      bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy

      @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
      Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
      Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
      LG Stephan

      Michael Birr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Birr
        Michael Birr @bolliy last edited by

        @bolliy Hallo Steffen, mehr als begeistert von deinem Adapter > nutze ihn im Moment, um bei 1 von 2 M1-Invertern eine
        eine Solarlog-Verbindung zu umgehen (solarlog kann nur 1 Huawei-Hybrid).
        Da ich meinen "alten" SMA, den ich auch noch betreibe, allmählich aussortiren möchte, stehe ich vor der Aufgabe OHNE Kaskadierung drei Huawei (2 x M1, 1x MAP0) zusammenzufassen. Bisher behelfe ich mir damit, notwendige Daten (z.B. zur Anbindung der PV-Steuerung der WP) mittels kleiner Skripte zusammenzustellen.
        Eleganter wäre natürlich die "collected" - Anbindung über deinen Adapter !
        Fällt dir dazu etwas ein ? Viele Grüße Michael

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @Michael Birr last edited by

          @michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
          LG Stephan

          Michael Birr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Birr
            Michael Birr @bolliy last edited by

            @bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
            Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
            Viele Grüße Michael

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator last edited by Samson71

              @bolliy
              Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.

              94eca098-337d-41b6-9770-899357d89efc-image.png

              Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @Samson71 last edited by bolliy

                @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                Stephan

                Samson71 Chenda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @bolliy last edited by

                  @bolliy
                  An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
                  Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    Matthias 5 @bolliy last edited by

                    @bolliy
                    Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
                    er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
                    Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
                    Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
                    Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
                    Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.

                    Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
                    timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
                    Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @Matthias 5 last edited by

                      @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                      Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
                      Stephan

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matthias 5 @bolliy last edited by

                        @bolliy
                        Danke für die Info.
                        Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                        Screenshot 2025-01-21 175805.png

                        B Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @Matthias 5 last edited by bolliy

                          @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
                          LG Stephan

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @Matthias 5 last edited by bolliy

                            @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Matthias 5 last edited by

                              @matthias-5
                              Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                Matthias 5 @bolliy last edited by

                                @bolliy
                                Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
                                Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
                                Hatte ich oben gelesen.
                                Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
                                Matthias

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Matthias 5 @Samson71 last edited by

                                  @samson71
                                  Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                                  Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                                  Gruß Matthias

                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Matthias 5 last edited by

                                    @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    Hat die Trennung irgendwelche Nachteile?

                                    Mir fallen ehrlich gesagt keine ein. Wohl eher im Gegenteil. Ich kann nur zu EVCC nichts sagen, außer dass ich ich es (nach den im Akkudoktor-Forum nachzulesenden Querelen) nach heutigem Stand wohl nie einsetzen werde.

                                    Ich habe nämlich im Vorfeld auch einiges an Recherche betrieben, da ich auch erst eine Kaskade im Auge hatte. Ich habe dazu im PN-Austausch von einen User (einer der Huawei-Gurus) aus dem Photovoltaik-Forum folgende Aussage bekommen:

                                    nur zur Info..du musst nicht unbedingt eine Kaskade anlegen. Die wurde primär genutzt, wenn man eine 70% Leistungsbegrenzung vom Netzbetreiber hat und dafür eine gesamte Steuerung benötigte.

                                    Du kannst selbst mit Batterie beide WR alleine mit Dongle laufen lassen und lediglich in der Luna bei Bedarf" von AC laden" an machen, wenn du die Leistung vom 2. WR benötigst.

                                    in der Statistik der App oder Cloud wird dir auch ohne Kaskade alles richtig angezeigt

                                    du umgehst so mögliche Probleme mit Kaskaden

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dragst3r last edited by

                                      Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.

                                      Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                                      PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert

                                      Viele Grüße
                                      Steffen

                                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @dragst3r last edited by Samson71

                                        @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren.

                                        Das ist so nicht korrekt. Der Smartmeter (DTSU) misst ohnehin auf allen 3 Phasen direkt und weiß daher was jeweils dort passiert bzw. läuft. Sowohl als Bezug als auch als Einspeisung/Abgabe ins Netz. Dazu bedarf es keiner direkten Kommunikation mit jedem SDongle. Bei mir hängt die DTSU auch nur direkt am großen WR und trotzdem zeigt diese selbstverständlich jederzeit die richtigen (Gesamt-)Werte aus der Erzeugung beider WR an. Dafür ist die DTSU ja auch direkt hinter dem Stromzähler montiert.

                                        @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.

                                        Das Thema ist davor bereits explizit geklärt worden, der Hinweis im Fall also obsolet.

                                        @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          dragst3r last edited by dragst3r

                                          Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.

                                          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @dragst3r last edited by

                                            @dragst3r
                                            Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.

                                            d7bad7b1-b070-4e29-9d54-5de46c27b0be-image.png

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            550
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            79
                                            901
                                            181470
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo