  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 7.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    @homoran
    Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #41

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

    das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
    Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

    Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
    Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    W 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

      das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
      Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

      Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
      Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

      W Offline
      W Offline
      warp735
      wrote on last edited by warp735
      #42

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      ob der 630 da besser sei.

      Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
      Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

      Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • W warp735

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        ob der 630 da besser sei.

        Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
        Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

        Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by Homoran
        #43

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        630V2 definitiv nicht.

        das stimmt!

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        Scheinbar gehts beim V3 ja doch

        aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #44

          @warp735
          @bahnuhr

          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
          Auslöser war hier die Fußnote
          Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                L1     L2     L3     total
               2       3       -4         1 kW
               3       2       -4         1 kW
               2      -4        3         1 kW
               3      -4        2         1 kW
              -4       2        3         1 kW
              -4       3        2         1 kW
          

          Das funktioniert auch.
          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                L1     L2     L3     total
               2       3       -4         1 kWh
               3       2       -4         1 kWh
               2      -4        3         1 kWh
               3      -4        2         1 kWh
              -4       2        3         1 kWh
              -4       3        2         1 kWh
          

          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

          Das ergibt on der Summe

          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          bahnuhrB W 2 Replies Last reply
          1
          • HomoranH Homoran

            @warp735
            @bahnuhr

            ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
            Auslöser war hier die Fußnote
            Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

            Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
            Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kW
                 3       2       -4         1 kW
                 2      -4        3         1 kW
                 3      -4        2         1 kW
                -4       2        3         1 kW
                -4       3        2         1 kW
            

            Das funktioniert auch.
            Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kWh
                 3       2       -4         1 kWh
                 2      -4        3         1 kWh
                 3      -4        2         1 kWh
                -4       2        3         1 kWh
                -4       3        2         1 kWh
            

            Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
            die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

            Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
            Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
            Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

            Das ergibt on der Summe

            Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

            hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
            (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
            Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #45

            @homoran
            Ja, gut dargestellt.
            Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

            d.h. dann aber auch:
            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
            (hab ich nachgerechnet)

            07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @homoran
              Ja, gut dargestellt.
              Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

              d.h. dann aber auch:
              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

              Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
              (hab ich nachgerechnet)

              07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #46

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

              die Energiewerte, ja leider.
              die muss dann sourceanalytix rechnen.

              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

              ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

              in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              bahnuhrB 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                die Energiewerte, ja leider.
                die muss dann sourceanalytix rechnen.

                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #47

                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                die muss dann sourceanalytix rechnen.

                geht das damit ?

                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  die muss dann sourceanalytix rechnen.

                  geht das damit ?

                  denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #48

                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                  integrieren über die Zeit!

                  ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                  Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                  ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                  Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                  jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                  EDIT:
                  jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                  Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                  das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  bahnuhrB 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                    integrieren über die Zeit!

                    ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                    Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                    ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                    Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                    jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                    EDIT:
                    jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                    Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                    das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @homoran

                    hab mal ein kleines Script geschrieben:

                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                        }
                    });
                    

                    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    1
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @homoran

                      hab mal ein kleines Script geschrieben:

                      on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                          if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                          } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                          } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                          } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                              setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                          }
                      });
                      

                      Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #50

                      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                      Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                      Damit rechne ich weiter.
                      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                        kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                        bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                        Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                        Damit rechne ich weiter.
                        Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #51

                        @homoran

                        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                        Bei mir so:
                        42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                        db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @homoran

                          welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                          Bei mir so:
                          42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                          Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                          db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

                          das dauert ggf. was

                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

                          Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

                          kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                          Da sollte es eine Meldung im Log geben

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @warp735
                            @bahnuhr

                            ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                            Auslöser war hier die Fußnote
                            Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                            Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                            Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                  L1     L2     L3     total
                                 2       3       -4         1 kW
                                 3       2       -4         1 kW
                                 2      -4        3         1 kW
                                 3      -4        2         1 kW
                                -4       2        3         1 kW
                                -4       3        2         1 kW
                            

                            Das funktioniert auch.
                            Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                  L1     L2     L3     total
                                 2       3       -4         1 kWh
                                 3       2       -4         1 kWh
                                 2      -4        3         1 kWh
                                 3      -4        2         1 kWh
                                -4       2        3         1 kWh
                                -4       3        2         1 kWh
                            

                            Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                            die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                            Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                            Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                            Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                            Das ergibt on der Summe

                            Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                            hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                            (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                            Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by
                            #53

                            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                            Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                            sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            1
                            • W warp735

                              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                              Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                              Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                              sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #54

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                              Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                              Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                              aber aus der Liste
                              Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                              war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              bahnuhrB 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.

                                Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                                Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.

                                aber aus der Liste
                                Screenshot_20231008-100703_Firefox.jpg

                                war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind

                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by
                                #55

                                @homoran
                                ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                                Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                                Und sie passen ganz gut, finde ich:
                                7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @homoran
                                  ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                                  Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                                  Und sie passen ganz gut, finde ich:
                                  7cdcfc48-3644-4bdc-8a99-c965ec15e1fe-image.png

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #56

                                  @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by bahnuhr
                                    #57

                                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                    genau !
                                    man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      @bahnuhr wieder 260 euro gespart :moneybag:

                                      genau !
                                      man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #58

                                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.

                                      und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte :cry:

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      442

                                      Online

                                      32.6k

                                      Users

                                      82.3k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe