NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    156

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Deye Hybrid-Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
58 Beiträge 14 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Issr4kI Issr4k

    @thebam bis hierhin schonmal danke!
    Hab mir bisher auch Videos von Mr. Mining angesehen. Der Deye ist ja echt ein Alleskönner …
    Er spricht gleichzeitig mit mehreren Modbus-Clients … und noch mehr verrücktes Zeug :)

    Wenn du noch Details nachliefern kannst wäre super!
    Mal den tatsächlichen Aufbau Modbus TCP. Welche Schnittstelle du am Deye selbst nutzt, bis über dieses LAN Modul, was an deinen Switch/Router geht.
    Du hast zB den SUN-10K-SG04LP3-EU ?

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @issr4k
    Ja genau vom mr. Mining schau ich mir auch viel an und probiere selber an meinem auch Rum ist echt ein sehr geiles Teil mehr als zufrieden und habe das Teil jetzt auch schon an andere geraten.
    Ich habe leider nur das 3p 5kw Modell im Nachhinein ärgere ich mich etwas das ich nicht doch einen größere geholt habe aber der kommt auch noch.

    Denn mit den Teilen kann man echt alles machen.

    Ich schaue Mal wie ich Zeit finde um den Rest noch zu machen. Mit Glück kommt am Wochenende mein Akku.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TheBamT TheBam

      Hallo ihr 2 Also ich habe einen Deye Hybrid 3 Ph. 5KW Wechselrichte seit Dezembar letztes jahr am Laufen. Anfangs war es etwas schwer und doof weil man nicht ganz durchgeblickt hat. Aber jetzt finde ich das ding extrem Super. Derzeit das ganze noch ohne Akku der soll aber dieses Jahr auch noch kommen.

      Ich habe das ding Aktuell auf 2 Arten angebunden. Einmal per WLAN mit dem Adapter der dabei war und der Solarman App. Somit kann man auch von unterwerg drauf schauen. Klappt ganz gut allerdings ist die Akualisierung etwas langsam.

      Die Anbindung mit dem neuen DEYE iobroker Adapter über Wlan geht auch teilweise (wenn man einen wert in der Main.js ändert, Entwickler weiß bescheid). Aber das hatte ich nur kurz getestet und nicht weiter mit beschäftigt da ich keine Wlan verbindung haben wollte.

      Jetzt habe ich es geschafft den Deye per Kabel und RS485 anzubinden. Ich habe mit ein Waveshere rs485 to Ethernet gekauft. Dann den bus vom Deye angegriffen über den BMS Port ader 6,7,8.
      Konfiguration mit dem Port 8899 und in den Iobroker mit dem Modbus Adapter eingebunden. Klappt sehr gut das ganze.

      Weiterhin Läuft der auch sehr gut auch mit dem Eastron energie meter (V2). Ebenso kann der auch sehr gut schieflasten ab und was ich auch sehr cool finde ich habe den jetzt sogar so bauen können das ich mit einem Schalter das ganze so einstellen kann das er eine 0Watt einspeisung macht. Einfach mit schalter in der vis ein und ausschaltbar.

      Also bisher sehr zufrieden ich werde die tage mal eine genaue Beschreibung mit Registerliste einfügen

      K Offline
      K Offline
      KemnaMOL
      schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
      #17

      @thebam gibt es dazu jetzt schon eine nutzbare Lösung? Ich bin gerade ganz frisch bei ioBroker und möchte meinen Deye-12k einbinden.
      Und sehe ich es richtig, dass alle die Daten über einen RS485=>LAN-Adapter auslesen? Ich habe meinen über einen RS485=>USB-Adapter direkt am PI. Da habe ich noch gar keine Lösung bei ioBroker gefunden.

      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K KemnaMOL

        @thebam gibt es dazu jetzt schon eine nutzbare Lösung? Ich bin gerade ganz frisch bei ioBroker und möchte meinen Deye-12k einbinden.
        Und sehe ich es richtig, dass alle die Daten über einen RS485=>LAN-Adapter auslesen? Ich habe meinen über einen RS485=>USB-Adapter direkt am PI. Da habe ich noch gar keine Lösung bei ioBroker gefunden.

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @kemnamol
        Vom Prinzip ist das egal ob du auf LAN wandelst oder auf USB.
        Wenn du da Probleme hast gehe ich mehr davon aus das dein Problem undlegend ist (Linux USB) wenn du mit einem Windows PC dran gehst und dem Modbus Scanner und dann Werte bekommst dann bekommst du die auch im iobroker wenn der USB entsprechende eingerichtet ist. Die Variablen Liste habe ich in einem anderen therd schon gepostet

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tobias.faust
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          Hi,
          ich bin dabei den Deye bei mir im Projekt zu integrieren, ist ja nur eine Konfigurationssache. Dazu brauche ich aber Unterstützung von Leuten die den Deye an der Wand zu hängen haben und diesen mit Modbus via RS485 auslesen und alle Werte via MQTT herauspushen wollen. Die Unterstützung beschränkt sich aufs Schauen ob die Konfiguration passt und ggf selbst die Registernummern anpassen.

          https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TheBamT TheBam

            @kemnamol
            Vom Prinzip ist das egal ob du auf LAN wandelst oder auf USB.
            Wenn du da Probleme hast gehe ich mehr davon aus das dein Problem undlegend ist (Linux USB) wenn du mit einem Windows PC dran gehst und dem Modbus Scanner und dann Werte bekommst dann bekommst du die auch im iobroker wenn der USB entsprechende eingerichtet ist. Die Variablen Liste habe ich in einem anderen therd schon gepostet

            K Offline
            K Offline
            KemnaMOL
            schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
            #20

            @thebam den habe ich dann leider trotz langen Suchen noch nicht gefunden. Ist ioBroker wirklich so schlecht, dass jeder user jedes Register selber von Hand eintippen muss? Ich hatte erwartet. dass es fertige Adapter gibt. Oder wenigstens Registerlisten zum hochladen.
            Mit der chinesischen Liste kann ich leider garnichts anfangen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @kemnamol

              na klar gibt es solche listen die idee war das dies auch im Adapter eingebaut wird aber bisher waren noch nicht genug da und es hat sich auch noch keiner gedanken um den einbau in den Modbus Adapter gemacht. Aber schau mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/9

              und hier Post 21 https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/22?_=1687717521165

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TheBamT TheBam

                @kemnamol

                na klar gibt es solche listen die idee war das dies auch im Adapter eingebaut wird aber bisher waren noch nicht genug da und es hat sich auch noch keiner gedanken um den einbau in den Modbus Adapter gemacht. Aber schau mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/9

                und hier Post 21 https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/22?_=1687717521165

                K Offline
                K Offline
                KemnaMOL
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @thebam Danke! Da schau ich gerne noch einmal rein. Den ersten Link hatte ich schon. Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K KemnaMOL

                  @thebam Danke! Da schau ich gerne noch einmal rein. Den ersten Link hatte ich schon. Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @kemnamol sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                  Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                  ja!
                  da halten sich leider nicht alle Hersteller an die "üblichen Regeln"

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @kemnamol sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                    Der Fehler war, dass ich es beim Deye in die Holding-Register schreiben muss. Bei meinen Smart-Metern durfte ich das gerade nicht. Kompliziert...

                    ja!
                    da halten sich leider nicht alle Hersteller an die "üblichen Regeln"

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @homoran bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
                    Ein Smart-Meter ist ein reines Ausgabe Gerät und vom sinn her nicht dafür ausgelegt werte zu Empfangen. Streng genommen darf es das auch da gar nicht da es dann Manipulation von messinstrumenten ist wenn so eines vom EVU eingesetzt wird.

                    Während das beim WR ganz was anderes ist der auf gewisse werte reagieren bzw. regeln muss.

                    @KemnaMOL Bedenke das du beim schreiben auf den Deye das schreiben der Doppelregister aktivieren musst. Steht aber auch in dem dem 2. Link Auch habe ich die Register Liste ergänzt und denke das jetzt eigentlich alles dabei sein sollte.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      @homoran bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.
                      Ein Smart-Meter ist ein reines Ausgabe Gerät und vom sinn her nicht dafür ausgelegt werte zu Empfangen. Streng genommen darf es das auch da gar nicht da es dann Manipulation von messinstrumenten ist wenn so eines vom EVU eingesetzt wird.

                      Während das beim WR ganz was anderes ist der auf gewisse werte reagieren bzw. regeln muss.

                      @KemnaMOL Bedenke das du beim schreiben auf den Deye das schreiben der Doppelregister aktivieren musst. Steht aber auch in dem dem 2. Link Auch habe ich die Register Liste ergänzt und denke das jetzt eigentlich alles dabei sein sollte.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      
                      
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #25

                      @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                      bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.

                      hä?
                      wie meinst du das?

                      wenn es nichts zu steuern gibt, was vollkommen richtig ist, müssten Inputregister (30000er) verwendet werden!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                        bitte unterlasse diese sinnfreien und absolut überflüssigen kommentare.

                        hä?
                        wie meinst du das?

                        wenn es nichts zu steuern gibt, was vollkommen richtig ist, müssten Inputregister (30000er) verwendet werden!

                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @homoran
                        Deine Aussage müllt nur den "Themen" zu und hilft hier keinem weiter und wenn es nichts zu schreiben gibt muss auch kein inputregister verwendet werden. Weil es nun mal Geräte gibt die so etwas nicht haben/brauchen das hat nichts mit den Herstellern zu tun und jetzt schreibe ich dazu nix mehr weil ich dann auch zumülle.

                        Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TheBamT TheBam

                          @homoran
                          Deine Aussage müllt nur den "Themen" zu und hilft hier keinem weiter und wenn es nichts zu schreiben gibt muss auch kein inputregister verwendet werden. Weil es nun mal Geräte gibt die so etwas nicht haben/brauchen das hat nichts mit den Herstellern zu tun und jetzt schreibe ich dazu nix mehr weil ich dann auch zumülle.

                          Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @thebam sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:

                          Lieber schreibe ich noch Detailiert wie das alles angeklemmt ist denn dafür ist der Beitrag da.

                          :+1:

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                            #28

                            @issr4k
                            So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                            Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                            Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                            https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                            Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                            Version Main 2005-1135-1807
                            HMI 1001-C037

                            Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                            Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                            bei der BMS Buchse 7 und 8

                            Anschluss.pdf

                            WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                            WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                            Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                            Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                            Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                            Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                            Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                            Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                            Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                            Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                            Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                            Issr4kI S L 3 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • TheBamT TheBam

                              @issr4k
                              So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                              Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                              Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                              https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                              Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                              Version Main 2005-1135-1807
                              HMI 1001-C037

                              Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                              Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                              bei der BMS Buchse 7 und 8

                              Anschluss.pdf

                              WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                              WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                              Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                              Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                              Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                              Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                              Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                              Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                              Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                              Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                              Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @thebam ich danke dir vielmals für deine Mühe :)

                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Issr4kI Issr4k

                                @thebam ich danke dir vielmals für deine Mühe :)

                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
                                @TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye

                                TheBamT Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • coyoteC coyote

                                  @issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
                                  @TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye

                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @coyote
                                  Also die einstellung am wechselrichter mit dem Slave brauchst du nur wenn du mehrere WR zusammen schaltest sonst macht diese Einstellung nichts.
                                  Somit immer Slave ID 1 im IObroker.
                                  Hast du den Port denn auch auf 8899 stehen ?
                                  und evtl. mal die 2. Drähte getauscht evtl. auch auf 7/8 ?

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TheBamT TheBam

                                    @coyote
                                    Also die einstellung am wechselrichter mit dem Slave brauchst du nur wenn du mehrere WR zusammen schaltest sonst macht diese Einstellung nichts.
                                    Somit immer Slave ID 1 im IObroker.
                                    Hast du den Port denn auch auf 8899 stehen ?
                                    und evtl. mal die 2. Drähte getauscht evtl. auch auf 7/8 ?

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    bin da gerade zufällig über ein Video gestolpert: Link

                                    Hoffe, das nicht viele User betroffen sind, sieht aber sehr nach einem Sicherheitsmangel aus.

                                    Gernot

                                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.2 for ioBroker
                                    ioBroker: 7.7.20, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.3, JS-controller: 7.1.0
                                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
                                    Grafana 12.0.2 / InfluxDB 2.7.11

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TheBamT TheBam

                                      @issr4k
                                      So jetzt komme ich endlich dazu das ganze ausführlich zu machen.
                                      Also ich nutze die Aktuellste Software version der WR.
                                      Diese kann man hier inklusive der Anleitung ansehen:
                                      https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien/

                                      Ich nutze den 5KW bei dem geht es ohne Probleme.
                                      Version Main 2005-1135-1807
                                      HMI 1001-C037

                                      Bei der Meter Buchse Nutze ich Ader 1 und 2
                                      Bei der ModeBus Buchse ebenfalls und
                                      bei der BMS Buchse 7 und 8

                                      Anschluss.pdf

                                      WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57(1).jpeg
                                      WhatsApp Image 2023-06-26 at 22.36.57.jpeg

                                      Der Waveshere mit der IP 153 Kommuniziert über Lan mit einem Anderen waveshere an dem der Smart-Meter hängt. Das hat übrigends den Vorteil das ich mit dem Iobroker und mit dem WR auf den Smart-Meter komme.

                                      Einstellungen des Waveshere am Smart-meter:
                                      Screenshot 2023-06-26 at 22-45-48 Converter.png

                                      Einstellungen des Waveshere am meter Eingang des Deye:
                                      Screenshot 2023-06-26 at 22-46-21 Converter.png

                                      Einstellungen des Waveshere für die Auslesung des Deye am ModeBus:
                                      Screenshot 2023-06-26 at 22-46-37 Converter.png

                                      Beschreibung der Schnittstelle zum auslesen im Iobroker ist hier Beschrieben dazu: https://forum.iobroker.net/topic/65198/deye-wechselrichter-modbus-register-beschreiben/21?_=1687717521165 Ebenfalls die Register

                                      Ach so was nicht so richtig geht ist das beladen der Batterie. Hier geht der ins Minus bei 65xxx nach unten. Das will ich schauen das man das im Modbus Adapter noch über eine Formel abfängt

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      shipper
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @thebam
                                      Ich versuche, aus meinem Deye 8K aus dem BMS-Port mit RS485 die Daten rauszukriegen. PIN7,8 mit Splitter. Da kommt nix. mbpoll über Raspi. Windowsrechner hab ich nicht. Am RS232-Anschluss habe ich Solarassistent, der liefert einwandfrei. Mit mqtt dann auf iobroker.
                                      Kann es sein, dass der Deye nur eine RS485-Schnittstelle hat und wenn die belegt ist, kommt woanders nix???

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S shipper

                                        @thebam
                                        Ich versuche, aus meinem Deye 8K aus dem BMS-Port mit RS485 die Daten rauszukriegen. PIN7,8 mit Splitter. Da kommt nix. mbpoll über Raspi. Windowsrechner hab ich nicht. Am RS232-Anschluss habe ich Solarassistent, der liefert einwandfrei. Mit mqtt dann auf iobroker.
                                        Kann es sein, dass der Deye nur eine RS485-Schnittstelle hat und wenn die belegt ist, kommt woanders nix???

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        shipper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @shipper
                                        wie meistens, Kabel. 7,8 D+,D-, A, B
                                        richtig gepolt, läuft mit 502.
                                        Die Liste von thebam ist schon etwas.
                                        Es gibt ja eine Liste Modbus RTU. Kann man die irgendwie umrechnen?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @issr4k hast du es bei dir über die "Modebus" Schnittstelle laufen? Irgendwas will bei mir noch nicht.
                                          @TheBam vllt hast du auch noch ne Idee. Hänge jetzt an der Modebus Schnittstelle an 1/2. Register sind eingetragen, am Deye auf Slave 03 gestellt, Holding Register auf ID3 angepasst. Kommt aber Poll Error. Firmware ist auf 1135 am Deye

                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @coyote nein ich habe noch nicht mal den Umrichter :)
                                          Hole generell nur Infos en, da ich ihn mir kaufen möchte und einfach gerne vorher Bescheid weiß worauf ixh achten muss :)

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          302

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe