  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 95 Posters 347.4k Views 85 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B bolliy

    @michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
    LG Stephan

    Michael BirrM Online
    Michael BirrM Online
    Michael Birr
    wrote on last edited by
    #677

    @bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
    Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
    Viele Grüße Michael

    1 Reply Last reply
    0
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      wrote on last edited by Samson71
      #678

      @bolliy
      Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.

      94eca098-337d-41b6-9770-899357d89efc-image.png

      Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      B 1 Reply Last reply
      0
      • Samson71S Samson71

        @bolliy
        Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.

        94eca098-337d-41b6-9770-899357d89efc-image.png

        Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.

        B Online
        B Online
        bolliy
        Developer
        wrote on last edited by bolliy
        #679

        @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
        Stephan

        Samson71S ChendaC 2 Replies Last reply
        0
        • B bolliy

          @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
          Stephan

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          wrote on last edited by
          #680

          @bolliy
          An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
          Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          1 Reply Last reply
          1
          • B bolliy

            @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
            Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
            Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
            LG Stephan

            M Offline
            M Offline
            Matthias 5
            wrote on last edited by
            #681

            @bolliy
            Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
            er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
            Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
            Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
            Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
            Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.

            Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
            timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
            Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?

            B 1 Reply Last reply
            0
            • M Matthias 5

              @bolliy
              Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
              er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
              Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
              Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
              Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
              Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.

              Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
              timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
              Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?

              B Online
              B Online
              bolliy
              Developer
              wrote on last edited by
              #682

              @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
              Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
              Stephan

              M 1 Reply Last reply
              0
              • B bolliy

                @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
                Stephan

                M Offline
                M Offline
                Matthias 5
                wrote on last edited by
                #683

                @bolliy
                Danke für die Info.
                Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                Screenshot 2025-01-21 175805.png

                B Samson71S 3 Replies Last reply
                0
                • M Matthias 5

                  @bolliy
                  Danke für die Info.
                  Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                  Screenshot 2025-01-21 175805.png

                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  Developer
                  wrote on last edited by bolliy
                  #684

                  @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
                  LG Stephan

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Matthias 5

                    @bolliy
                    Danke für die Info.
                    Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                    Screenshot 2025-01-21 175805.png

                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    Developer
                    wrote on last edited by bolliy
                    #685

                    @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Matthias 5

                      @bolliy
                      Danke für die Info.
                      Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                      Screenshot 2025-01-21 175805.png

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      wrote on last edited by
                      #686

                      @matthias-5
                      Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      M 1 Reply Last reply
                      1
                      • B bolliy

                        @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.

                        M Offline
                        M Offline
                        Matthias 5
                        wrote on last edited by
                        #687

                        @bolliy
                        Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
                        Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
                        Hatte ich oben gelesen.
                        Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
                        Matthias

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • Samson71S Samson71

                          @matthias-5
                          Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.

                          M Offline
                          M Offline
                          Matthias 5
                          wrote on last edited by
                          #688

                          @samson71
                          Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                          Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                          Gruß Matthias

                          Samson71S 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Matthias 5

                            @samson71
                            Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                            Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                            Gruß Matthias

                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            wrote on last edited by
                            #689

                            @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                            Hat die Trennung irgendwelche Nachteile?

                            Mir fallen ehrlich gesagt keine ein. Wohl eher im Gegenteil. Ich kann nur zu EVCC nichts sagen, außer dass ich ich es (nach den im Akkudoktor-Forum nachzulesenden Querelen) nach heutigem Stand wohl nie einsetzen werde.

                            Ich habe nämlich im Vorfeld auch einiges an Recherche betrieben, da ich auch erst eine Kaskade im Auge hatte. Ich habe dazu im PN-Austausch von einen User (einer der Huawei-Gurus) aus dem Photovoltaik-Forum folgende Aussage bekommen:

                            nur zur Info..du musst nicht unbedingt eine Kaskade anlegen. Die wurde primär genutzt, wenn man eine 70% Leistungsbegrenzung vom Netzbetreiber hat und dafür eine gesamte Steuerung benötigte.

                            Du kannst selbst mit Batterie beide WR alleine mit Dongle laufen lassen und lediglich in der Luna bei Bedarf" von AC laden" an machen, wenn du die Leistung vom 2. WR benötigst.

                            in der Statistik der App oder Cloud wird dir auch ohne Kaskade alles richtig angezeigt

                            du umgehst so mögliche Probleme mit Kaskaden

                            Markus

                            Bitte beachten:
                            Hinweise für gute Forenbeiträge
                            Maßnahmen zum Schutz des Forums

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dragst3r
                              wrote on last edited by
                              #690

                              Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

                              Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                              PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

                              Viele Grüße
                              Steffen

                              Samson71S 1 Reply Last reply
                              0
                              • D dragst3r

                                Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

                                Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                                PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

                                Viele Grüße
                                Steffen

                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Global Moderator
                                wrote on last edited by Samson71
                                #691

                                @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren.

                                Das ist so nicht korrekt. Der Smartmeter (DTSU) misst ohnehin auf allen 3 Phasen direkt und weiß daher was jeweils dort passiert bzw. läuft. Sowohl als Bezug als auch als Einspeisung/Abgabe ins Netz. Dazu bedarf es keiner direkten Kommunikation mit jedem SDongle. Bei mir hängt die DTSU auch nur direkt am großen WR und trotzdem zeigt diese selbstverständlich jederzeit die richtigen (Gesamt-)Werte aus der Erzeugung beider WR an. Dafür ist die DTSU ja auch direkt hinter dem Stromzähler montiert.

                                @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                                Das Thema ist davor bereits explizit geklärt worden, der Hinweis im Fall also obsolet.

                                @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.

                                Markus

                                Bitte beachten:
                                Hinweise für gute Forenbeiträge
                                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  dragst3r
                                  wrote on last edited by dragst3r
                                  #692

                                  Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

                                  Samson71S 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • D dragst3r

                                    Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    wrote on last edited by
                                    #693

                                    @dragst3r
                                    Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

                                    d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

                                    Markus

                                    Bitte beachten:
                                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Samson71S Samson71

                                      @dragst3r
                                      Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

                                      d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

                                      H Online
                                      H Online
                                      hm_krause
                                      wrote on last edited by
                                      #694

                                      Hallo,
                                      ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
                                      Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
                                      dp1.jpg
                                      dp2.jpg

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H hm_krause

                                        Hallo,
                                        ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
                                        Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
                                        dp1.jpg
                                        dp2.jpg

                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        Developer
                                        wrote on last edited by bolliy
                                        #695

                                        @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                                        Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                        Stephan

                                        H 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                                          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                          Stephan

                                          H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          wrote on last edited by
                                          #696

                                          @bolliy
                                          Ich schalte es derzeit manuell (App)
                                          Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                                          Was ist mit den anderen Werten?

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          738

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe