NEWS
[Neuer Adapter] BYD HVS
-
Hey. Ich bin zwischenzeitlich zurück zum JS-Controller 4.0.24. Damit läuft dein Adapter wie erwartet. Sorry für das Hin und Her.
-
Hallo,
Ich bin auf diesen Thread hier gestoßen, habe mir nun aber nicht alle 240 Beiträge durchgelesen. Daher bin ich einfach mal so frech und stelle meine Frage zwischenrein: Bietet der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung?
Vielen Dank!
-
@scrub sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
Bietet der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung?
nein das macht der WR und nicht die Batterie
-
@arteck
Danke für die Antwort. Genau darüber ärgere ich mich gerade. Habe zwei Kostal-WR verbaut und die Batterie nun nachgerüstet. Jetzt ergibt sich folgende "lustige" Kombination:- Angeschlossen ist die Batterie logischweise nur an einem der beiden WR, der auch die Ladesteuerung übernimmt. Allerdings nutzt der WR nur seinen eigenen Überschuss zum Laden (so weit, so klar - er kann ja den Überschuss des zweiten WR nicht kennen), was allerdings im Winter knapp werden könnte.
- Der WR bietet die Möglichkeit, den erzeugten Strom einer oder mehreren anderer Überschussquellen ebenfalls zu verwenden. So weit, so gut.
- Der WR bietet allerdings auch die Möglichkeit, die Batterie über eine "intelligente Ladung" im Hochsommer nicht gleich um 8 Uhr mit 4 kW vollzuknallen, sondern sie gemächlich und akkuschonend bis in den Nachmittag hinein langsam und gleitend aufzuladen. So weit, so gut.
- Der WR bietet allerdings NICHT die Möglichkeit, BEIDE Techniken gleichzeitig anzuwenden. Entweder die eine oder die andere.
Jetzt könnte man ja noch zwischen beiden Varianten hin- und herschalten (Sommer schonende Ladung, Winter alles was geht), allerdings beschränkt Kostal die Einstellmöglichkeit auf Installateure. Dem Endanwender wird offenbar nicht zugetraut, eine solch "tiefgreifende" Einstellung selbst vorzunehmen...
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung böte, könnte ich selbst regulierend eingreifen.
-
@scrub hat der Kostal ne modbus anbindung.. dann kanst du beide WR abrufen und es per blockly oder Script steuern.. würde ich mal behaupten
-
@arteck
Ja, die haben beide. Ich stehe allerdings mit dem Thema Hausautomation und speziell IoBroker noch ganz am Anfang, zusätzlich bin ich noch ein relativ großer Programmierdepp... Wo könnte ich weitere Infos herbekommen? -
@scrub dann wirst du eine steile Lernkurve haben...
schau nach modbus.. ist achon bissel älter aber zum einlesen reicht es
https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
-
hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
-
@diamand2k22
Ja hab ich auch. -
@tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
-
@arteck
sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
-
@tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
nein muss der Entwickler tun
-
Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
-
Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
-
lief nun alles ordnungsgemäß durch.
Vielen Dank! -
Hallo zusammen,
würde auch gerne den Adapter einsetzten.
Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.Hat jemand ein TIP fpr mich?
Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
VG HSJAN
-
@arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
@hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
-
-
@arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
Super, Danke dir!!
Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
Was machst du mit den anderen?
-
@darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
das am besten alle 15 sek senden
setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802); // (802 active, 803 inactive) setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden