Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Deye Hybrid-Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    164

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    568

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Deye Hybrid-Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
58 Beiträge 14 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Issr4kI Issr4k

    @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

    Jetzt habe ich es geschafft den Deye per Kabel und RS485 anzubinden. Ich habe mit ein Waveshere rs485 to Ethernet gekauft. Dann den bus vom Deye angegriffen über den BMS Port ader 6,7,8.
    Konfiguration mit dem Port 8899 und in den Iobroker mit dem Modbus Adapter eingebunden. Klappt sehr gut das ganze.

    Weiterhin Läuft der auch sehr gut auch mit dem Eastron energie meter (V2). Ebenso kann der auch sehr gut schieflasten ab und was ich auch sehr cool finde ich habe den jetzt sogar so bauen können das ich mit einem Schalter das ganze so einstellen kann das er eine 0Watt einspeisung macht. Einfach mit schalter in der vis ein und ausschaltbar.

    Kannst du hier noch etwas ins Detail gehen? Gerne mit Bezug auf die Anleitung oder Fotos von den Klemmen bzw. Anschlüssen von deinem Gerät zuhause?
    Und verstehe ich das richtig, du verwendest ein und die selbe Busschleife für das externe Smartmeter und auch den Waveshare Converter?
    Würde mich freuen wenn du hier noch etwas ausführen könntest :)

    Danke schonmal!

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @issr4k zeichnung.jpg

    Hi,
    also so ganz stimmt das nicht ich habe da gerade mal eine Stümperhafte Zeichnung erstellst. Ich nutze am Deye 2 Waveshere eines zum auslesen eines für das Meter.
    Das Waveshere am Smartmeter wird vom IoBroker und vom Deye ausgelesen. Der Deye zeigt zwar je nachdem wie man den ausliest mal COM Fehler an aber dennoch funktioniert das ganze sehr gut ohne Probleme. Auf grund von Örtlich auseinander liegenden Standorten konnte ich das bisher nur so machen. Evtl. kann ich morgen früh noch mal was genauer mit klemmen Bezeichnungen machen wenn ich die Zeit finde. Theoretisch hätte ich mir den 2. Waveshere auch Sparen können wenn ich das LAN Modul an den Deye mache dann könnte man das auch darüber auslesen. Aber jetzt ist das erst mal so.

    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TheBamT TheBam

      @issr4k zeichnung.jpg

      Hi,
      also so ganz stimmt das nicht ich habe da gerade mal eine Stümperhafte Zeichnung erstellst. Ich nutze am Deye 2 Waveshere eines zum auslesen eines für das Meter.
      Das Waveshere am Smartmeter wird vom IoBroker und vom Deye ausgelesen. Der Deye zeigt zwar je nachdem wie man den ausliest mal COM Fehler an aber dennoch funktioniert das ganze sehr gut ohne Probleme. Auf grund von Örtlich auseinander liegenden Standorten konnte ich das bisher nur so machen. Evtl. kann ich morgen früh noch mal was genauer mit klemmen Bezeichnungen machen wenn ich die Zeit finde. Theoretisch hätte ich mir den 2. Waveshere auch Sparen können wenn ich das LAN Modul an den Deye mache dann könnte man das auch darüber auslesen. Aber jetzt ist das erst mal so.

      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
      #15

      @thebam bis hierhin schonmal danke!
      Hab mir bisher auch Videos von Mr. Mining angesehen. Der Deye ist ja echt ein Alleskönner …
      Er spricht gleichzeitig mit mehreren Modbus-Clients … und noch mehr verrücktes Zeug :)

      Wenn du noch Details nachliefern kannst wäre super!
      Mal den tatsächlichen Aufbau Modbus TCP. Welche Schnittstelle du am Deye selbst nutzt, bis über dieses LAN Modul, was an deinen Switch/Router geht.
      Du hast zB den SUN-10K-SG04LP3-EU ?

      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Issr4kI Issr4k

        @thebam bis hierhin schonmal danke!
        Hab mir bisher auch Videos von Mr. Mining angesehen. Der Deye ist ja echt ein Alleskönner …
        Er spricht gleichzeitig mit mehreren Modbus-Clients … und noch mehr verrücktes Zeug :)

        Wenn du noch Details nachliefern kannst wäre super!
        Mal den tatsächlichen Aufbau Modbus TCP. Welche Schnittstelle du am Deye selbst nutzt, bis über dieses LAN Modul, was an deinen Switch/Router geht.
        Du hast zB den SUN-10K-SG04LP3-EU ?

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @issr4k
        Ja genau vom mr. Mining schau ich mir auch viel an und probiere selber an meinem auch Rum ist echt ein sehr geiles Teil mehr als zufrieden und habe das Teil jetzt auch schon an andere geraten.
        Ich habe leider nur das 3p 5kw Modell im Nachhinein ärgere ich mich etwas das ich nicht doch einen größere geholt habe aber der kommt auch noch.

        Denn mit den Teilen kann man echt alles machen.

        Ich schaue Mal wie ich Zeit finde um den Rest noch zu machen. Mit Glück kommt am Wochenende mein Akku.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TheBamT TheBam

          Hallo ihr 2 Also ich habe einen Deye Hybrid 3 Ph. 5KW Wechselrichte seit Dezembar letztes jahr am Laufen. Anfangs war es etwas schwer und doof weil man nicht ganz durchgeblickt hat. Aber jetzt finde ich das ding extrem Super. Derzeit das ganze noch ohne Akku der soll aber dieses Jahr auch noch kommen.

          Ich habe das ding Aktuell auf 2 Arten angebunden. Einmal per WLAN mit dem Adapter der dabei war und der Solarman App. Somit kann man auch von unterwerg drauf schauen. Klappt ganz gut allerdings ist die Akualisierung etwas langsam.

          Die Anbindung mit dem neuen DEYE iobroker Adapter über Wlan geht auch teilweise (wenn man einen wert in der Main.js ändert, Entwickler weiß bescheid). Aber das hatte ich nur kurz getestet und nicht weiter mit beschäftigt da ich keine Wlan verbindung haben wollte.

          Jetzt habe ich es geschafft den Deye per Kabel und RS485 anzubinden. Ich habe mit ein Waveshere rs485 to Ethernet gekauft. Dann den bus vom Deye angegriffen über den BMS Port ader 6,7,8.
          Konfiguration mit dem Port 8899 und in den Iobroker mit dem Modbus Adapter eingebunden. Klappt sehr gut das ganze.

          Weiterhin Läuft der auch sehr gut auch mit dem Eastron energie meter (V2). Ebenso kann der auch sehr gut schieflasten ab und was ich auch sehr cool finde ich habe den jetzt sogar so bauen können das ich mit einem Schalter das ganze so einstellen kann das er eine 0Watt einspeisung macht. Einfach mit schalter in der vis ein und ausschaltbar.

          Also bisher sehr zufrieden ich werde die tage mal eine genaue Beschreibung mit Registerliste einfügen

          K Offline
          K Offline
          KemnaMOL
          schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
          #17

          @thebam gibt es dazu jetzt schon eine nutzbare Lösung? Ich bin gerade ganz frisch bei ioBroker und möchte meinen Deye-12k einbinden.
          Und sehe ich es richtig, dass alle die Daten über einen RS485=>LAN-Adapter auslesen? Ich habe meinen über einen RS485=>USB-Adapter direkt am PI. Da habe ich noch gar keine Lösung bei ioBroker gefunden.

          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K KemnaMOL

            @thebam gibt es dazu jetzt schon eine nutzbare Lösung? Ich bin gerade ganz frisch bei ioBroker und möchte meinen Deye-12k einbinden.
            Und sehe ich es richtig, dass alle die Daten über einen RS485=>LAN-Adapter auslesen? Ich habe meinen über einen RS485=>USB-Adapter direkt am PI. Da habe ich noch gar keine Lösung bei ioBroker gefunden.

            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @kemnamol
            Vom Prinzip ist das egal ob du auf LAN wandelst oder auf USB.
            Wenn du da Probleme hast gehe ich mehr davon aus das dein Problem undlegend ist (Linux USB) wenn du mit einem Windows PC dran gehst und dem Modbus Scanner und dann Werte bekommst dann bekommst du die auch im iobroker wenn der USB entsprechende eingerichtet ist. Die Variablen Liste habe ich in einem anderen therd schon gepostet

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tobias.faust
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              Hi,
              ich bin dabei den Deye bei mir im Projekt zu integrieren, ist ja nur eine Konfigurationssache. Dazu brauche ich aber Unterstützung von Leuten die den Deye an der Wand zu hängen haben und diesen mit Modbus via RS485 auslesen und alle Werte via MQTT herauspushen wollen. Die Unterstützung beschränkt sich aufs Schauen ob die Konfiguration passt und ggf selbst die Registernummern anpassen.

              https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TheBamT TheBam

                @kemnamol
                Vom Prinzip ist das egal ob du auf LAN wandelst oder auf USB.
                Wenn du da Probleme hast gehe ich mehr davon aus das dein Problem undlegend ist (Linux USB) wenn du mit einem Windows PC dran gehst und dem Modbus Scanner und dann Werte bekommst dann bekommst du die auch im iobroker wenn der USB entsprechende eingerichtet ist. Die Variablen Liste habe ich in einem anderen therd schon gepostet

                K Offline
                K Offline
                KemnaMOL
                schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
                #20

                @thebam den habe ich dann leider trotz langen Suchen noch nicht gefunden. Ist ioBroker wirklich so schlecht, dass jeder user jedes Register selber von Hand eintippen muss? Ich hatte erwartet. dass es fertige Adapter gibt. Oder wenigstens Registerlisten zum hochladen.
                Mit der chinesischen Liste kann ich leider garnichts anfangen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @kemnamol

                  na klar gibt es solche listen die idee war das dies auch im Adapter eingebaut wird aber bisher waren noch nicht genug da und es hat sich auch noch keiner gedanken um den einbau in den Modbus Adapter gemacht. Aber schau mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/9

                  und hier Post 21 https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/22?_=1687717521165

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TheBamT TheBam

                    @kemnamol

                    na klar gibt es solche listen die idee war das dies auch im Adapter eingebaut wird aber bisher waren noch nicht genug da und es hat sich auch noch keiner gedanken um den einbau in den Modbus Adapter gemacht. Aber schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/9

                    und hier Post 21 https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/22?_=1687717521165

                    K Offline
                    K Offline
                    KemnaMOL
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @thebam Danke! Da schau ich gerne noch einmal rein. Den ersten Link hatte ich schon. Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K KemnaMOL

                      @thebam Danke! Da schau ich gerne noch einmal rein. Den ersten Link hatte ich schon. Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @kemnamol sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                      Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                      ja!
                      da halten sich leider nicht alle Hersteller an die "üblichen Regeln"

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @kemnamol sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                        Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                        ja!
                        da halten sich leider nicht alle Hersteller an die "üblichen Regeln"

                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @homoran bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
                        Ein Smart-Meter ist ein reines Ausgabe Gerät und vom sinn her nicht dafür ausgelegt werte zu Empfangen. Streng genommen darf es das auch da gar nicht da es dann Manipulation von messinstrumenten ist wenn so eines vom EVU eingesetzt wird.

                        Während das beim WR ganz was anderes ist der auf gewisse werte reagieren bzw. regeln muss.

                        @KemnaMOL Bedenke das du beim schreiben auf den Deye das schreiben der Doppelregister aktivieren musst. Steht aber auch in dem dem 2. Link Auch habe ich die Register Liste ergänzt und denke das jetzt eigentlich alles dabei sein sollte.

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TheBamT TheBam

                          @homoran bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
                          Ein Smart-Meter ist ein reines Ausgabe Gerät und vom sinn her nicht dafür ausgelegt werte zu Empfangen. Streng genommen darf es das auch da gar nicht da es dann Manipulation von messinstrumenten ist wenn so eines vom EVU eingesetzt wird.

                          Während das beim WR ganz was anderes ist der auf gewisse werte reagieren bzw. regeln muss.

                          @KemnaMOL Bedenke das du beim schreiben auf den Deye das schreiben der Doppelregister aktivieren musst. Steht aber auch in dem dem 2. Link Auch habe ich die Register Liste ergänzt und denke das jetzt eigentlich alles dabei sein sollte.

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                          
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #25

                          @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                          bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.

                          hä?
                          wie meinst du das?

                          wenn es nichts zu steuern gibt, was vollkommen richtig ist, müssten Inputregister (30000er) verwendet werden!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                            bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.

                            hä?
                            wie meinst du das?

                            wenn es nichts zu steuern gibt, was vollkommen richtig ist, müssten Inputregister (30000er) verwendet werden!

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @homoran
                            Deine Aussage müllt nur den "Themen" zu und hilft hier keinem weiter und wenn es nichts zu schreiben gibt muss auch kein inputregister verwendet werden. Weil es nun mal Geräte gibt die so etwas nicht haben/brauchen das hat nichts mit den Herstellern zu tun und jetzt schreibe ich dazu nix mehr weil ich dann auch zumülle.

                            Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TheBamT TheBam

                              @homoran
                              Deine Aussage müllt nur den "Themen" zu und hilft hier keinem weiter und wenn es nichts zu schreiben gibt muss auch kein inputregister verwendet werden. Weil es nun mal Geräte gibt die so etwas nicht haben/brauchen das hat nichts mit den Herstellern zu tun und jetzt schreibe ich dazu nix mehr weil ich dann auch zumülle.

                              Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                              Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                              :+1:

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                                #28

                                @issr4k
                                So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                                Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                                Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                                https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                                Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                                Version Main 2005-1135-1807
                                HMI 1001-C037

                                Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                                Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                                bei der BMS Buchse 7 und 8

                                Anschluss.pdf

                                WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                                WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                                Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                                Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                                Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                                Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                                Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                                Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                                Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                                Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                                Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                                Issr4kI S L 3 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • TheBamT TheBam

                                  @issr4k
                                  So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                                  Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                                  Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                                  https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                                  Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                                  Version Main 2005-1135-1807
                                  HMI 1001-C037

                                  Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                                  Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                                  bei der BMS Buchse 7 und 8

                                  Anschluss.pdf

                                  WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                                  WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                                  Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                                  Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                                  Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                                  Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                                  Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                                  Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                                  Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                                  Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                                  Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4k
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @thebam ich danke dir vielmals für deine Mühe :)

                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Issr4kI Issr4k

                                    @thebam ich danke dir vielmals für deine Mühe :)

                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
                                    @TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye

                                    TheBamT Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • coyoteC coyote

                                      @issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
                                      @TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye

                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @coyote
                                      Also die einstellung am wechselrichter mit dem Slave brauchst du nur wenn du mehrere WR zusammen schaltest sonst macht diese Einstellung nichts.
                                      Somit immer Slave ID 1 im IObroker.
                                      Hast du den Port denn auch auf 8899 stehen ?
                                      und evtl. mal die 2. Drähte getauscht evtl. auch auf 7/8 ?

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TheBamT TheBam

                                        @coyote
                                        Also die einstellung am wechselrichter mit dem Slave brauchst du nur wenn du mehrere WR zusammen schaltest sonst macht diese Einstellung nichts.
                                        Somit immer Slave ID 1 im IObroker.
                                        Hast du den Port denn auch auf 8899 stehen ?
                                        und evtl. mal die 2. Drähte getauscht evtl. auch auf 7/8 ?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tritor
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        bin da gerade zufällig über ein Video gestolpert: Link

                                        Hoffe, das nicht viele User betroffen sind, sieht aber sehr nach einem Sicherheitsmangel aus.

                                        Gernot

                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.2 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.7.20, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.3, JS-controller: 7.1.0
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
                                        Grafana 12.0.2 / InfluxDB 2.7.11

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TheBamT TheBam

                                          @issr4k
                                          So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                                          Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                                          Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                                          https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                                          Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                                          Version Main 2005-1135-1807
                                          HMI 1001-C037

                                          Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                                          Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                                          bei der BMS Buchse 7 und 8

                                          Anschluss.pdf

                                          WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                                          WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                                          Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                                          Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                                          Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                                          Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                                          Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                                          Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                                          Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                                          Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                                          Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          shipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          @thebam
                                          Ich versuche, aus meinem Deye 8K aus dem BMS-Port mit RS485 die Daten rauszukriegen. PIN7,8 mit Splitter. Da kommt nix. mbpoll über Raspi. Windowsrechner hab ich nicht. Am RS232-Anschluss habe ich Solarassistent, der liefert einwandfrei. Mit mqtt dann auf iobroker.
                                          Kann es sein, dass der Deye nur eine RS485-Schnittstelle hat und wenn die belegt ist, kommt woanders nix???

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          499

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen