Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Neuer Adapter] BYD HVS

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[Neuer Adapter] BYD HVS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
352 Beiträge 45 Kommentatoren 102.3k Aufrufe 51 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tritor

    @diamand2k22
    Ja hab ich auch.

    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #249

    @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an

    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • arteckA arteck

      @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an

      T Offline
      T Offline
      tritor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #250

      @arteck
      sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?

      Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?

      Gernot

      Host: i9 server Proxmox , Debian 12.0 for ioBroker
      ioBroker: 7.7.19, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.3, JS-controller: 7.0.7
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
      Grafana 12.0.2 / InfluxDB 2.7.11

      arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tritor

        @arteck
        sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?

        Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?

        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #251

        @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

        Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?

        nein muss der Entwickler tun

        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • arteckA arteck

          @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

          Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?

          nein muss der Entwickler tun

          T Offline
          T Offline
          tueftler17
          schrieb am zuletzt editiert von
          #252

          Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tueftler17

            Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.

            T Offline
            T Offline
            tueftler17
            schrieb am zuletzt editiert von
            #253

            Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tueftler17

              Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.

              T Offline
              T Offline
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #254

              @tueftler17

              lief nun alles ordnungsgemäß durch.
              Vielen Dank!

              Gernot

              Host: i9 server Proxmox , Debian 12.0 for ioBroker
              ioBroker: 7.7.19, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.3, JS-controller: 7.0.7
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
              Grafana 12.0.2 / InfluxDB 2.7.11

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tritor

                @tueftler17

                lief nun alles ordnungsgemäß durch.
                Vielen Dank!

                H Offline
                H Offline
                hsjan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #255

                Hallo zusammen,
                würde auch gerne den Adapter einsetzten.
                Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.

                Hat jemand ein TIP fpr mich?

                Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.

                VG HSJAN

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • arteckA arteck

                  @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                  Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

                  die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

                  ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #256

                  @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                  @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                  Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

                  die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

                  ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

                  Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D darkiop

                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                    @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                    Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

                    die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

                    ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

                    Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?

                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #257

                    @darkiop

                    holding.txt
                    eingang.txt

                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                    D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • arteckA arteck

                      @darkiop

                      holding.txt
                      eingang.txt

                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #258

                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                      @darkiop

                      holding.txt
                      eingang.txt

                      Super, Danke dir!!

                      c85304a8-f0ac-4d8f-bb73-31b889a43297-image.png

                      Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?

                      Was machst du mit den anderen?

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D darkiop

                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                        @darkiop

                        holding.txt
                        eingang.txt

                        Super, Danke dir!!

                        c85304a8-f0ac-4d8f-bb73-31b889a43297-image.png

                        Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?

                        Was machst du mit den anderen?

                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #259

                        @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                        die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                        im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                        das am besten alle 15 sek senden

                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                        

                        damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                        D M 3 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • Frank ZoellnerF Offline
                          Frank ZoellnerF Offline
                          Frank Zoellner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #260

                          Hallo,

                          im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?

                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                            Hallo,

                            im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?

                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                            #261

                            @frank-zoellner
                            Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.

                            Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?

                            Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q qwertz

                              @frank-zoellner
                              Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.

                              Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?

                              Frank ZoellnerF Offline
                              Frank ZoellnerF Offline
                              Frank Zoellner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #262

                              @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                              ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                                @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                                ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...

                                D Online
                                D Online
                                darkiop
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                #263

                                @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).

                                Welchen WR hast du im Einsatz?

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                                  die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                                  im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                                  das am besten alle 15 sek senden

                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                  

                                  damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #264

                                  @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                  @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                                  die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                                  im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                                  das am besten alle 15 sek senden

                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                  

                                  damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                                  Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D darkiop

                                    @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).

                                    Welchen WR hast du im Einsatz?

                                    Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                    #265

                                    @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                                    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                                      @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                                      Frank ZoellnerF Offline
                                      Frank ZoellnerF Offline
                                      Frank Zoellner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #266

                                      @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                      @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                                      Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                                      https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2

                                      vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • arteckA arteck

                                        @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                                        die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                                        im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                                        das am besten alle 15 sek senden

                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                        

                                        damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #267

                                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                        @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                                        die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                                        im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                                        das am besten alle 15 sek senden

                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                        

                                        damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                                        Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.

                                        Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D darkiop

                                          @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                          @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                                          die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                                          im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                                          das am besten alle 15 sek senden

                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                          

                                          damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                                          Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.

                                          Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #268

                                          @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                          Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                                          gibbet leider nicht...

                                          mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen

                                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          477

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen