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2

    Fehler ist weg und Adapter läuft.
    Danke dir.

    Grüße

    Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Homer.J.H Homer.J.

      @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

      https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2

      Fehler ist weg und Adapter läuft.
      Danke dir.

      Grüße

      Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
      #236

      @homer-j Hi, mal eine ganz blöde Frage.
      Mit welchem Link schaffe ich es in iObroker die v0.5.2 zu installieren?
      Ich schaffe es über die Katze immer nur auf die stable version 0.4.2
      Danke!

      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Bernd 0B Bernd 0

        @homer-j Hi, mal eine ganz blöde Frage.
        Mit welchem Link schaffe ich es in iObroker die v0.5.2 zu installieren?
        Ich schaffe es über die Katze immer nur auf die stable version 0.4.2
        Danke!

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #237

        @bernd-0
        Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
        Grüße

        Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Homer.J.H Homer.J.

          @bernd-0
          Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
          Grüße

          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #238

          @homer-j Danke für deine Antwort.
          Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. :thinking_face:

          Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Bernd 0B Bernd 0

            @homer-j Danke für deine Antwort.
            Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. :thinking_face:

            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #239

            @bernd-0
            sieht man unter eingesetzte Energie.
            Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Bernd 0B Bernd 0

              @homer-j Danke für deine Antwort.
              Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. :thinking_face:

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #240

              @bernd-0
              sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
              Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @derelvis stehen gut :)
                Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

                Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

                @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

                Ist auch behoben

                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #241

                @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • UncleSamU UncleSam
                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                  Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
                  Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                  npm Link iobroker.luxtronik2

                  Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.

                  Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.

                  Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.

                  Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!

                  A Offline
                  A Offline
                  Andreas Bosch
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #242

                  @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!

                  Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:

                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                  warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                  warn Unknown data item parameters.runDeaerate
                  warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                  warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                  warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Andreas Bosch

                    @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!

                    Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:

                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                    warn Unknown data item parameters.runDeaerate
                    warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                    warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                    warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor

                    S Offline
                    S Offline
                    Smolo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #243

                    @andreas-bosch
                    Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • chrid88C chrid88

                      @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                      Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:

                      Ich habe in "parameters"

                      • temperature_hot_water_limit
                      • temperature_hot_water_target
                      • warmwater_temperature

                      Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                      Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.

                      Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png

                      Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                      Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C

                      In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"

                      Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).

                      D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?

                      michiproepM Offline
                      michiproepM Offline
                      michiproep
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #244

                      @chrid88
                      Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                      Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.

                      Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?

                      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • michiproepM michiproep

                        @chrid88
                        Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                        Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.

                        Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?

                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #245

                        @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein

                        michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Bernd 0B Bernd 0

                          @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein

                          michiproepM Offline
                          michiproepM Offline
                          michiproep
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #246

                          @bernd-0
                          Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"

                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • michiproepM michiproep

                            @bernd-0
                            Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #247

                            @michiproep Stellt kein Problem dar
                            Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
                            Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Bernd 0B Bernd 0

                              @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?

                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #248

                              @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Smolo

                                @andreas-bosch
                                Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?

                                A Offline
                                A Offline
                                Andreas Bosch
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #249

                                @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                @andreas-bosch
                                Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?

                                Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Andreas Bosch

                                  @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                  @andreas-bosch
                                  Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?

                                  Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #250

                                  @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:

                                  Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                  

                                  Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                                  @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?

                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cdn

                                    @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:

                                    Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                    

                                    Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                                    @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?

                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                    #251

                                    @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                                    Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Homer.J.H Homer.J.

                                      @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                                      Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cdn
                                      schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                      #252

                                      @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                                      Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.

                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cdn

                                        @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                                        Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.

                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #253

                                        @cdn Bildschirmfoto 2024-01-07 um 13.37.50.png

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Homer.J.H Homer.J.

                                          @cdn Bildschirmfoto 2024-01-07 um 13.37.50.png

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cdn
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #254

                                          @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                                          b4a4536e-915a-4c01-a3d0-6fbb2afd9a88-grafik.png

                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          595

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe