Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    774

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
39 Posts 5 Posters 1.1k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • DuffyD Duffy

    @homoran

    Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
    Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #16

    @duffy
    Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.

    7a9ec042-016b-4a62-a236-a5dfe11a596a-image.png

    Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    1 Reply Last reply
    1
    • DuffyD Duffy

      @homoran

      Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
      Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #17

      @duffy sorry, musste kurz weg
      @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.

      Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.

      klappt das?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      DuffyD 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @duffy sorry, musste kurz weg
        @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.

        Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.

        klappt das?

        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        wrote on last edited by Duffy
        #18

        @homoran @Codierknecht

        Hallo ihr Zwei,

        sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
        (Aktuell zum testen nur auf 1 min)

        d3206c56-8953-4e34-a6e5-de80387f596b-grafik.png

        Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
        "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."

        Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?

        7ab2ff5b-1332-409f-9c03-6304278da406-grafik.png

        Passt das so?

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.22.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • DuffyD Duffy

          @homoran @Codierknecht

          Hallo ihr Zwei,

          sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
          (Aktuell zum testen nur auf 1 min)

          d3206c56-8953-4e34-a6e5-de80387f596b-grafik.png

          Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
          "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."

          Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?

          7ab2ff5b-1332-409f-9c03-6304278da406-grafik.png

          Passt das so?

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #19

          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          Passt das so?

          fast!
          Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
          deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

          richtig.
          Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          DuffyD 1 Reply Last reply
          1
          • HomoranH Homoran

            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

            Passt das so?

            fast!
            Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
            deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

            Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

            richtig.
            Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            wrote on last edited by
            #20

            @homoran

            9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

            Meinst du so?

            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.22.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.0.7
            Linux: Trixie

            MartinPM HomoranH paul53P 3 Replies Last reply
            0
            • DuffyD Duffy

              @homoran

              9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

              Meinst du so?

              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              wrote on last edited by MartinP
              #21

              @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:

              (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.

              01eae1c0-68de-4a98-81ec-7798a995f4a9-grafik.png

              Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...

              EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

              EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C

              665ca7b7-b38b-4de1-8c6f-6bf4061422de-grafik.png

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              1 Reply Last reply
              0
              • DuffyD Duffy

                @homoran

                9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                Meinst du so?

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #22

                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                Meinst du so?

                ja!

                @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

                wo siehst du -22.5 °C?

                EDIT: bei dir :-)

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • DuffyD Duffy

                  @homoran

                  9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                  Meinst du so?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #23

                  @duffy
                  Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                  Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  DuffyD 1 Reply Last reply
                  1
                  • paul53P paul53

                    @duffy
                    Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                    Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

                    Blockly_temp.JPG

                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    wrote on last edited by
                    #24

                    @paul53

                    Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                    @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                    @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                    Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                    In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                    399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                    ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                    VG Duffy

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    HomoranH MartinPM 2 Replies Last reply
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @paul53

                      Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                      @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                      @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                      Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                      In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                      399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                      ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                      VG Duffy

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #25

                      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                      Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                      nein.

                      Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                      Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      DuffyD 1 Reply Last reply
                      1
                      • DuffyD Duffy

                        @paul53

                        Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                        @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                        @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                        Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                        In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                        399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                        ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                        VG Duffy

                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        wrote on last edited by MartinP
                        #26

                        @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)

                        Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...

                        Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                        Linux pve 6.17.9-1-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                          Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                          nein.

                          Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                          Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          wrote on last edited by
                          #27

                          @homoran

                          Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                          Danke an alle und einen schönen Abend.

                          LG Duffy

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.22.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • DuffyD Duffy

                            @homoran

                            Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                            Danke an alle und einen schönen Abend.

                            LG Duffy

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #28

                            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                            @homoran

                            Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                            Danke an alle und einen schönen Abend.

                            LG Duffy

                            was war jetzt mit

                            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                            Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                            ???

                            Hast du doch flott hinbekommen!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            DuffyD 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                              @homoran

                              Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                              Danke an alle und einen schönen Abend.

                              LG Duffy

                              was war jetzt mit

                              @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                              Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                              ???

                              Hast du doch flott hinbekommen!

                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              wrote on last edited by
                              #29

                              @homoran

                              Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                              Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                              Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.22.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.0.7
                              Linux: Trixie

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • DuffyD Duffy

                                @homoran

                                Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                                Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                                Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #30

                                @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
                                Dann wird das schon!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  wrote on last edited by
                                  #31

                                  @paul53

                                  Hallo Paul53,

                                  ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                  Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                                  Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                  09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                                  Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                  8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                                  Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                                  Gruß Duffy

                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.22.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.0.7
                                  Linux: Trixie

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • DuffyD Duffy

                                    @paul53

                                    Hallo Paul53,

                                    ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                    Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                                    Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                    09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                                    Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                    8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                                    Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                                    Gruß Duffy

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #32

                                    @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                    Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                                    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                                    Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                                    Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    DuffyD 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                      Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                                      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                                      Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                                      Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      wrote on last edited by
                                      #33

                                      @paul53

                                      Also zu dem Taster so?
                                      57efc856-db2b-425c-93c6-a71171dd7957-grafik.png

                                      Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.22.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • DuffyD Duffy

                                        @paul53

                                        Also zu dem Taster so?
                                        57efc856-db2b-425c-93c6-a71171dd7957-grafik.png

                                        Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #34

                                        @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                        Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        DuffyD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                          Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.

                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          wrote on last edited by
                                          #35

                                          @paul53

                                          Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.

                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.22.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.0.7
                                          Linux: Trixie

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          636

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe