Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
154 Beiträge 12 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lesiflo

    @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper

    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
    #145

    @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? :(

    ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
    alles was output ist auf die objekte des hub 2000.

    derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lesiflo

      @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper

      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
      #146

      @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:

      Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.06.39.png

      ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
      script-hub2000-ace.txt

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L lesiflo

        @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper

        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
        #147

        @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten :D

        könnte es so funktionieren?
        also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...

        Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.32.51.png

        Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...

        Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...

        Bildschirmfoto 2025-09-19 um 15.58.32.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
          #148

          Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.

          IMG_1650.jpeg

          Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.

          Bildschirmfoto 2025-09-21 um 20.57.43.png
          Bildschirmfoto 2025-09-21 um 20.56.53.png

          Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:

          Bildschirmfoto 2025-09-21 um 21.47.52.png

          Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.

          Update nochmal: Scheint nun zu klappen.

          Bildschirmfoto 2025-09-22 um 11.57.11.png

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • astuermerA astuermer

            Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.

            IMG_1650.jpeg

            Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.

            Bildschirmfoto 2025-09-21 um 20.57.43.png
            Bildschirmfoto 2025-09-21 um 20.56.53.png

            Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:

            Bildschirmfoto 2025-09-21 um 21.47.52.png

            Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.

            Update nochmal: Scheint nun zu klappen.

            Bildschirmfoto 2025-09-22 um 11.57.11.png

            M Offline
            M Offline
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #149

            Da jetzt die Tage der Akku bei mir nicht mehr immer voll wird habe ich sehr gute Erfahrung mit der Steuerung nach Zellspannung gemacht. Bei 3.17 Volt schalte ich das Einspeisen aus.

            Je nach Ladestand am Abend ist die prozentuale Restladung sehr verschieden. Zwischen 16 %und 22 % schwankt dann der Ladestand beim Abschalten.

            IMG_3654.jpeg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              bersu
              schrieb am zuletzt editiert von
              #150

              Hallo,
              habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
              Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
              Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
              Danke
              Bernd

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bersu

                Hallo,
                habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
                Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
                Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
                Danke
                Bernd

                L Online
                L Online
                lesiflo
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #151

                @bersu sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                Hallo,
                habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
                Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
                Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
                Danke
                Bernd

                Kurze Antwort: Nein, HEMS kannst du nur in der App ein/ausschalten

                Mein Tip, selbst eine eigene Regelung bauen. Ich hab's bei HEMS mit 2 Hyper versucht auch da gab's schon Probleme. Ich hatte mal ein Java-Script für 2 Hyper eingestellt. Javascript für Zendure Hyper Steuerung

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #152

                  Mein iQontrol Visualisierung zur Auswertung und Steuerung meines Blocklys habe ich weiter entwickelt.
                  Nun kann ich alle Funktionen meines Blocklyˋs direkt vom Handy auswerten, steuern und einstellen.
                  Darstellung als WebApp.

                  IMG_0957.png
                  IMG_0958.jpeg
                  IMG_0959.jpeg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Online
                    B Online
                    Berny-K
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #153

                    Hallo,
                    ich möchte gerne mit meinen Solarflow 800 pro eine Null-Einspeisung realisieren. Würde das Blockly Script auch für den SF 800 Pro gehen?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #154

                      Ja, sollte gehen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      288

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe