    • paul53
      paul53 @Pooldiver last edited by paul53

      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.

      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Pooldiver @paul53 last edited by

        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."

        Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
        "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
        Ist erstmal nur zum testen
        Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
        Sindschon was höhr
        Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
        Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch

        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

        grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.

        Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
        Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet

        Fettschrift

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pooldiver @Pooldiver last edited by

          @pooldiver
          Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png

          nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
          wenn gridfeed In ändert
          prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
          falls wahr setze EP in watt auf 3500
          falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
          falls wahr setze EP Watt auf 1500
          falls falsch setze EP Watt auf 850
          wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.

          Stimmts bis hierher

          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

          könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
          steure ID Objekt mit Wahr

          nicht vom objekt was?
          steure wahr verstehe ich

          das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt

          danke

          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

            das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pooldiver @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

              was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt

              das selbe wie "Wert vom Objekt = false"

              okay danke der rest war so okay

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut

                Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:

                Blockly_temp.JPG

                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                1 Waschmaschine
                2 PoolPumpe Filter
                3 WP

                Blockly_temp.JPG

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Pooldiver @paul53 last edited by

                  @paul53

                  immer diese details😳
                  Sorry

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Pooldiver last edited by

                    @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr

                    Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Pooldiver last edited by

                      @pooldiver sagte: immer diese details

                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Pooldiver @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                        @pooldiver sagte: immer diese details

                        Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                        Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                          @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber

                          Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Pooldiver @paul53 last edited by

                            @paul53
                            das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              und evvc läuft auch noch mit

                              Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                                @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

                                Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Pooldiver @paul53 last edited by

                                  Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                  Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

                                  Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by

                                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

                                    Aber in evvc!
                                    Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

                                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    mir geht in 1. Distanz um den Pool

                                    Dein

                                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    Auto komt später.

                                    ist eben nicht möglich, weil dieses:

                                    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

                                    ohne iobroker abläuft

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Pooldiver @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                                        @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                                        Richtig.
                                        Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Pooldiver @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          okay

                                          leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                                          meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Pooldiver last edited by paul53

                                            @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                                            Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                            Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            57
                                            1392
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo