  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Posts 16 Posters 22.9k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    wrote on last edited by
    #81

    Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

    Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

    Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

    Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

    Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

    Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

    Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

    Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • S saeft_2003

      Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr :-)

      Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:

      Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.11.13.png

      Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.

      Bildschirmfoto 2025-08-25 um 10.58.28.png

      Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.

      Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.

      Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #82

      @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      mit einem Inverter. Das ist dieser hier

      was ist das für ein Gerät?
      und welche Modbus ID?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

        mit einem Inverter. Das ist dieser hier

        was ist das für ein Gerät?
        und welche Modbus ID?

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        wrote on last edited by
        #83

        @homoran

        Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S saeft_2003

          @homoran

          Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #84

          @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          @homoran

          Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

          und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
          was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            @homoran

            Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…

            und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
            was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            wrote on last edited by
            #85

            @homoran

            Scheint einfach nicht zu gehen…

            IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

            HomoranH JLegJ 2 Replies Last reply
            0
            • S saeft_2003

              @homoran

              Scheint einfach nicht zu gehen…

              IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #86

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Scheint einfach nicht zu gehen…

              @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              ID ist 226…

              zeigen!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Scheint einfach nicht zu gehen…

                @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                ID ist 226…

                zeigen!

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                wrote on last edited by
                #87

                @homoran

                IMG_6932.jpeg

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • S saeft_2003

                  @homoran

                  IMG_6932.jpeg

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #88

                  @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                  weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                  welche Cerbo Firmware hast du?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                    weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.

                    welche Cerbo Firmware hast du?

                    S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #89

                    @homoran

                    V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • S saeft_2003

                      @homoran

                      V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #90

                      @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                      226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227

                      Hast du es mal mit ID100 versucht?

                      Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                      Lediglich
                      Screenshot_20250826-105343_Firefox.jpg

                      sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S saeft_2003

                        @homoran

                        Scheint einfach nicht zu gehen…

                        IMG_6930.jpeg IMG_6931.jpeg

                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        wrote on last edited by
                        #91

                        @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                        HomoranH S 2 Replies Last reply
                        2
                        • JLegJ JLeg

                          @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #92

                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                          das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                          ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                          schadet aber nichts das mal zu testen.
                          damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          JLegJ 1 Reply Last reply
                          0
                          • JLegJ JLeg

                            @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #93

                            @jleg

                            Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg :+1:

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • HomoranH Homoran

                              @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...

                              das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                              ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                              schadet aber nichts das mal zu testen.
                              damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn

                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              wrote on last edited by
                              #94

                              @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                              tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                              ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                              "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • JLegJ JLeg

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.

                                tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...

                                ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #95

                                @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                ja, nein, vielleicht
                                gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                heißt dass ich
                                Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                drin habe ;-)

                                Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                JLegJ 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                  ja, nein, vielleicht
                                  gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                  heißt dass ich
                                  Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                  drin habe ;-)

                                  Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                  Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                  Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                  Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                  Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                                  Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                  Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                                  Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                  Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  wrote on last edited by
                                  #96

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                  ja, nein, vielleicht
                                  gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                  heißt dass ich
                                  Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                  drin habe ;-)

                                  Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                  Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                  Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                  Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                  Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                  ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                  Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                  Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                  gute Frage

                                  Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                  Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                  glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                  Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                  Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                  If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • JLegJ JLeg

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?

                                    ja, nein, vielleicht
                                    gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.

                                    @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.

                                    heißt dass ich
                                    Screenshot_20250826-132959_Firefox.jpg
                                    drin habe ;-)

                                    Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                                    Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.

                                    Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                                    Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                                    Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.

                                    ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...

                                    Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                                    Warum auch immer 6! (und nicht 100)

                                    gute Frage

                                    Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                                    Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit

                                    glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                    Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...

                                    Die KI sagt übrigens dazu ;-) :

                                    If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #97

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    glaube ich nicht

                                    teste es :grin:

                                    @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                    nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                    das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    JLegJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      glaube ich nicht

                                      teste es :grin:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                      nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                      das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      wrote on last edited by
                                      #98

                                      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      glaube ich nicht

                                      teste es :grin:

                                      @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                      nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                      da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                      Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                      Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                      das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                      die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • JLegJ JLeg

                                        @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        glaube ich nicht

                                        teste es :grin:

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert).

                                        nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.

                                        da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                        Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".

                                        Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus :joy: - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?

                                        das sagt sogar eine BlechIntelligenz

                                        die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... ;-)

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #99

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        für mich ist "client" = "Adapter"

                                        Adapter = Master
                                        Gerät (hier Cerbo) = Client

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                        er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                        das sehe ich anders.
                                        Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                        Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                        und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        JLegJ 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          für mich ist "client" = "Adapter"

                                          Adapter = Master
                                          Gerät (hier Cerbo) = Client

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                          er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                          das sehe ich anders.
                                          Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                          Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                          und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          wrote on last edited by JLeg
                                          #100

                                          @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          für mich ist "client" = "Adapter"

                                          Adapter = Master
                                          Gerät (hier Cerbo) = Client

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          und ruft die Register vom modbus-Server ab

                                          er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform

                                          @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern)

                                          das sehe ich anders.
                                          Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.

                                          Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.

                                          und daraus filtert der Adapter das gewünschte

                                          ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                          Ansonsten:

                                          Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.

                                          Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          630

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe