Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    776

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

    Wobei ich aktuell noch nicht den Ansatzpunkt sehe

    entscheidend ist

    @homoran sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

    Taster schaltet DP Typ bool auf true

    den legst du jetzt erst einmal unter 0_userdata.0 an.
    Benennung alarmGefrierOff o.ä.

    den Rest machen wir dann auch schrittweise

    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @homoran

    So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:

    fabfb4b3-feff-4d60-82b1-4996d84a0610-grafik.png

    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.22.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.0.7
    Linux: Trixie

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DuffyD Duffy

      @homoran

      So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:

      fabfb4b3-feff-4d60-82b1-4996d84a0610-grafik.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @duffy Gut!
      dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @duffy Gut!
        dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst

        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @homoran

        Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
        Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.22.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @homoran

          Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
          Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @duffy
          Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.

          7a9ec042-016b-4a62-a236-a5dfe11a596a-image.png

          Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • DuffyD Duffy

            @homoran

            Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
            Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @duffy sorry, musste kurz weg
            @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.

            Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.

            klappt das?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @duffy sorry, musste kurz weg
              @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.

              Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.

              klappt das?

              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #18

              @homoran @Codierknecht

              Hallo ihr Zwei,

              sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
              (Aktuell zum testen nur auf 1 min)

              d3206c56-8953-4e34-a6e5-de80387f596b-grafik.png

              Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
              "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."

              Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?

              7ab2ff5b-1332-409f-9c03-6304278da406-grafik.png

              Passt das so?

              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.22.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.0.7
              Linux: Trixie

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DuffyD Duffy

                @homoran @Codierknecht

                Hallo ihr Zwei,

                sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                (Aktuell zum testen nur auf 1 min)

                d3206c56-8953-4e34-a6e5-de80387f596b-grafik.png

                Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."

                Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?

                7ab2ff5b-1332-409f-9c03-6304278da406-grafik.png

                Passt das so?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                Passt das so?

                fast!
                Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

                richtig.
                Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                  Passt das so?

                  fast!
                  Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                  deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.

                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                  Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden,

                  richtig.
                  Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden

                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @homoran

                  9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                  Meinst du so?

                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.22.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.0.7
                  Linux: Trixie

                  MartinPM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • DuffyD Duffy

                    @homoran

                    9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                    Meinst du so?

                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                    #21

                    @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:

                    (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.

                    01eae1c0-68de-4a98-81ec-7798a995f4a9-grafik.png

                    Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...

                    EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

                    EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C

                    665ca7b7-b38b-4de1-8c6f-6bf4061422de-grafik.png

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @homoran

                      9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                      Meinst du so?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #22

                      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                      Meinst du so?

                      ja!

                      @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                      Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...

                      wo siehst du -22.5 °C?

                      EDIT: bei dir :-)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DuffyD Duffy

                        @homoran

                        9eb76a07-52ea-4016-a5d7-b814d7f83f4d-grafik.png

                        Meinst du so?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @duffy
                        Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                        Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @duffy
                          Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                          Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.

                          Blockly_temp.JPG

                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @paul53

                          Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                          @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                          @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                          Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                          In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                          399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                          ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                          VG Duffy

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.22.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • DuffyD Duffy

                            @paul53

                            Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                            @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                            @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                            Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                            In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                            399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                            ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                            VG Duffy

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                            Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                            nein.

                            Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                            Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • DuffyD Duffy

                              @paul53

                              Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.

                              @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.

                              @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.

                              Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.

                              In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.

                              399b950b-812a-4be4-9ed5-db77dbb50a49-grafik.png

                              ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?

                              VG Duffy

                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                              #26

                              @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)

                              Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...

                              Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...

                              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                              Linux pve 6.17.9-1-pve
                              6 GByte RAM für den Container
                              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                                Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?

                                nein.

                                Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird

                                Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert

                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran

                                Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                                Danke an alle und einen schönen Abend.

                                LG Duffy

                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.22.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.0.7
                                Linux: Trixie

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DuffyD Duffy

                                  @homoran

                                  Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                                  Danke an alle und einen schönen Abend.

                                  LG Duffy

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                                  @homoran

                                  Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                                  Danke an alle und einen schönen Abend.

                                  LG Duffy

                                  was war jetzt mit

                                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                                  Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                                  ???

                                  Hast du doch flott hinbekommen!

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                                    @homoran

                                    Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

                                    Danke an alle und einen schönen Abend.

                                    LG Duffy

                                    was war jetzt mit

                                    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

                                    Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

                                    ???

                                    Hast du doch flott hinbekommen!

                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran

                                    Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                                    Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                                    Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.22.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.0.7
                                    Linux: Trixie

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DuffyD Duffy

                                      @homoran

                                      Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                                      Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                                      Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
                                      Dann wird das schon!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @paul53

                                        Hallo Paul53,

                                        ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                        Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                                        Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                        09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                                        Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                        8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                                        Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                                        Gruß Duffy

                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.22.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @paul53

                                          Hallo Paul53,

                                          ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                          Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                                          Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                          09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                                          Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                          8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                                          Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                                          Gruß Duffy

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #32

                                          @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                                          Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                                          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                                          Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                                          Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          614

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe