Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Installation Wassersensor in Küche

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Installation Wassersensor in Küche

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by Samson71

      @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

      könnte das auch ein Taster sein? Dann fährt der hahn in Endposition zu...und fertig.

      Ja

      @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

      Wieder tasten und er fährt auf?

      Korrekt

      Mache ich regelmäßig um die Funktion zu testen. An beiden Ventilen hängt ein HM-LC-Bl1PBU-FM jeweils in einer AP-Dose.

      PXL_20240130_165826083~2.jpg PXL_20240130_165817460~2.jpg

      D bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • D
        docsnyder7 @Samson71 last edited by

        @samson71
        Reicht hier ein Tastendruck oder muss man den Taster halten bis Endposition erreicht ist... wenn der Auslöser reicht, da könnte auch ein Stromstoßrelais zwecks automatisierung nutzbar sein?

        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by Samson71

          @docsnyder7
          Homematic basiert auf Taster, d.h. bei erkanntem Wasser bekommt der jeweilige Rollladen Aktor den Impuls "zu" bzw. 0% und fährt die eingestellte Zeit. Dauert etwa 35-40 Sekunden bis die Endlage erreicht ist, dann wird abgeschaltet. Ein Stromstoß Relais allein reicht aber NICHT, da in meinem Fall der Aktor automatisch die voreingestellte Zeit den Strom hält.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by

            @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

            HM-LC-Bl1PBU-FM

            Ah, ein Rollladenaktor.

            Dann stimmt aber deine verlinkte Beschreibung nicht.

            Lt. dieser Seite:
            https://fsa-valve.com/fsavalve/online-shop/motorkugelhaehne/antriebe/antriebe-1/186/fsa-motorkugelhahn-antrieb-230v-ac-auf/zu-mutter-messing#1-tab
            gibt es 2 Varianten:

            93d323e6-3bcf-451c-ac54-2b7b98709c1f-image.png

            Und dies würde deinem Link entsprechen.

            und
            780a436f-cde1-4898-848f-879ef824b290-image.png

            und genau dies entspricht deiner Beschreibung.

            Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.

            Trotzdem danke.
            Also muss ich bei der Suche darauf achten, dass "Richtungskontrolle" und somit Rollladenaktor möglich ist.

            Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71

              @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

              Vielleicht nochmal prüfen, ob dein Link stimmt.

              Du hast es einfach noch nicht verstanden. Das PDF ist korrekt und gehört zu meinen Ventilen. Die im PDF anliegende Dauerphase L kappe ich aber und belasse sie nicht dauerhaft am Ventil. Genau das kann man aber machen, weil das Ventil stromlos stabil ist und diese eben nicht zwingend zum Erhalt des Zustands braucht. Das läuft bereits seit 2015 völlig problemlos mit den Ventilen.

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71

                @bahnuhr
                Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
                Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.

                e03642ad-0eb5-475f-8615-3c40f3118bc8-image.png

                EDIT
                Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  docsnyder7 @Samson71 last edited by

                  @samson71

                  Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren

                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by bahnuhr

                    @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

                    Du hast es einfach noch nicht verstanden.

                    Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.

                    Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.

                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

                      Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.

                      So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
                      Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by

                        @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:

                        Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen?

                        Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D
                          docsnyder7 @Samson71 last edited by

                          @samson71
                          Aber sowas von

                          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by Samson71

                            @docsnyder7

                            So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.

                            Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.

                            Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.

                            Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. 😉 Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.

                            4b10a412-761f-417b-b033-00a47ce09dff-image.png

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • D
                              docsnyder7 @Samson71 last edited by

                              @samson71

                              Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen 👍

                              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by

                                @docsnyder7
                                Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by

                                  @samson71

                                  Habs jetzt genauso nachgebaut.
                                  Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.

                                  Danke für den Input.
                                  Klappt wunderbar.

                                  mfg
                                  Dieter

                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:

                                    Danke für den Input.
                                    Klappt wunderbar.

                                    Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    718
                                    Online

                                    31.8k
                                    Users

                                    79.9k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    aqara watercontrol
                                    6
                                    41
                                    2405
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo