  4. Installation Wassersensor in Küche

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Installation Wassersensor in Küche

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
aqarawatercontrol
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Samson71S Samson71

    @bahnuhr
    Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
    Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.

    e03642ad-0eb5-475f-8615-3c40f3118bc8-image.png

    EDIT
    Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.

    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    @samson71

    Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren

    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Samson71S Samson71

      @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

      Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.

      Du hast es einfach noch nicht verstanden. Das PDF ist korrekt und gehört zu meinen Ventilen. Die im PDF anliegende Dauerphase L kappe ich aber und belasse sie nicht dauerhaft am Ventil. Genau das kann man aber machen, weil das Ventil stromlos stabil ist und diese eben nicht zwingend zum Erhalt des Zustands braucht. Das läuft bereits seit 2015 völlig problemlos mit den Ventilen.

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
      #33

      @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

      Du hast es einfach noch nicht verstanden.

      Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.

      Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

        Du hast es einfach noch nicht verstanden.

        Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.

        Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.

        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

        Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.

        So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
        Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D docsnyder7

          @samson71

          Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #35

          @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

          Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen?

          Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Samson71S Samson71

            @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

            Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen?

            Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.

            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @samson71
            Aber sowas von

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D docsnyder7

              @samson71
              Aber sowas von

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von Samson71
              #37

              @docsnyder7

              So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.

              Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.

              Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.

              Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. ;) Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.

              4b10a412-761f-417b-b033-00a47ce09dff-image.png

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              3
              • Samson71S Samson71

                @docsnyder7

                So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.

                Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.

                Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.

                Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. ;) Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.

                4b10a412-761f-417b-b033-00a47ce09dff-image.png

                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                @samson71

                Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen :+1:

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D docsnyder7

                  @samson71

                  Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen :+1:

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #39

                  @docsnyder7
                  Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Samson71S Samson71

                    @docsnyder7
                    Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @samson71

                    Habs jetzt genauso nachgebaut.
                    Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.

                    Danke für den Input.
                    Klappt wunderbar.

                    mfg
                    Dieter


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @samson71

                      Habs jetzt genauso nachgebaut.
                      Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.

                      Danke für den Input.
                      Klappt wunderbar.

                      mfg
                      Dieter

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

                      Danke für den Input.
                      Klappt wunderbar.

                      Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      886

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe