  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.9k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bolliy

    @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
    Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
    Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
    LG Stephan

    M Offline
    M Offline
    Matthias 5
    schrieb am zuletzt editiert von
    #681

    @bolliy
    Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
    er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
    Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
    Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
    Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
    Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.

    Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
    timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
    Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matthias 5

      @bolliy
      Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
      er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
      Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
      Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
      Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
      Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.

      Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
      timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
      Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #682

      @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
      Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
      Stephan

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bolliy

        @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
        Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
        Stephan

        M Offline
        M Offline
        Matthias 5
        schrieb am zuletzt editiert von
        #683

        @bolliy
        Danke für die Info.
        Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
        Screenshot 2025-01-21 175805.png

        B Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Matthias 5

          @bolliy
          Danke für die Info.
          Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
          Screenshot 2025-01-21 175805.png

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #684

          @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
          LG Stephan

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matthias 5

            @bolliy
            Danke für die Info.
            Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
            Screenshot 2025-01-21 175805.png

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #685

            @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matthias 5

              @bolliy
              Danke für die Info.
              Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
              Screenshot 2025-01-21 175805.png

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #686

              @matthias-5
              Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • B bolliy

                @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.

                M Offline
                M Offline
                Matthias 5
                schrieb am zuletzt editiert von
                #687

                @bolliy
                Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
                Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
                Hatte ich oben gelesen.
                Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
                Matthias

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Samson71S Samson71

                  @matthias-5
                  Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.

                  M Offline
                  M Offline
                  Matthias 5
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #688

                  @samson71
                  Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                  Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                  Gruß Matthias

                  Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matthias 5

                    @samson71
                    Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                    Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                    Gruß Matthias

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #689

                    @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    Hat die Trennung irgendwelche Nachteile?

                    Mir fallen ehrlich gesagt keine ein. Wohl eher im Gegenteil. Ich kann nur zu EVCC nichts sagen, außer dass ich ich es (nach den im Akkudoktor-Forum nachzulesenden Querelen) nach heutigem Stand wohl nie einsetzen werde.

                    Ich habe nämlich im Vorfeld auch einiges an Recherche betrieben, da ich auch erst eine Kaskade im Auge hatte. Ich habe dazu im PN-Austausch von einen User (einer der Huawei-Gurus) aus dem Photovoltaik-Forum folgende Aussage bekommen:

                    nur zur Info..du musst nicht unbedingt eine Kaskade anlegen. Die wurde primär genutzt, wenn man eine 70% Leistungsbegrenzung vom Netzbetreiber hat und dafür eine gesamte Steuerung benötigte.

                    Du kannst selbst mit Batterie beide WR alleine mit Dongle laufen lassen und lediglich in der Luna bei Bedarf" von AC laden" an machen, wenn du die Leistung vom 2. WR benötigst.

                    in der Statistik der App oder Cloud wird dir auch ohne Kaskade alles richtig angezeigt

                    du umgehst so mögliche Probleme mit Kaskaden

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dragst3r
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #690

                      Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

                      Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                      PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

                      Viele Grüße
                      Steffen

                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dragst3r

                        Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

                        Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                        PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

                        Viele Grüße
                        Steffen

                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                        #691

                        @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren.

                        Das ist so nicht korrekt. Der Smartmeter (DTSU) misst ohnehin auf allen 3 Phasen direkt und weiß daher was jeweils dort passiert bzw. läuft. Sowohl als Bezug als auch als Einspeisung/Abgabe ins Netz. Dazu bedarf es keiner direkten Kommunikation mit jedem SDongle. Bei mir hängt die DTSU auch nur direkt am großen WR und trotzdem zeigt diese selbstverständlich jederzeit die richtigen (Gesamt-)Werte aus der Erzeugung beider WR an. Dafür ist die DTSU ja auch direkt hinter dem Stromzähler montiert.

                        @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                        Das Thema ist davor bereits explizit geklärt worden, der Hinweis im Fall also obsolet.

                        @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.

                        Markus

                        Bitte beachten:
                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • D Offline
                          D Offline
                          dragst3r
                          schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                          #692

                          Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

                          Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • D dragst3r

                            Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #693

                            @dragst3r
                            Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

                            d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

                            Markus

                            Bitte beachten:
                            Hinweise für gute Forenbeiträge
                            Maßnahmen zum Schutz des Forums

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Samson71S Samson71

                              @dragst3r
                              Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

                              d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

                              H Online
                              H Online
                              hm_krause
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #694

                              Hallo,
                              ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
                              Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
                              dp1.jpg
                              dp2.jpg

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H hm_krause

                                Hallo,
                                ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
                                Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
                                dp1.jpg
                                dp2.jpg

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #695

                                @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                                Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                Stephan

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                                  Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control

                                  Stephan

                                  H Online
                                  H Online
                                  hm_krause
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #696

                                  @bolliy
                                  Ich schalte es derzeit manuell (App)
                                  Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                                  Was ist mit den anderen Werten?

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hm_krause

                                    @bolliy
                                    Ich schalte es derzeit manuell (App)
                                    Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                                    Was ist mit den anderen Werten?

                                    H Online
                                    H Online
                                    hm_krause
                                    schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                                    #697

                                    @bolliy
                                    Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
                                    Datenpunkt ändert sich.
                                    Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H hm_krause

                                      @bolliy
                                      Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
                                      Datenpunkt ändert sich.
                                      Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                      #698

                                      @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

                                      Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

                                      7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

                                      4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

                                      Grüße,

                                      Martin

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mameier1234

                                        @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?

                                        Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...

                                        7d232a89-e2ee-4148-816f-0444b39b8673-image.png

                                        4ca73659-ae9f-483a-9649-f747db5aa3c0-image.png

                                        H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #699

                                        @mameier1234
                                        der Haken ist gesetzt.
                                        Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                                        Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hm_krause

                                          @mameier1234
                                          der Haken ist gesetzt.
                                          Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                                          Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #700

                                          @hm_krause bis die App das mitbekommt, kann es schon mal 5 Minuten dauern.
                                          Sofern der State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction auf 1 umschaltet, sollte der WR auch Energie von anderen lokalen Erzeugern (Balkonkraftwerk) in der Batterie aufnehmen können. Übrigens die Control-Werte ändern sich nicht falls du etwas über die App änderst, da diese nur zum Setzen der Modbusregister verwendet werden. Die Werte vom WR kannst dann nach spätestens 1 Minute im Pfad sun2000.0.inverter.0.battery sehen.

                                          Bitte lese dir das Wiki durch!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          853

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe