      Guten Morgen,

      ich lese mir meinen offiziellen Stromzähler per smartmeter aus.
      Hinter dem Stomzähler sitzt der SDM72; hier Zugriff per modbus.

      Jetzt neu habe ich eine Huawei PV Anlage; und hier ist auch ein Huawei Strommeter im Einsatz. Dieser greift per Klemmen auch die Daten Nähe Stromzähler ab.

      Folgendes Problem:
      Ich ermittele die Tageswerte "bezogen" und "eingespeist" wie folgt:
      Smartmeter: Differenz aus Anfangs- und Endwert von 180 und 280
      am 03.10. z.B.: bezogen = 1,29 kWh; eingespeist = 9,02 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 0,59 kWh; eingespeist = 5,97 kWh
      Huawei: per Script ermittelt
      am 03.10. z.B.: bezogen = 1,12 kWh; eingespeist = 8,88 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 0,32 kWh; eingespeist = 5,70 kWh

      Für mich passt dies ungefähr zusammen.

      Nun aber die Werte vom SDM72:
      Hier Differenz aus Anfangs- und Endwert von 30389 (Import Tageswert) und 30391 (Export Tageswert)
      am 03.10. z.B.: bezogen = 4,93 kWh; eingespeist = 12,67 kWh
      am 04.10. z.B.: bezogen = 6,72 kWh; eingespeist = 12,10 kWh

      Wie ihr seht, sind die Werte vom SDM72 ggü. den anderen Geräten viel zu hoch.

      Fragen:
      Ist dies bei euch auch so ?
      Wie ermittelt ihr die Tageswerte beim SDM72 ?

      mfg
      Dieter

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

        @bahnuhr Morgen, Dieter!

        ich habe eine ähnliche Konstellation, allerdings an der Stelle einen SDM630
        20230716_135341.jpg

        Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
        Weiterhin müsste ich deinen Text noch ein paarmal lesen, so ganz hab ich deine Berechnung noch nicht nachvollziehen können.

        Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
        Da soll es auch nicht mit allen WR klappen

        Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.

        30389 und 30391 sind keine Tageswerte
        Screenshot_20231006-094558_Firefox.jpg

        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          30389 und 30391 sind keine Tageswerte

          doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?

            Stromzähler
            direkt dahinter den SDM 72

            Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              30389 und 30391 sind keine Tageswerte

              doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

              gib mal die Rohdaten

              ich muss jetzt aber weg

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                gib mal die Rohdaten

                die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
                2e9dc9a6-6517-4d5f-a4d0-9bd2838c9d7e-image.png

                und dann die Auswertung davon:
                d65145eb-38bd-45ce-8c6b-8cfc101ef85f-image.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Radi @bahnuhr last edited by

                  @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
                    Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt

                    ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.

                    Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran

                      @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

                      das war das was ich hier sagte

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.

                      Danke für diese Fundstelle

                      @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

                        lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                        5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                          @bahnuhr Mist!
                          die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @bahnuhr Mist!

                            genau

                            Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                            Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              @bahnuhr Mist!

                              genau

                              Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                              Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                              bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

                              muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

                              Allerdings die Leistungswerte passen

                              EDIT:
                              Sorry!
                              hab diese Werte nicht geloggt.
                              Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                                EVU IN 613
                                EVU OUT 1108

                                SDM in 1380
                                SDM out 1872

                                Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                                Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  EVU saldiert somit 505
                                  SDM saldiert somit 492

                                  Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                                    6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                                    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                      @bahnuhr

                                      was auch immer TH35 sein soll

                                      oder der hier
                                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                                      ist nur 3TE breit.
                                      auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        warp735 last edited by

                                        Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Wago gekauft.

                                          sag mal genau welchen.
                                          Am besten auch einen Link.
                                          Danke.

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                            Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                                            was genau heisst das?

                                            • welche Eastron?
                                              • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                            • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                              • jedes für sich? müsste gehen!
                                              • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                                            der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                            kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            870
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3110
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo