    • Glasfaser
      Glasfaser @M1R0O last edited by

      @m1r0o

      ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

      ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        M1R0O @Glasfaser last edited by

        @glasfaser
        Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen

        1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @M1R0O last edited by

          @m1r0o

          Wo hast du die Batterie Adressen her ?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O

            @centurytt-0
            Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden

            Update:
            Hier gefunden:
            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
            40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
            40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
            40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
            40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
            40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
            40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
            40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
            57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
            57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
            
            

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jumbo125 @M1R0O last edited by

              Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen

              Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
              Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.

              Schafft ihr das???

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                Uwe96 last edited by

                Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
                SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
                Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?

                Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Centurytt 0
                  Centurytt 0 @Uwe96 last edited by

                  @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    Uwe96 last edited by

                    Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
                    Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      Uwe96 last edited by

                      So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
                      Kann man das irgendwie kompensieren?
                      Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
                      Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        anbima @Uwe96 last edited by

                        Hallo,
                        ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?

                        Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.

                        Centurytt 0 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Centurytt 0
                          Centurytt 0 @anbima last edited by

                          @anbima

                          What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @anbima last edited by Glasfaser

                            @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Hallo,
                            ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen,

                            Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                            https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus

                            PS:
                            wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              anbima @Centurytt 0 last edited by

                              @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                              Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                              Glasfaser Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                anbima @Glasfaser last edited by

                                Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                                Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.

                                Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.

                                Daher leider noch keine Lösung.

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @anbima last edited by Glasfaser

                                  @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung,

                                  und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?

                                  der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @anbima last edited by

                                    @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                                    dann würdest du aber für eine bestimmte Zeit X den Strom-Tarif von deinem Netzbetreiber zahlen , rentiert sich das !?
                                    und ... die wirst immer einen Verbraucher haben der mal mehr verbraucht .... oder ..

                                    Aber das ist " deine Ansichtssache " und sollte hier im Thread nicht diskutiert werden , ist eher was für deinen Thread !

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      anbima @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser said

                                      und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?

                                      der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !

                                      Ich selber habe es nicht probiert, aber in dem anderen Thread, welchen du mir vorgeschlagen hast, haben es welche probiert und der WR geht nicht in Standby.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bornatowicz @hennerich last edited by

                                        @hennerich Hallo Hennerich. Ich komme einfach nicht darauf wie der Eigenverbrauch / Eigenverbrauch heute berechnet wird. Kannst Du mir bitte ienen Tip geben?
                                        Danke
                                        Woflgang

                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @bornatowicz last edited by

                                          @bornatowicz

                                          ist doch alles beschrieben
                                          .
                                          3cdd418b-85bb-4c58-a040-df0b0f3847aa-grafik.png

                                          im Spoiler ist auch ein Blockly Script dazu

                                          https://forum.iobroker.net/post/516205

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bornatowicz @Glasfaser last edited by

                                            @glasfaser sorry, ich meinte eigentlich den Eigenverbrauch heute.
                                            Der wäre doch mein gesamter Energieverbrauch seit Mitternacht, oder? Bei deinem Script sehe ich nur die aktuellen Werte. Oder lese ich da was komplett falsch und sitze schon zu lange darüber?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            952
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            136336
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo