NEWS
Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
-
restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}@berndsolar13 ,
mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr print %0pcur% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 # -
@berndsolar13 ,
mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr print %0pcur% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}} 20:54:51.467 ??? 20:54:52.184 ??? 20:54:52.894 ??? 20:54:53.585 ??? 20:54:54.293 ???nur ??? :D
-
20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}} 20:54:51.467 ??? 20:54:52.184 ??? 20:54:52.894 ??? 20:54:53.585 ??? 20:54:54.293 ???nur ??? :D
@berndsolar13 ,
ändere den Namen von Power_curr in P mal um.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#P print %0P% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0 # -
@berndsolar13 ,
ändere den Namen von Power_curr in P mal um.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#P print %0P% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0 #20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}} 20:59:57.432 ??? 20:59:57.666 ??? 20:59:58.364 ???Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
-
20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}} 20:59:57.432 ??? 20:59:57.666 ??? 20:59:58.364 ???Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
-
heißt die Software ist zu alt ?
Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben -
heißt die Software ist zu alt ?
Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben -
@berndsolar13 ,
wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ? -
in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?@berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?Hä, das ist doch auch Tasmota
-
@berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?Hä, das ist doch auch Tasmota
ja
Program Version 11.1.0(tasmota) Build Date & Time 2022-05-05T03:23:22 Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
-
ja
Program Version 11.1.0(tasmota) Build Date & Time 2022-05-05T03:23:22 Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
-
kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben -
kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben@berndsolar13 ,
tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.No risk no fun.
Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
tasmota.bin.gz

-
kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schiebenUnter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
-
Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy :)
-
Muss noch mal stören :D
Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_currKann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
-
Muss noch mal stören :D
Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_currKann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
Dann sind alle neuen DP im Adapter. -
Muss noch mal stören :D
Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_currKann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
-
Muss noch mal stören :D
Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_currKann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
@berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu. -
die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
z.B. in zahler/Total_Outdann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte