Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    206

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Sensostar Modbus auslesen

Sensostar Modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
79 Posts 6 Posters 4.6k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P peterfido

    Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

    Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

    Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #19

    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    das Problem

    von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

    bisher wissen wir davon nur

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Immer noch Null.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      das Problem

      von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

      bisher wissen wir davon nur

      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Immer noch Null.

      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      wrote on last edited by
      #20

      Danke an Alle die mich unterstützen.

      Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
      66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

      Die Instanz ist aber grün:
      d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

      Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

      @peterfido
      Die Wartezeiten im Adaper sind:
      d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

      Wie sind deine Verzögerungswerte?

      Viele Grüße
      Stephan

      HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • S Stephan a

        Danke an Alle die mich unterstützen.

        Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
        66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

        Die Instanz ist aber grün:
        d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

        Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

        @peterfido
        Die Wartezeiten im Adaper sind:
        d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

        Wie sind deine Verzögerungswerte?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #21

        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S Stephan a

          @homoran

          Danke für die Antworten.

          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
          Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

          Die Parameter sind:
          14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

          Unter objekte info/connection steht "true".
          Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

          Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #22

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          der Engelmann modbus Adapter.

          was ist das genau?
          Welche Konfiguration erwartet der?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • S Stephan a

            Danke an Alle die mich unterstützen.

            Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
            66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

            Die Instanz ist aber grün:
            d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

            Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

            @peterfido
            Die Wartezeiten im Adaper sind:
            d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

            Wie sind deine Verzögerungswerte?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #23

            @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
            Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

            Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
            Daran hängt ein Adapter??
            Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
            daran hängt dein ioBroker Server??

            Oder andersrum
            Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

            und dann???
            steht die weitere Kommunikation?

            ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
            korrekt konfiguriert???

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
              Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

              Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
              Daran hängt ein Adapter??
              Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
              daran hängt dein ioBroker Server??

              Oder andersrum
              Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

              und dann???
              steht die weitere Kommunikation?

              ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
              korrekt konfiguriert???

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              wrote on last edited by
              #24

              @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

              HIer die Ausgangslage:

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

              Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              Daran hängt ein Adapter??
              Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
              daran hängt dein ioBroker Server??

              Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
              4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
              Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
              Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              und dann???
              steht die weitere Kommunikation?
              ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
              korrekt konfiguriert???

              Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
              HIer die Einstellungen im Waveshare:
              052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

              Der Engelmannmodbus hat:
              Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

              Bei vir-com sind Daten:
              54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

              Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

              Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
              1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
              c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

              Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
              Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

              HIer noch die vir-com Einstellungen:
              d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
              cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

              Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
              Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

              So das ist der aktuelle Stand.

              Viele Grüße
              Stephan

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • S Stephan a

                @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                HIer die Ausgangslage:

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Daran hängt ein Adapter??
                Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                daran hängt dein ioBroker Server??

                Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                und dann???
                steht die weitere Kommunikation?
                ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                korrekt konfiguriert???

                Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                HIer die Einstellungen im Waveshare:
                052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                Der Engelmannmodbus hat:
                Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                Bei vir-com sind Daten:
                54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                HIer noch die vir-com Einstellungen:
                d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                So das ist der aktuelle Stand.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #25

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                Daran hängt ein Adapter??

                die Frage

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                der Engelmann modbus Adapter.

                was ist das genau?
                Welche Konfiguration erwartet der?

                wurde imner noch nicht beantwortet.

                Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Daran hängt ein Adapter??

                  die Frage

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  der Engelmann modbus Adapter.

                  was ist das genau?
                  Welche Konfiguration erwartet der?

                  wurde imner noch nicht beantwortet.

                  Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  wrote on last edited by
                  #26

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  der Engelmann modbus Adapter.

                  was ist das genau?
                  Welche Konfiguration erwartet der?

                  wurde imner noch nicht beantwortet.
                  Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                  Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                  https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                  Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                  Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                  So ist die Kette aufgebaut:
                  Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH P 2 Replies Last reply
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    der Engelmann modbus Adapter.

                    was ist das genau?
                    Welche Konfiguration erwartet der?

                    wurde imner noch nicht beantwortet.
                    Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                    Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                    https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                    Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                    Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                    So ist die Kette aufgebaut:
                    Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #27

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    steht die weitere Kommunikation?

                    ich sehe keine Informationen!

                    wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                    in etwa: gesendete und emfangene Pakete

                    Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                    Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.

                    Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Stephan a

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      der Engelmann modbus Adapter.

                      was ist das genau?
                      Welche Konfiguration erwartet der?

                      wurde imner noch nicht beantwortet.
                      Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                      Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                      https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                      Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                      Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                      So ist die Kette aufgebaut:
                      Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                      P Offline
                      P Offline
                      peterfido
                      wrote on last edited by peterfido
                      #28

                      @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                      Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                      Gruß

                      Peterfido


                      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                      ioBroker: Debian (VM)
                      CCU: Debmatic (VM)
                      Influx: Debian (VM)
                      Grafana: Debian (VM)
                      eBus: Debian (VM)
                      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                      S 1 Reply Last reply
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #29

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                        hab ich bisher nicht gesehen!

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                        du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                        fang doch erstmal mit einem

                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                        an.
                        Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • P peterfido

                          @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                          Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          wrote on last edited by
                          #30

                          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

                          Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                          d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                            hab ich bisher nicht gesehen!

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                            du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                            fang doch erstmal mit einem

                            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                            an.
                            Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                            S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            wrote on last edited by Homoran
                            #31

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                            hab ich bisher nicht gesehen!

                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            

                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                            Ok. Was und Wo?

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Stephan a

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                              hab ich bisher nicht gesehen!

                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                              modbus.5
                              	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              

                              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                              Ok. Was und Wo?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #32

                              @stephan-a
                              Das ist kein debug-log!

                              siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Was und Wo?

                              erübrigt sich wahrscheinlich, wenn

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              fang doch erstmal mit einem
                              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                              an.
                              Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S Stephan a

                                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

                                Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                                d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #33

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab

                                ääähh???

                                wo hast du das verändert?
                                even gehört zu den seriellen Parametern.
                                Das hat nichts mit TCP zu tun!

                                Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                das könnte uns möglicherweise weiterhelfen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab

                                  ääähh???

                                  wo hast du das verändert?
                                  even gehört zu den seriellen Parametern.
                                  Das hat nichts mit TCP zu tun!

                                  Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                  das könnte uns möglicherweise weiterhelfen

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stephan a
                                  wrote on last edited by
                                  #34

                                  @homoran
                                  Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

                                  Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                                  Polling ist jetzt aktiviert.

                                  Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                                  1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  

                                  Hier noch das Register laut Engelmann:
                                  7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

                                  Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                                  6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

                                  09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

                                  Viele Grüße
                                  Stephan

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    @homoran
                                    Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

                                    Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                                    Polling ist jetzt aktiviert.

                                    Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                                    1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.5
                                    	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    

                                    Hier noch das Register laut Engelmann:
                                    7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

                                    Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                                    6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

                                    09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #35

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    warn Error: undefined

                                    irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                                    an das Register kommt der ioBroker nicht ran

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Hier noch das Register laut Engelmann:

                                    und warum machst du nicht was ich schreibe??

                                    zum dritten Mal:

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    fang doch erstmal mit einem
                                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                    an.
                                    Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      warn Error: undefined

                                      irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                                      an das Register kommt der ioBroker nicht ran

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Hier noch das Register laut Engelmann:

                                      und warum machst du nicht was ich schreibe??

                                      zum dritten Mal:

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      fang doch erstmal mit einem
                                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                      an.
                                      Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      wrote on last edited by
                                      #36

                                      @homoran

                                      Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
                                      Hier der Log mit Register 30001.

                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      

                                      0c3c8275-d16f-4a78-a671-28831911e53e-grafik.png

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                      Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        peterfido
                                        wrote on last edited by
                                        #37

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                        

                                        Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                                        d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                                        Was ist denn das für eine Destination IP?

                                        Gruß

                                        Peterfido


                                        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                        ioBroker: Debian (VM)
                                        CCU: Debmatic (VM)
                                        Influx: Debian (VM)
                                        Grafana: Debian (VM)
                                        eBus: Debian (VM)
                                        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                        S HomoranH 3 Replies Last reply
                                        0
                                        • P peterfido

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                          

                                          Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                                          d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                                          Was ist denn das für eine Destination IP?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stephan a
                                          wrote on last edited by
                                          #38

                                          @peterfido

                                          Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.

                                          Viele Grüße
                                          Stephan

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          121

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe