Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 7.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #19

    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    Wago gekauft.

    sag mal genau welchen.
    Am besten auch einen Link.
    Danke.


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    W 1 Reply Last reply
    0
    • W warp735

      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #20

      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

      was genau heisst das?

      • welche Eastron?
        • der SDM 630 v3 soll es ja können.
      • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
        • jedes für sich? müsste gehen!
        • oder Saldo beider Tarife untereinander?

      der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
      kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        Wago gekauft.

        sag mal genau welchen.
        Am besten auch einen Link.
        Danke.

        W Offline
        W Offline
        warp735
        wrote on last edited by
        #21

        @bahnuhr
        Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

        Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

        bahnuhrB 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

          was genau heisst das?

          • welche Eastron?
            • der SDM 630 v3 soll es ja können.
          • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
            • jedes für sich? müsste gehen!
            • oder Saldo beider Tarife untereinander?

          der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
          kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

          W Offline
          W Offline
          warp735
          wrote on last edited by
          #22

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          der SDM 630 v3 soll es ja können.

          Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

          War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • W warp735

            @bahnuhr
            Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

            Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #23

            @warp735
            Nochmal für mich.

            Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

            Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
            Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            W 1 Reply Last reply
            0
            • W warp735

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              der SDM 630 v3 soll es ja können.

              Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

              War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #24

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

              dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
              Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

              ist schon seltsam

              e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @warp735
                Nochmal für mich.

                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                W Offline
                W Offline
                warp735
                wrote on last edited by
                #25

                @bahnuhr
                Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                bahnuhrB HomoranH 2 Replies Last reply
                0
                • W warp735

                  @bahnuhr
                  Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                  54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                  Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #26

                  @warp735

                  Mit ist das immer noch nicht so klar!
                  Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                  Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                  Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                  Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                  Macht dies der wago auch ?

                  Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                  Kann ja auch sein.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @bahnuhr
                    Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                    54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                    Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #27

                    @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                    das würde doch c-05 entsprechen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                      das würde doch c-05 entsprechen

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by warp735
                      #28

                      @homoran
                      EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                      Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                      Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                      Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                      bahnuhrB HomoranH 2 Replies Last reply
                      0
                      • W warp735

                        @homoran
                        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                        Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #29

                        @warp735
                        Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                        Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @warp735
                          Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                          Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          wrote on last edited by
                          #30

                          @bahnuhr
                          kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • W warp735

                            @homoran
                            EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                            Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                            Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                            Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #31

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @homoran
                            EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                            Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                            Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                            das kann ich so nicht nachvollziehen!

                            Betrachte jede Phase einzeln!
                            Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                            Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                            Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                            Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                            Das selbe mit nur dem Bezug.

                            Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                            (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              @homoran
                              EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                              Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                              Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                              das kann ich so nicht nachvollziehen!

                              Betrachte jede Phase einzeln!
                              Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                              Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                              Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                              Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                              Das selbe mit nur dem Bezug.

                              Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                              (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              wrote on last edited by
                              #32

                              @homoran
                              Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                              Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • W warp735

                                @homoran
                                Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                                Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #33

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                                Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                                deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                und anschließend addieren.

                                Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                                Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                W 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                                  Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                                  deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                  und anschließend addieren.

                                  Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                                  Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  wrote on last edited by warp735
                                  #34

                                  @homoran
                                  Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                  Er zählt nach C-03

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W warp735

                                    @homoran
                                    Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                    Er zählt nach C-03

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by Homoran
                                    #35

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    @homoran
                                    Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                    Er zählt nach C-03

                                    ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                                    wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                                    (hier Energy_in L1)
                                    Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      @homoran
                                      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                      Er zählt nach C-03

                                      ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                                      wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                                      (hier Energy_in L1)
                                      Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      wrote on last edited by
                                      #36

                                      @homoran
                                      Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W warp735

                                        @homoran
                                        Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by Homoran
                                        #37

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        @homoran
                                        Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                        richtig
                                        aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          @homoran
                                          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                          richtig
                                          aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          wrote on last edited by
                                          #38

                                          @homoran
                                          Und das bastelst dir dann zusammen?

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          512

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe