    Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      Pooldiver @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
      Ist erstmal nur zum testen
      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
      Sindschon was höhr
      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
      Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

      Fettschrift

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Pooldiver @Pooldiver last edited by

        @pooldiver
        Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

        nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
        wenn gridfeed In ändert
        prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
        falls wahr setze EP in watt auf 3500
        falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
        falls wahr setze EP Watt auf 1500
        falls falsch setze EP Watt auf 850
        wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

        Stimmts bis hierher

        was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

        könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
        steure ID Objekt mit Wahr

        nicht vom objekt was?
        steure wahr verstehe ich

        das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

        danke

        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

          das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Pooldiver @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

            das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

            okay danke der rest war so okay

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Pooldiver last edited by paul53

              @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

              Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

              Blockly_temp.JPG

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              1 Waschmaschine
              2 PoolPumpe Filter
              3 WP

              Blockly_temp.JPG

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Pooldiver @paul53 last edited by

                @paul53

                immer diese details😳
                Sorry

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Pooldiver last edited by

                  @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr

                  Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Pooldiver last edited by

                    @pooldiver sagte: immer diese details

                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pooldiver @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                      @pooldiver sagte: immer diese details

                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                        @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                        Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Pooldiver @paul53 last edited by

                          @paul53
                          das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            und evvc läuft auch noch mit

                            Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                              @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

                              Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Pooldiver @paul53 last edited by

                                Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

                                Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                  Aber in evvc!
                                  Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  mir geht in 1. Distanz um den Pool

                                  Dein

                                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Auto komt später.

                                  ist eben nicht möglich, weil dieses:

                                  @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                  Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                  ohne iobroker abläuft

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Pooldiver @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                                      @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                      Richtig.
                                      Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pooldiver @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        okay

                                        leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                                        meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                                          @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                                          Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                          Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pooldiver @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "smartName": {}
                                              },
                                              "native": {
                                                "id": 19,
                                                "label": "Poolpumpe",
                                                "displayValue": "2",
                                                "unit": "--",
                                                "offset": 0,
                                                "gain": 1,
                                                "raw": 2,
                                                "value": 2,
                                                "category": "relays",
                                                "categoryId": 3,
                                                "active": true
                                              },
                                              "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                              },
                                              "from": "system.adapter.admin.1",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1745226623754
                                            }
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            521
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            57
                                            1718
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo