    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @jwedenig last edited by

      @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
      Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.

      Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig

        @bolliy

        ich stehe grad auf der Leitung:

        Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
        meters:

        • type: template
          template: huawei-dongle-powersensor
          id: 1
          host: 192.168.1.70
          port: 502
          usage: grid
          modbus: tcpip
          name: grid1
        • type: template
          template: huawei-dongle-powersensor
          id: 1

        Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?

        Bildschirmfoto 2024-09-07 um 21.25.35.png

        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran

          @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:

          heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?

          EDIT:
          bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
          Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jwedenig Most Active @Homoran last edited by

            @homoran

            Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.

            Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
            Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht

            J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • J
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

              aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @jwedenig last edited by

                @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by

                  @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht

                  Natürlich nicht!
                  EVCC steckt da schon dran!

                  solche Infos sind essentiell!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @jwedenig last edited by

                    @jwedenig wie sieht die Telnet Ausgabe aus ?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jwedenig Most Active @bolliy last edited by

                      @bolliy

                      ah, ok! Den einen Adapter zu stoppen um den anderen zu testen funktioniert aber nicht

                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @jwedenig last edited by

                        @jwedenig bitte die Ausgabe von Telnet auf dem Raspi 4.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig

                          @bolliy

                          pi@octopi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                          -bash: telnet: command not found
                          
                          

                          muss ich da was installieren?

                          aso, das was der raspi 3, sofort

                          B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @jwedenig last edited by

                            @jwedenig sudo apt-get install telnet

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

                              @jwedenig

                              auch so:

                              pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                              -bash: telnet: command not found
                              
                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

                                @jwedenig

                                pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.1.70 502
                                Trying 192.168.1.70...
                                Connected to 192.168.1.70.
                                Escape character is '^]'.
                                Connection closed by foreign host.
                                
                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @jwedenig last edited by bolliy

                                  @jwedenig kam "connection closed" sofort oder deutlich verzögert.

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jwedenig Most Active @bolliy last edited by

                                    @bolliy

                                    sofort

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @jwedenig last edited by

                                      @jwedenig mach den Telnet mal auf dem raspi 3. Wird dort auch gleich die Verbindung abgeworfen?

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jwedenig Most Active @bolliy last edited by

                                        @bolliy

                                        ja

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @jwedenig last edited by

                                          @jwedenig das ist in der Tat merkwürdig.
                                          Starte mal den sun2000 Adapter neu.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jwedenig Most Active last edited by

                                            @bolliy
                                            gemacht:
                                            Bildschirmfoto 2024-09-07 um 21.58.49.png

                                            
                                            sun2000.0
                                            2024-09-07 21:58:59.740	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                            
                                            sun2000.0
                                            2024-09-07 21:58:49.688	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                            
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            933
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000