    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
57 Posts 3 Posters 5.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @pooldiver sagte: jedes Gerät ein eigenes Script hat.

    Keine gute Idee!

    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    bei 1000W wen wieder 1000w ereicht werden bei der Einspeisung das 2.Script usw.

    Haben alle Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
    Außerdem sollte man vermeiden, dass bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke geschaltet wird.
    Prinzip für 3 Geräte mit gleicher Leistungsaufnahme:

    Blockly_temp.JPG

    Die Batterieladung ist uninteressant, da die Ladeleistung die Einspeiseleistung entsprechend verringert. Die Batterieladung hat also Vorrang, wenn sie freigegeben ist.

    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    so siehts bis jetze aus

    Laut Doku ist "Consumption" der Hausverbrauch (in W) und "Production" die PV-Leistung.

    status.gridFeedIn

    Nur lesbarer number Wert, welcher die Menge an Strom in Watt repräsentiert, die derzeit in das Netz eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist, wird derzeit in das Netz eingespeist, wenn dieser negativ ist, wird die Menge an Strom vom Netz bezogen.

    P Offline
    P Offline
    Pooldiver
    wrote on last edited by
    #6

    @paul53

    Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
    Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

    P paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • P Pooldiver

      @paul53

      Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
      Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

      P Offline
      P Offline
      Pooldiver
      wrote on last edited by
      #7

      wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

      P 1 Reply Last reply
      0
      • P Pooldiver

        wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

        P Offline
        P Offline
        Pooldiver
        wrote on last edited by
        #8

        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

        gelöst

        1 Reply Last reply
        0
        • P Pooldiver

          @paul53

          Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
          Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #9

          @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

          Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

          Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

          Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

          Blockly_temp.JPG

          Ausschaltgrenzwert: 200 W

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          P 2 Replies Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

            Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

            Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

            Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

            Blockly_temp.JPG

            Ausschaltgrenzwert: 200 W

            P Offline
            P Offline
            Pooldiver
            wrote on last edited by
            #10

            @paul53
            1 Waschmaschine
            2 PoolPumpe Filter
            3 WP
            4 Auto

            4.jpg

            was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
            und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

              Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

              Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

              Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

              Blockly_temp.JPG

              Ausschaltgrenzwert: 200 W

              P Offline
              P Offline
              Pooldiver
              wrote on last edited by
              #11

              @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

              Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

              Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

              Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

              Blockly_temp.JPG

              Ausschaltgrenzwert: 200 W

              denke ich verstehe das:

              grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
              leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das.

              1 Reply Last reply
              0
              • P Pooldiver

                @paul53
                1 Waschmaschine
                2 PoolPumpe Filter
                3 WP
                4 Auto

                4.jpg

                was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #12

                @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                P 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                  Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                  "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                  Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                  Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                  Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                  Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

                  P Offline
                  P Offline
                  Pooldiver
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                  Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                  "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                  Ist erstmal nur zum testen
                  Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                  Sindschon was höhr
                  Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                  Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                  Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                  Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

                  Fettschrift

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • P Pooldiver

                    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                    @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                    Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                    "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                    Ist erstmal nur zum testen
                    Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                    Sindschon was höhr
                    Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                    Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                    grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

                    Fettschrift

                    P Offline
                    P Offline
                    Pooldiver
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @pooldiver
                    Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                    nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                    wenn gridfeed In ändert
                    prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                    falls wahr setze EP in watt auf 3500
                    falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                    falls wahr setze EP Watt auf 1500
                    falls falsch setze EP Watt auf 850
                    wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                    Stimmts bis hierher

                    was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                    könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                    steure ID Objekt mit Wahr

                    nicht vom objekt was?
                    steure wahr verstehe ich

                    das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                    danke

                    HomoranH paul53P 3 Replies Last reply
                    0
                    • P Pooldiver

                      @pooldiver
                      Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                      nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                      wenn gridfeed In ändert
                      prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                      falls wahr setze EP in watt auf 3500
                      falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                      falls wahr setze EP Watt auf 1500
                      falls falsch setze EP Watt auf 850
                      wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                      Stimmts bis hierher

                      was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                      könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                      steure ID Objekt mit Wahr

                      nicht vom objekt was?
                      steure wahr verstehe ich

                      das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                      danke

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                      das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                        das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                        P Offline
                        P Offline
                        Pooldiver
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                        das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                        okay danke der rest war so okay

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • P Pooldiver

                          @pooldiver
                          Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                          nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                          wenn gridfeed In ändert
                          prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                          falls wahr setze EP in watt auf 3500
                          falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                          falls wahr setze EP Watt auf 1500
                          falls falsch setze EP Watt auf 850
                          wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                          Stimmts bis hierher

                          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                          könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                          steure ID Objekt mit Wahr

                          nicht vom objekt was?
                          steure wahr verstehe ich

                          das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                          danke

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #17

                          @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

                          Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

                          Blockly_temp.JPG

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          1 Waschmaschine
                          2 PoolPumpe Filter
                          3 WP

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

                            Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

                            Blockly_temp.JPG

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            1 Waschmaschine
                            2 PoolPumpe Filter
                            3 WP

                            Blockly_temp.JPG

                            P Offline
                            P Offline
                            Pooldiver
                            wrote on last edited by
                            #18

                            @paul53

                            immer diese details😳
                            Sorry

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • P Pooldiver

                              @pooldiver
                              Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                              nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                              wenn gridfeed In ändert
                              prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                              falls wahr setze EP in watt auf 3500
                              falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                              falls wahr setze EP Watt auf 1500
                              falls falsch setze EP Watt auf 850
                              wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                              Stimmts bis hierher

                              was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                              könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                              steure ID Objekt mit Wahr

                              nicht vom objekt was?
                              steure wahr verstehe ich

                              das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                              danke

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr

                              Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • P Pooldiver

                                @paul53

                                immer diese details😳
                                Sorry

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @pooldiver sagte: immer diese details

                                Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                P 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @pooldiver sagte: immer diese details

                                  Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                  Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Pooldiver
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  @pooldiver sagte: immer diese details

                                  Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                                  Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P Pooldiver

                                    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    @pooldiver sagte: immer diese details

                                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #22

                                    @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                                    Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                                      Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pooldiver
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      @paul53
                                      das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                                      HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • P Pooldiver

                                        @paul53
                                        das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                        und evvc läuft auch noch mit

                                        Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Pooldiver

                                          @paul53
                                          das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #25

                                          @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

                                          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          359

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe