  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    519

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
57 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Pooldiver

    hier nog die daten der Batterie.
    3.png

    P Offline
    P Offline
    Pooldiver
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @pooldiver
    so siehts bis jetze aus

    4.jpg

    im monemt Schalten beide Geräte gleich würde gern das sie hintereinander schalten wenn genügen Einspeisung oder Batterie ausreichten voll ist in %
    was denkt ihr

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pooldiver

      Erst mal "Frohe Oststern " an alle.

      meine Frage ist ich habe mehrere Geräte die ich der Reihe nach abhänige von der strärke der Einspeisung schalten .
      Im Moment habe arbeite ich so das jedes Gerät ein eigenes Script hat.
      Meine IDEE ist es jedes einzelne Script zustarten wenn ich genug Einspeisestrom habe.

      1. bei 1000W wen wieder 1000w ereicht werden bei der Einspeisung das 2.Script usw.

      danke für die tips

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #5

      @pooldiver sagte: jedes Gerät ein eigenes Script hat.

      Keine gute Idee!

      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      bei 1000W wen wieder 1000w ereicht werden bei der Einspeisung das 2.Script usw.

      Haben alle Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
      Außerdem sollte man vermeiden, dass bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke geschaltet wird.
      Prinzip für 3 Geräte mit gleicher Leistungsaufnahme:

      Blockly_temp.JPG

      Die Batterieladung ist uninteressant, da die Ladeleistung die Einspeiseleistung entsprechend verringert. Die Batterieladung hat also Vorrang, wenn sie freigegeben ist.

      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      so siehts bis jetze aus

      Laut Doku ist "Consumption" der Hausverbrauch (in W) und "Production" die PV-Leistung.

      status.gridFeedIn

      Nur lesbarer number Wert, welcher die Menge an Strom in Watt repräsentiert, die derzeit in das Netz eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist, wird derzeit in das Netz eingespeist, wenn dieser negativ ist, wird die Menge an Strom vom Netz bezogen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @pooldiver sagte: jedes Gerät ein eigenes Script hat.

        Keine gute Idee!

        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        bei 1000W wen wieder 1000w ereicht werden bei der Einspeisung das 2.Script usw.

        Haben alle Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
        Außerdem sollte man vermeiden, dass bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke geschaltet wird.
        Prinzip für 3 Geräte mit gleicher Leistungsaufnahme:

        Blockly_temp.JPG

        Die Batterieladung ist uninteressant, da die Ladeleistung die Einspeiseleistung entsprechend verringert. Die Batterieladung hat also Vorrang, wenn sie freigegeben ist.

        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        so siehts bis jetze aus

        Laut Doku ist "Consumption" der Hausverbrauch (in W) und "Production" die PV-Leistung.

        status.gridFeedIn

        Nur lesbarer number Wert, welcher die Menge an Strom in Watt repräsentiert, die derzeit in das Netz eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist, wird derzeit in das Netz eingespeist, wenn dieser negativ ist, wird die Menge an Strom vom Netz bezogen.

        P Offline
        P Offline
        Pooldiver
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @paul53

        Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
        Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P Pooldiver

          @paul53

          Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
          Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

          P Offline
          P Offline
          Pooldiver
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Pooldiver

            wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

            P Offline
            P Offline
            Pooldiver
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.

            gelöst

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pooldiver

              @paul53

              Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
              Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #9

              @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

              Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

              Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

              Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

              Blockly_temp.JPG

              Ausschaltgrenzwert: 200 W

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

                Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

                Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

                Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

                Blockly_temp.JPG

                Ausschaltgrenzwert: 200 W

                P Offline
                P Offline
                Pooldiver
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @paul53
                1 Waschmaschine
                2 PoolPumpe Filter
                3 WP
                4 Auto

                4.jpg

                was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

                  Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

                  Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

                  Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

                  Blockly_temp.JPG

                  Ausschaltgrenzwert: 200 W

                  P Offline
                  P Offline
                  Pooldiver
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.

                  Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.

                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                  Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine

                  Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?

                  Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.

                  Blockly_temp.JPG

                  Ausschaltgrenzwert: 200 W

                  denke ich verstehe das:

                  grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
                  leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Pooldiver

                    @paul53
                    1 Waschmaschine
                    2 PoolPumpe Filter
                    3 WP
                    4 Auto

                    4.jpg

                    was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                    und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #12

                    @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                    Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                    "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                    Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                    Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                    grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

                      P Offline
                      P Offline
                      Pooldiver
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                      Ist erstmal nur zum testen
                      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                      Sindschon was höhr
                      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                      Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

                      Fettschrift

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Pooldiver

                        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

                        Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                        "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                        Ist erstmal nur zum testen
                        Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                        Sindschon was höhr
                        Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                        Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

                        Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                        Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

                        Fettschrift

                        P Offline
                        P Offline
                        Pooldiver
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @pooldiver
                        Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                        nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                        wenn gridfeed In ändert
                        prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                        falls wahr setze EP in watt auf 3500
                        falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                        falls wahr setze EP Watt auf 1500
                        falls falsch setze EP Watt auf 850
                        wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                        Stimmts bis hierher

                        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                        könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                        steure ID Objekt mit Wahr

                        nicht vom objekt was?
                        steure wahr verstehe ich

                        das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                        danke

                        HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • P Pooldiver

                          @pooldiver
                          Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                          nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                          wenn gridfeed In ändert
                          prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                          falls wahr setze EP in watt auf 3500
                          falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                          falls wahr setze EP Watt auf 1500
                          falls falsch setze EP Watt auf 850
                          wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                          Stimmts bis hierher

                          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                          könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                          steure ID Objekt mit Wahr

                          nicht vom objekt was?
                          steure wahr verstehe ich

                          das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                          danke

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                          das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                            das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                            P Offline
                            P Offline
                            Pooldiver
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                            das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

                            okay danke der rest war so okay

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pooldiver

                              @pooldiver
                              Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                              nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                              wenn gridfeed In ändert
                              prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                              falls wahr setze EP in watt auf 3500
                              falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                              falls wahr setze EP Watt auf 1500
                              falls falsch setze EP Watt auf 850
                              wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                              Stimmts bis hierher

                              was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                              könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                              steure ID Objekt mit Wahr

                              nicht vom objekt was?
                              steure wahr verstehe ich

                              das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                              danke

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #17

                              @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

                              Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

                              Blockly_temp.JPG

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              1 Waschmaschine
                              2 PoolPumpe Filter
                              3 WP

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

                                Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

                                Blockly_temp.JPG

                                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                1 Waschmaschine
                                2 PoolPumpe Filter
                                3 WP

                                Blockly_temp.JPG

                                P Offline
                                P Offline
                                Pooldiver
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @paul53

                                immer diese details:flushed:
                                Sorry

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Pooldiver

                                  @pooldiver
                                  Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                                  nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                                  wenn gridfeed In ändert
                                  prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                                  falls wahr setze EP in watt auf 3500
                                  falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                                  falls wahr setze EP Watt auf 1500
                                  falls falsch setze EP Watt auf 850
                                  wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                                  Stimmts bis hierher

                                  was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                                  könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                                  steure ID Objekt mit Wahr

                                  nicht vom objekt was?
                                  steure wahr verstehe ich

                                  das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                                  danke

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr

                                  Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Pooldiver

                                    @paul53

                                    immer diese details:flushed:
                                    Sorry

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @pooldiver sagte: immer diese details

                                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @pooldiver sagte: immer diese details

                                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pooldiver
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                      @pooldiver sagte: immer diese details

                                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Pooldiver

                                        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                        @pooldiver sagte: immer diese details

                                        Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                                        Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #22

                                        @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                                        Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                                          Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Pooldiver
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @paul53
                                          das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                                          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          834

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe