Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sensostar Modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
79 Posts 6 Posters 4.9k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Konni

    Hallo, ich möchte einen Sensostar U Wärmezäherl via Modbus auslesen (also wirklich Modbus nicht MBUS).

    Es klappt auch soweit, dass ich bis 30064 auslesen kann, alles was drüber ist geht nicht mehr (mit dem iobroker Modbus Adapter).

    Der Modbusadapter verbindet sich über TCP mit einem Waveshare Ethernet zu RS485 Adapter.

    Wenn ich hingegen unter Linux mit OpenModScan verbinde und auslese, komme ich auch an die Register über 63 bzw. 64.

    2024-12-04 17:09:00.539  - warn: modbus.5 (1040191) [DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    2024-12-04 17:09:00.636  - warn: modbus.5 (1040191) Error: undefined
    2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Request timed out.
    2024-12-04 17:09:00.637  - error: modbus.5 (1040191) Client in error state.
    2024-12-04 17:09:01.637  - info: modbus.5 (1040191) Disconnected from slave 192.168.103.64
    

    Folgende Register bietet der Wärmezähler an: https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/Datenblatt_Modbus_S3-S3C_2023_03_27_de.pdf

    Eingerichtet habe ich wie folgt im Modbusadapter:

    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    0	1	Energy		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
    28	1	Volume		l	uint32be	2	1	0		level		false	false
    49	1	Power		W	uint32be	2	1	0		level		false	false
    56	1	Flow		l/m	uint32be	2	1	0	val = x / 60	level		false	false
    63	1	Forward temperature (Fixed)		°C	int16be	1	1	0		level		false	false
    

    Sobald ich die Adresse 67 hinzufüge steigt der Adapter mit obigem Log aus.

    Bildschirmfoto_20241204_171742.png

    Was allerdings auffält, dass ich die Register über 63 nur einzeln auslesen kann, wenn ich mehrere gleichzeitig auslesen möchte steigt auch der Modbuscanner aus.

    Ironischerweise kann ich die Register 76 und 82 wieder auslesen.

    Da ich mit dem gleichen Modbusadapter noch andere Geräte auslese, sollte es nicht am Waveshare liegen (auf Adresse 2 liegt eine LG ThermaV Wärmepumpe mit einigen Registern und unter Adresse 12 ein SDM630).

    B Offline
    B Offline
    Baeckto
    wrote on last edited by
    #5

    @konni

    Hallo,

    ich versuche bereits seit einiger Zeit, einen Wärmezähler Sensostar E mit dem entsprechenden Kommunikationsmodul ebenfalls über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus auszulesen. Bisher ist mir dies leider nicht gelungen (Timeout_Fehler), obwohl das Auslesen anderer Koppelpartner über den selben Konverter problemlos funktioniert. Gibt es eine Besonderheit, die es bei den Engelmann Wärmezählern zu beachten gibt?

    Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar, da mir langsam nichts mehr einfällt…

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      Stephan a
      wrote on last edited by
      #6

      @Baeckto

      Hallo Zusammen,

      ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
      Gibt hier schon eine Lösung?

      Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

      Viele Grüße
      Stephan

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • S Stephan a

        @Baeckto

        Hallo Zusammen,

        ich habe das gleiche Problem meinen Sensostar U mit modbus über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter auszulesen.
        Gibt hier schon eine Lösung?

        Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #7

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        ich habe das gleiche Problem

        welches genau?

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

        und zusätzlich

        @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

        ist der korrekt konfiguriert?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          ich habe das gleiche Problem

          welches genau?

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

          und zusätzlich

          @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus

          ist der korrekt konfiguriert?

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          wrote on last edited by
          #8

          @homoran

          Danke für die Antworten.

          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
          Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

          Die Parameter sind:
          14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

          Unter objekte info/connection steht "true".
          Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

          Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 2 Replies Last reply
          0
          • S Stephan a

            @homoran

            Danke für die Antworten.

            Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
            4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
            Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

            Die Parameter sind:
            14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

            Unter objekte info/connection steht "true".
            Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

            Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #9

            @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
            ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

            Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

            für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

            Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
              ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.

              Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.

              für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.

              Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?

              S Offline
              S Offline
              Stephan a
              wrote on last edited by
              #10

              @homoran
              In der Instanz:
              95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
              317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
              f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

              Als Register:
              5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

              In Objekten:
              aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

              Viele Grüße
              Stephan

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • S Stephan a

                @homoran
                In der Instanz:
                95efb4ee-c888-4479-a169-ede24642c040-grafik.png
                317d1ff1-fd86-4ccc-9dd2-534eef9acd45-grafik.png
                f836bcbe-8e80-4ad4-b531-7a2d585ea6f5-grafik.png

                Als Register:
                5a2d8a8f-4c1a-432f-bd14-e288d0936542-grafik.png

                In Objekten:
                aec677e6-6f51-44cd-888b-b601e5afafed-grafik.png

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #11

                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                In der Instanz:

                hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                während

                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  In der Instanz:

                  hast du zumindest nicht beachtet was @Konni schrieb

                  @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es

                  in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp

                  während

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  wrote on last edited by
                  #12

                  @homoran

                  Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                  @Konni
                  Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                  Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran

                    Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.

                    @Konni
                    Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
                    Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                    in deinen Einstellungen
                    Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?

                      in deinen Einstellungen
                      Screenshot_20250814-083423_Firefox.jpg

                      S Offline
                      S Offline
                      Stephan a
                      wrote on last edited by
                      #14

                      @homoran
                      ok. Danke für den Hinweis.
                      Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                      Viele Grüße
                      Stephan

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Stephan a

                        @homoran
                        ok. Danke für den Hinweis.
                        Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Stephan a
                        wrote on last edited by
                        #15

                        8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                        Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                        Viele Grüße
                        Stephan

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Stephan a

                          8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a

                          Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #16

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Immer noch Null.

                          ich habe bereits nach deinem Erstpost

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          ich habe das gleiche Problem

                          gefragt

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          welches genau?

                          und leider keine Antwort bekommen :rage:

                          der TO hatte

                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1

                          und dazu passte die Lösung!!

                          BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                          steht deswegen auch alles hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Stephan a
                            wrote on last edited by
                            #17

                            @homoran
                            Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                            Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

                            Viele Grüße
                            Stephan

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              peterfido
                              wrote on last edited by peterfido
                              #18

                              Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                              Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                              Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                              Gruß

                              Peterfido


                              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                              ioBroker: Debian (VM)
                              CCU: Debmatic (VM)
                              Influx: Debian (VM)
                              Grafana: Debian (VM)
                              eBus: Debian (VM)
                              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • P peterfido

                                Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

                                Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

                                Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #19

                                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                das Problem

                                von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                                bisher wissen wir davon nur

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Immer noch Null.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  das Problem

                                  von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(

                                  bisher wissen wir davon nur

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Immer noch Null.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stephan a
                                  wrote on last edited by
                                  #20

                                  Danke an Alle die mich unterstützen.

                                  Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                  66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                  Die Instanz ist aber grün:
                                  d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                  Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                  @peterfido
                                  Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                  d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                  Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                  Viele Grüße
                                  Stephan

                                  HomoranH 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    Danke an Alle die mich unterstützen.

                                    Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                    66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                    Die Instanz ist aber grün:
                                    d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                    Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                    @peterfido
                                    Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                    d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                    Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      @homoran

                                      Danke für die Antworten.

                                      Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                                      4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                                      Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

                                      Die Parameter sind:
                                      14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

                                      Unter objekte info/connection steht "true".
                                      Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

                                      Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      der Engelmann modbus Adapter.

                                      was ist das genau?
                                      Welche Konfiguration erwartet der?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        Danke an Alle die mich unterstützen.

                                        Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                                        66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                                        Die Instanz ist aber grün:
                                        d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                                        Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                                        @peterfido
                                        Die Wartezeiten im Adaper sind:
                                        d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                                        Wie sind deine Verzögerungswerte?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by Homoran
                                        #23

                                        @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                        Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                                        Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                                        Daran hängt ein Adapter??
                                        Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                                        daran hängt dein ioBroker Server??

                                        Oder andersrum
                                        Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                                        und dann???
                                        steht die weitere Kommunikation?

                                        ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                        korrekt konfiguriert???

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                          Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                                          Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                                          Daran hängt ein Adapter??
                                          Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                                          daran hängt dein ioBroker Server??

                                          Oder andersrum
                                          Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                                          und dann???
                                          steht die weitere Kommunikation?

                                          ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                          korrekt konfiguriert???

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stephan a
                                          wrote on last edited by
                                          #24

                                          @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                                          HIer die Ausgangslage:

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                                          Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Daran hängt ein Adapter??
                                          Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                                          daran hängt dein ioBroker Server??

                                          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                                          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                                          Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                                          Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          und dann???
                                          steht die weitere Kommunikation?
                                          ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                          korrekt konfiguriert???

                                          Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                                          HIer die Einstellungen im Waveshare:
                                          052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                                          Der Engelmannmodbus hat:
                                          Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                                          Bei vir-com sind Daten:
                                          54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                                          Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                                          Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                                          1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                                          c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                                          Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                                          Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                                          HIer noch die vir-com Einstellungen:
                                          d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                                          cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                                          Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                                          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                                          So das ist der aktuelle Stand.

                                          Viele Grüße
                                          Stephan

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          656

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe