Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........." Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen. 
 "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
 Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
 Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt. Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. 
 Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........." Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen. 
 "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
 Ist erstmal nur zum testen
 Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
 Sindschon was höhr
 Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
 Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt. Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge 
 Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltetFettschrift 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver 
 Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen: 
 wenn gridfeed In ändert
 prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
 falls wahr setze EP in watt auf 3500
 falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
 falls wahr setze EP Watt auf 1500
 falls falsch setze EP Watt auf 850
 wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.Stimmts bis hierher was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt 
 steure ID Objekt mit Wahrnicht vom objekt was? 
 steure wahr verstehe ichdas ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt danke 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt das selbe wie "Wert vom Objekt = false" 
- 
					
					
					
					
 @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt das selbe wie "Wert vom Objekt = false" okay danke der rest war so okay 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: 1 Waschmaschine 
 2 PoolPumpe Filter
 3 WP 
- 
					
					
					
					
 immer diese details  
 Sorry
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein. 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: immer diese details Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 
 Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: @pooldiver sagte: immer diese details Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp 
 Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst? 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: und evvc läuft auch noch mit Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen? 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. 
- 
					
					
					
					
 Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal. 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker Aber in evvc! 
 Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung@pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: mir geht in 1. Distanz um den Pool Dein @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: Auto komt später. ist eben nicht möglich, weil dieses: @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern: Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. ohne iobroker abläuft 
- 
					
					
					
					
 @homoran 
 auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig Richtig. 
 Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 okayleider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest  meine daten punkte aktualliesrien sich nicht. 
- 
					
					
					
					
 @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt. 
 Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
 
		
	 
		
	 
			
		