Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Neuer Adapter] BYD HVS

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[Neuer Adapter] BYD HVS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
352 Beiträge 45 Kommentatoren 102.4k Aufrufe 51 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA arteck

    @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

    Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

    die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

    ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

    D Online
    D Online
    darkiop
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #256

    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

    @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

    Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

    die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

    ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

    Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D darkiop

      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

      @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

      Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen

      die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR

      ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv

      Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #257

      @darkiop

      holding.txt
      eingang.txt

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @darkiop

        holding.txt
        eingang.txt

        D Online
        D Online
        darkiop
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #258

        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

        @darkiop

        holding.txt
        eingang.txt

        Super, Danke dir!!

        c85304a8-f0ac-4d8f-bb73-31b889a43297-image.png

        Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?

        Was machst du mit den anderen?

        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D darkiop

          @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

          @darkiop

          holding.txt
          eingang.txt

          Super, Danke dir!!

          c85304a8-f0ac-4d8f-bb73-31b889a43297-image.png

          Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?

          Was machst du mit den anderen?

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #259

          @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

          die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

          im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

          das am besten alle 15 sek senden

          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
          

          damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          D M 3 Antworten Letzte Antwort
          1
          • Frank ZoellnerF Offline
            Frank ZoellnerF Offline
            Frank Zoellner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #260

            Hallo,

            im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?

            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

              Hallo,

              im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?

              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              schrieb am zuletzt editiert von qwertz
              #261

              @frank-zoellner
              Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.

              Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?

              Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q qwertz

                @frank-zoellner
                Habe mal im PV Forum gelesen, dass man die IP und Subnetz der BYD ändern kann, wobei man dabei das Gerät unwiederbringlich schrotten kann.

                Was für einen Router hasst du denn ? Vielleicht kennt jemand doch einen weg ?

                Frank ZoellnerF Offline
                Frank ZoellnerF Offline
                Frank Zoellner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #262

                @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                  @qwertz nen Telekom speedport der kann keine statischen Routen...
                  ich könnte eine route auf meinem iobroker host setzten, dann könnte ich den adapter hier nutzen aber die Batterie wäre dann nicht von anderen clients erreichbar...

                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  #263

                  @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).

                  Welchen WR hast du im Einsatz?

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • arteckA arteck

                    @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                    die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                    im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                    das am besten alle 15 sek senden

                    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                    

                    damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #264

                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                    @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                    die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                    im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                    das am besten alle 15 sek senden

                    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                    

                    damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                    Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?

                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D darkiop

                      @frank-zoellner Bei SMA Wechselrichter bekommst du die Interessanten Daten über die Batterie von diesem. Aktuell sehe ich keinen Grund für den BYD Adapter bei einer Kombination (SMA STP + BYD HV(M/S).

                      Welchen WR hast du im Einsatz?

                      Frank ZoellnerF Offline
                      Frank ZoellnerF Offline
                      Frank Zoellner
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                      #265

                      @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner

                        @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                        Frank ZoellnerF Offline
                        Frank ZoellnerF Offline
                        Frank Zoellner
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #266

                        @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                        @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...

                        Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
                        https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2

                        vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • arteckA arteck

                          @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                          die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                          im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                          das am besten alle 15 sek senden

                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                          

                          damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #267

                          @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                          @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                          die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                          im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                          das am besten alle 15 sek senden

                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                          

                          damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                          Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.

                          Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                          arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D darkiop

                            @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                            @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

                            die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde

                            im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku

                            das am besten alle 15 sek senden

                            setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                            setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                            

                            damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden

                            Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.

                            Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #268

                            @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                            Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?

                            gibbet leider nicht...

                            mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • arteckA arteck

                              @darkiop

                              holding.txt
                              eingang.txt

                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #269

                              @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                              @darkiop

                              holding.txt
                              eingang.txt

                              Hallo,
                              welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
                              In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
                              Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
                              Gruß Jens

                              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JensenJ Jensen

                                @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                @darkiop

                                holding.txt
                                eingang.txt

                                Hallo,
                                welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
                                In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
                                Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
                                Gruß Jens

                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli Bultmann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #270

                                @jensen Hallo, ich hatte damals bei der einrichtung auch so meine Probleme mit den Dokumenten von SMA.
                                Ich kann dir einen Auszug meiner Register gen zur Verfügung stellen. Wenn es denn hilft.
                                Bei mir läuft folgende Kombi.

                                f4fbb878-f938-4889-aa4b-e3536310e618-grafik.png

                                Die Register sehen folgendermaßen aus.

                                19b48102-3ce2-4406-9e64-5bf441b8e970-grafik.png

                                Die daraus resultierenden Datenpunkte.

                                15c677a1-ee56-410d-a37f-a2073cf206d2-grafik.png

                                Wenn ich noch irgendwie zur Klärung beitragen kann, bitte kurz melden.

                                Gruß UB

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                  #271

                                  @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen

                                  das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

                                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • arteckA arteck

                                    @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen

                                    das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #272

                                    @Bulli-Bultmann
                                    Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.

                                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                    das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

                                    Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
                                    Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.

                                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JensenJ Jensen

                                      @Bulli-Bultmann
                                      Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.

                                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:

                                      das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System

                                      Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
                                      Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.

                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #273

                                      Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                                      eingang.txt
                                      Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                                      Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                                      Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.

                                      arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JensenJ Jensen

                                        Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                                        eingang.txt
                                        Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                                        Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                                        Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.

                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                        #274

                                        @jensen du emusst du nehmen

                                        https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                                        40009

                                        Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??

                                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                        JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • arteckA arteck

                                          @jensen du emusst du nehmen

                                          https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                                          40009

                                          Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??

                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                                          #275

                                          @arteck
                                          Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
                                          Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
                                          Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
                                          Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.

                                          Sowas erwarte ich:
                                          40029 Betriebsstatus:
                                          295 = MPP
                                          381 = Stopp
                                          1392 = Fehler
                                          1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
                                          1467 = Start
                                          1469 = Herunterfahren
                                          1480 = Warten auf EVU
                                          2119 = Abregelung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          798

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe