NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    780

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DuffyD Duffy

    @homoran @Codierknecht

    Hallo ihr Zwei,

    sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
    (Aktuell zum testen nur auf 1 min)

    d3206c56-8953-4e34-a6e5-de80387f596b-grafik.png

    Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
    "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."

    Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?

    7ab2ff5b-1332-409f-9c03-6304278da406-grafik.png

    Passt das so?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

    Passt das so?

    fast!
    Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
    deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

    Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

    richtig.
    Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • HomoranH Homoran

      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

      Passt das so?

      fast!
      Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
      deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

      Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

      richtig.
      Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @homoran

      9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

      Meinst du so?

      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.22.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.0.7
      Linux: Trixie

      MartinPM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • DuffyD Duffy

        @homoran

        9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

        Meinst du so?

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
        #21

        @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:

        (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.

        01eae1c0-68de-4a98-81ec-7798a995f4a9-grafik.png

        Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...

        EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

        EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C

        665ca7b7-b38b-4de1-8c6f-6bf4061422de-grafik.png

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
        Linux pve 6.17.9-1-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @homoran

          9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

          Meinst du so?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #22

          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          Meinst du so?

          ja!

          @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

          wo siehst du -22.5 °C?

          EDIT: bei dir :-)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DuffyD Duffy

            @homoran

            9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

            Meinst du so?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @duffy
            Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
            Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @duffy
              Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
              Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

              Blockly_temp.JPG

              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @paul53

              Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

              @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

              @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

              Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

              In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

              399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

              ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

              VG Duffy

              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.22.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.0.7
              Linux: Trixie

              HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • DuffyD Duffy

                @paul53

                Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                VG Duffy

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                nein.

                Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • DuffyD Duffy

                  @paul53

                  Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                  @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                  @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                  Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                  In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                  399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                  ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                  VG Duffy

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                  #26

                  @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)

                  Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...

                  Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                  Linux pve 6.17.9-1-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                    Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                    nein.

                    Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                    Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @homoran

                    Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                    Danke an alle und einen schönen Abend.

                    LG Duffy

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @homoran

                      Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                      Danke an alle und einen schönen Abend.

                      LG Duffy

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                      @homoran

                      Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                      Danke an alle und einen schönen Abend.

                      LG Duffy

                      was war jetzt mit

                      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                      Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                      ???

                      Hast du doch flott hinbekommen!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                        @homoran

                        Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                        Danke an alle und einen schönen Abend.

                        LG Duffy

                        was war jetzt mit

                        @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                        Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                        ???

                        Hast du doch flott hinbekommen!

                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @homoran

                        Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                        Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                        Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.22.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.0.7
                        Linux: Trixie

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DuffyD Duffy

                          @homoran

                          Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                          Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                          Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
                          Dann wird das schon!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            @paul53

                            Hallo Paul53,

                            ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                            Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                            Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                            09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                            Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                            8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                            Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                            Gruß Duffy

                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.22.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.0.7
                            Linux: Trixie

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DuffyD Duffy

                              @paul53

                              Hallo Paul53,

                              ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                              Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                              Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                              09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                              Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                              8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                              Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                              Gruß Duffy

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #32

                              @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                              Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                              @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                              Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                              Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                                Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                                Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                @paul53

                                Also zu dem Taster so?
                                57efc856-db2b-425c-93c6-a71171dd7957-grafik.png

                                Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.22.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.0.7
                                Linux: Trixie

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DuffyD Duffy

                                  @paul53

                                  Also zu dem Taster so?
                                  57efc856-db2b-425c-93c6-a71171dd7957-grafik.png

                                  Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #34

                                  @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                  Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                                    Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.

                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    @paul53

                                    Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.

                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.22.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.0.7
                                    Linux: Trixie

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DuffyD Duffy

                                      @paul53

                                      Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #36

                                      @duffy

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @duffy

                                        Blockly_temp.JPG

                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #37

                                        @paul53

                                        72f2d35c-d59a-4352-8928-0d49669170e4-grafik.png

                                        Top das klappt.

                                        Aber bei dem Kühlaschrank Blockly ist der Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt und nicht wie bei dem Blockly der Gefriere so lange bis die Solltemperatur wieder erreicht wurde, oder?

                                        Kühlschrank Blockly:

                                        e8b29dd2-9e58-40ec-851c-f3f4c5d324ef-grafik.png

                                        Gefriere Blockly:
                                        ae60a93b-fdcf-47a6-bbaf-e1ba69ea669d-grafik.png

                                        Habe ich das richtig verstanden?

                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.22.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @paul53

                                          72f2d35c-d59a-4352-8928-0d49669170e4-grafik.png

                                          Top das klappt.

                                          Aber bei dem Kühlaschrank Blockly ist der Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt und nicht wie bei dem Blockly der Gefriere so lange bis die Solltemperatur wieder erreicht wurde, oder?

                                          Kühlschrank Blockly:

                                          e8b29dd2-9e58-40ec-851c-f3f4c5d324ef-grafik.png

                                          Gefriere Blockly:
                                          ae60a93b-fdcf-47a6-bbaf-e1ba69ea669d-grafik.png

                                          Habe ich das richtig verstanden?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #38

                                          @duffy sagte: Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt

                                          Richtig, wenn die beiden Vergleiche umgedreht werden, denn sie sind falsch herum.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          550

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe