NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
Changelog
0.18.1 (2025-01-08)
• dependency and configuration updates
• control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
• modbus-proxy: adjusted advanced logging -
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
Changelog
0.18.1 (2025-01-08)
• dependency and configuration updates
• control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
• modbus-proxy: adjusted advanced loggingGuten Morgen.
Bevor ich die Version 0.18.1 ziehe, habe ich hier noch folgendes Log basierend auf der Version 0.17.1. Diese Meldung bekomme ich im Minuten Rhythmus. Was ist der Grund?
-
@leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
LG Stephan -
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
LG StephanDanke Stephan, jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
-
@bolliy konnte keinerlei Probleme feststellen. Jedoch möchte ich nicht die Log vorenthalten, als der Slave WR Offline gegangen ist kam:
2025-01-09 08:18:19.596 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:19.607 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:19.616 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:19.621 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:19.627 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:20.006 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:20.011 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:20.016 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:18:20.026 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) 2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The Inverter with modbus ID 2 switches to Shutdown: fault mode. 2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. That is why the logs are minimized.
Mehr aber auch nicht. Unter 17.1 hatte ich nur die Meldung von Register 32000, so meine ich.
btw: Das Aufwecken meines Speichers durch den Schalter sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction klappt leider nicht bzw. hat scheinbar noch nie funktioniert. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte ungern AC-laden dauerhaft aktiviert lassen. WR2 ist offline, WR1 ist im standby. Dongle ist Online aber der Speicher bleibt offline.
Viele Grüße
Steffen -
@dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
LG Stephan -
@bolliy Hallo Steffen, mehr als begeistert von deinem Adapter > nutze ihn im Moment, um bei 1 von 2 M1-Invertern eine
eine Solarlog-Verbindung zu umgehen (solarlog kann nur 1 Huawei-Hybrid).
Da ich meinen "alten" SMA, den ich auch noch betreibe, allmählich aussortiren möchte, stehe ich vor der Aufgabe OHNE Kaskadierung drei Huawei (2 x M1, 1x MAP0) zusammenzufassen. Bisher behelfe ich mir damit, notwendige Daten (z.B. zur Anbindung der PV-Steuerung der WP) mittels kleiner Skripte zusammenzustellen.
Eleganter wäre natürlich die "collected" - Anbindung über deinen Adapter !
Fällt dir dazu etwas ein ? Viele Grüße Michael -
@michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
LG Stephan -
@bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
Viele Grüße Michael -
@bolliy
Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.
-
@samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
Stephan -
@bolliy
An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren. -
@bolliy
Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log? -
@matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
Stephan -
@bolliy
Danke für die Info.
Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
-
@matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
LG Stephan -
@matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.
-
@matthias-5
Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst. -
@bolliy
Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
Hatte ich oben gelesen.
Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
Matthias -
@samson71
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
Gruß Matthias