  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    486

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
57 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

    Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
    "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
    Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
    Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

    P Offline
    P Offline
    Pooldiver
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

    Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
    "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
    Ist erstmal nur zum testen
    Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
    Sindschon was höhr
    Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
    Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

    Fettschrift

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pooldiver

      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
      Ist erstmal nur zum testen
      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
      Sindschon was höhr
      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
      Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

      Fettschrift

      P Offline
      P Offline
      Pooldiver
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @pooldiver
      Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

      nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
      wenn gridfeed In ändert
      prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
      falls wahr setze EP in watt auf 3500
      falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
      falls wahr setze EP Watt auf 1500
      falls falsch setze EP Watt auf 850
      wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

      Stimmts bis hierher

      was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

      könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
      steure ID Objekt mit Wahr

      nicht vom objekt was?
      steure wahr verstehe ich

      das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

      danke

      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • P Pooldiver

        @pooldiver
        Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

        nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
        wenn gridfeed In ändert
        prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
        falls wahr setze EP in watt auf 3500
        falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
        falls wahr setze EP Watt auf 1500
        falls falsch setze EP Watt auf 850
        wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

        Stimmts bis hierher

        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

        könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
        steure ID Objekt mit Wahr

        nicht vom objekt was?
        steure wahr verstehe ich

        das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

        danke

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

        das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

          das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

          P Offline
          P Offline
          Pooldiver
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

          das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

          okay danke der rest war so okay

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Pooldiver

            @pooldiver
            Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

            nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
            wenn gridfeed In ändert
            prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
            falls wahr setze EP in watt auf 3500
            falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
            falls wahr setze EP Watt auf 1500
            falls falsch setze EP Watt auf 850
            wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

            Stimmts bis hierher

            was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

            könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
            steure ID Objekt mit Wahr

            nicht vom objekt was?
            steure wahr verstehe ich

            das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

            danke

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #17

            @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

            Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

            Blockly_temp.JPG

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            1 Waschmaschine
            2 PoolPumpe Filter
            3 WP

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

              Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

              Blockly_temp.JPG

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              1 Waschmaschine
              2 PoolPumpe Filter
              3 WP

              Blockly_temp.JPG

              P Offline
              P Offline
              Pooldiver
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @paul53

              immer diese details:flushed:
              Sorry

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Pooldiver

                @pooldiver
                Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

                nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                wenn gridfeed In ändert
                prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                falls wahr setze EP in watt auf 3500
                falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                falls wahr setze EP Watt auf 1500
                falls falsch setze EP Watt auf 850
                wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

                Stimmts bis hierher

                was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

                könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                steure ID Objekt mit Wahr

                nicht vom objekt was?
                steure wahr verstehe ich

                das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

                danke

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr

                Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Pooldiver

                  @paul53

                  immer diese details:flushed:
                  Sorry

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @pooldiver sagte: immer diese details

                  Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                  Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @pooldiver sagte: immer diese details

                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                    P Offline
                    P Offline
                    Pooldiver
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                    @pooldiver sagte: immer diese details

                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pooldiver

                      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      @pooldiver sagte: immer diese details

                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #22

                      @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                      Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                        Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                        P Offline
                        P Offline
                        Pooldiver
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @paul53
                        das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • P Pooldiver

                          @paul53
                          das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          und evvc läuft auch noch mit

                          Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Pooldiver

                            @paul53
                            das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #25

                            @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

                            Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

                              Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                              P Offline
                              P Offline
                              Pooldiver
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                              Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

                              Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Pooldiver

                                Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

                                Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                Aber in evvc!
                                Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

                                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                mir geht in 1. Distanz um den Pool

                                Dein

                                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                Auto komt später.

                                ist eben nicht möglich, weil dieses:

                                @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                ohne iobroker abläuft

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                  Aber in evvc!
                                  Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  mir geht in 1. Distanz um den Pool

                                  Dein

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Auto komt später.

                                  ist eben nicht möglich, weil dieses:

                                  @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                  ohne iobroker abläuft

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Pooldiver
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @homoran
                                  auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Pooldiver

                                    @homoran
                                    auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #29

                                    @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                    Richtig.
                                    Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                      Richtig.
                                      Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pooldiver
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @paul53
                                      okay

                                      leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                                      meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Pooldiver

                                        @paul53
                                        okay

                                        leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                                        meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #31

                                        @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                                        Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                        Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                                          Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                          Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Pooldiver
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @paul53

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": {}
                                            },
                                            "native": {
                                              "id": 19,
                                              "label": "Poolpumpe",
                                              "displayValue": "2",
                                              "unit": "--",
                                              "offset": 0,
                                              "gain": 1,
                                              "raw": 2,
                                              "value": 2,
                                              "category": "relays",
                                              "categoryId": 3,
                                              "active": true
                                            },
                                            "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            },
                                            "from": "system.adapter.admin.1",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1745226623754
                                          }
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          833

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe