NEWS
Deye Hybrid-Wechselrichter
-
Hi,
ich bin dabei den Deye bei mir im Projekt zu integrieren, ist ja nur eine Konfigurationssache. Dazu brauche ich aber Unterstützung von Leuten die den Deye an der Wand zu hängen haben und diesen mit Modbus via RS485 auslesen und alle Werte via MQTT herauspushen wollen. Die Unterstützung beschränkt sich aufs Schauen ob die Konfiguration passt und ggf selbst die Registernummern anpassen. -
@thebam den habe ich dann leider trotz langen Suchen noch nicht gefunden. Ist ioBroker wirklich so schlecht, dass jeder user jedes Register selber von Hand eintippen muss? Ich hatte erwartet. dass es fertige Adapter gibt. Oder wenigstens Registerlisten zum hochladen.
Mit der chinesischen Liste kann ich leider garnichts anfangen. -
na klar gibt es solche listen die idee war das dies auch im Adapter eingebaut wird aber bisher waren noch nicht genug da und es hat sich auch noch keiner gedanken um den einbau in den Modbus Adapter gemacht. Aber schau mal hier:
https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/9und hier Post 21 https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/22?_=1687717521165
-
@thebam Danke! Da schau ich gerne noch einmal rein. Den ersten Link hatte ich schon. Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...
-
@kemnamol sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:
Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...
ja!
da halten sich leider nicht alle Hersteller an die "üblichen Regeln" -
@homoran bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
Ein Smart-Meter ist ein reines Ausgabe Gerät und vom sinn her nicht dafür ausgelegt werte zu Empfangen. Streng genommen darf es das auch da gar nicht da es dann Manipulation von messinstrumenten ist wenn so eines vom EVU eingesetzt wird.Während das beim WR ganz was anderes ist der auf gewisse werte reagieren bzw. regeln muss.
@KemnaMOL Bedenke das du beim schreiben auf den Deye das schreiben der Doppelregister aktivieren musst. Steht aber auch in dem dem 2. Link Auch habe ich die Register Liste ergänzt und denke das jetzt eigentlich alles dabei sein sollte.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false 40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false 40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false 40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false 40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false 40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false 40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false 40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W uint16be 1 1 0 level true false false false 40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false 40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40620 Out-of-grid –total power Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40621 Out-of-grid –total apparent power Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 level true false false false 40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false 40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false 40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
-
@thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:
bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
hä?
wie meinst du das?wenn es nichts zu steuern gibt, was vollkommen richtig ist, müssten Inputregister (30000er) verwendet werden!
-
@homoran
Deine Aussage müllt nur den "Themen" zu und hilft hier keinem weiter und wenn es nichts zu schreiben gibt muss auch kein inputregister verwendet werden. Weil es nun mal Geräte gibt die so etwas nicht haben/brauchen das hat nichts mit den Herstellern zu tun und jetzt schreibe ich dazu nix mehr weil ich dann auch zumülle.Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.
-
@thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:
Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.
-
@issr4k
So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
Version Main 2005-1135-1807
HMI 1001-C037Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
bei der BMS Buchse 7 und 8
Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.
Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register
Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt
-
@thebam ich danke dir vielmals für deine Mühe
-
@issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
@TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye -
@coyote
Also die einstellung am wechselrichter mit dem Slave brauchst du nur wenn du mehrere WR zusammen schaltest sonst macht diese Einstellung nichts.
Somit immer Slave ID 1 im IObroker.
Hast du den Port denn auch auf 8899 stehen ?
und evtl. mal die 2. Drähte getauscht evtl. auch auf 7/8 ? -
bin da gerade zufällig über ein Video gestolpert: Link
Hoffe, das nicht viele User betroffen sind, sieht aber sehr nach einem Sicherheitsmangel aus.
-
@thebam
Ich versuche, aus meinem Deye 8K aus dem BMS-Port mit RS485 die Daten rauszukriegen. PIN7,8 mit Splitter. Da kommt nix. mbpoll über Raspi. Windowsrechner hab ich nicht. Am RS232-Anschluss habe ich Solarassistent, der liefert einwandfrei. Mit mqtt dann auf iobroker.
Kann es sein, dass der Deye nur eine RS485-Schnittstelle hat und wenn die belegt ist, kommt woanders nix??? -
@shipper
wie meistens, Kabel. 7,8 D+,D-, A, B
richtig gepolt, läuft mit 502.
Die Liste von thebam ist schon etwas.
Es gibt ja eine Liste Modbus RTU. Kann man die irgendwie umrechnen? -
@coyote nein ich habe noch nicht mal den Umrichter
Hole generell nur Infos en, da ich ihn mir kaufen möchte und einfach gerne vorher Bescheid weiß worauf ixh achten muss -
Ich folge hier mal, bekomme den SUN-12K-SG04L P3-EU und möchte den auch mit ioBroker messen.