Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    880

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Posts 10 Posters 36.8k Views 9 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by Wal
    #71

    @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

    >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
    

    Wo hast du das gesehen ?
    Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

    if SW<1  ; also ist 0
    ;then
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    endif
    

    Das sind alles Scriptfehler

    entweder

    if SW<1  {
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    }
    

    oder

    if SW<1 
    then
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    endif
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Reply Last reply
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

      >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
      

      Wo hast du das gesehen ?
      Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

      if SW<1  ; also ist 0
      ;then
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      endif
      

      Das sind alles Scriptfehler

      entweder

      if SW<1  {
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      }
      

      oder

      if SW<1 
      then
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      endif
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      wrote on last edited by
      #72

      @wal

      nach Doku:
      Console Commands~
      script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

      eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

      WalW 1 Reply Last reply
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        nach Doku:
        Console Commands~
        script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

        eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        wrote on last edited by
        #73

        @ralla66 ,
        Console Command nicht Script command

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Reply Last reply
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          Console Command nicht Script command

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          wrote on last edited by
          #74

          @wal

          geht aber in der Console schon nicht.

          WalW 2 Replies Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            geht aber in der Console schon nicht.

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            wrote on last edited by
            #75

            @ralla66 ,
            bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            1 Reply Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              geht aber in der Console schon nicht.

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              wrote on last edited by
              #76

              @ralla66 ,
              script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Reply Last reply
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                wrote on last edited by Ralla66
                #77

                @wal

                Danke soweit ,
                da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                gedöns und so.

                LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                wers brauch, Daten werden abgeholt

                >D
                Timer=0
                Text1="Lumentree"
                Wert=0
                >S
                Timer+=1
                ;Executed every second 
                if Timer>10
                then
                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                print Timer %Timer%
                Timer=0
                ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                >E
                Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                >T
                ->Display [z]
                ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                print WertPower %0Wert%
                
                
                
                WalW 1 Reply Last reply
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  Danke soweit ,
                  da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                  gedöns und so.

                  LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                  wers brauch, Daten werden abgeholt

                  >D
                  Timer=0
                  Text1="Lumentree"
                  Wert=0
                  >S
                  Timer+=1
                  ;Executed every second 
                  if Timer>10
                  then
                  =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                  print Timer %Timer%
                  Timer=0
                  ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                  >E
                  Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                  >T
                  ->Display [z]
                  ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                  print WertPower %0Wert%
                  
                  
                  
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #78

                  @ralla66,
                  ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66,
                    ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #79

                    @wal

                    Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                    Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                    Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                    hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                    B Ralla66R 2 Replies Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                      Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                      Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                      hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                      B Offline
                      B Offline
                      berndsolar13
                      wrote on last edited by
                      #80

                      @Wal

                      Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                      War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                      Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                      Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      ;Set teleperiod to 20sec  
                      tper=10  
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      
                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                      #
                      

                      Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                      WalW 1 Reply Last reply
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                        Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                        Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                        hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        wrote on last edited by Ralla66
                        #81

                        @ralla66

                        für Abholer 4 X 8x8 Matrix :

                        >D
                        Timer=0
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>10
                        then
                        =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                        Timer=0
                        endif
                        >E
                        Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                        >T
                        ->DisplayText %0Wert% W
                        >W
                        Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                        

                        Beispiel Pfad

                        Beispiel Pfad.jpg

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B berndsolar13

                          @Wal

                          Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                          War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                          Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                          Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          ;Set teleperiod to 20sec  
                          tper=10  
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                          #
                          

                          Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by Wal
                          #82

                          @berndsolar13 ,

                          >D
                          g:pcur=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          ;Set teleperiod to 20sec  
                          tper=10
                          >T
                          pcur=PZ#Power_curr  
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,PZ
                           
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                          #
                          

                          Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @berndsolar13 ,

                            >D
                            g:pcur=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            ;Set teleperiod to 20sec  
                            tper=10
                            >T
                            pcur=PZ#Power_curr  
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,PZ
                             
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                            1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                            #
                            

                            Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.

                            B Offline
                            B Offline
                            berndsolar13
                            wrote on last edited by berndsolar13
                            #83

                            @wal

                            kommt leider nix am Display vom Zähler an
                            Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat

                            >D
                            g:pcur=0
                            g:to=0
                            step=0
                             
                            >S
                            if upsecs%10==0 {
                              step+=1
                              switch step  
                              case 1
                                ->DisplayText %0pcur% w
                              case 2
                                ->DisplayText %0to% W
                                step=0
                              ends 
                            }
                            >W
                            Stkd{m} %to% kWh
                            Zahler{m} %pcur% kWh
                            

                            to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                            pcur der Zähler

                            In der Weboberfläche schaut es so aus
                            Stkd 21.00 kWh
                            Zahler 0.00 kWh
                            Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt

                            WalW 1 Reply Last reply
                            0
                            • B berndsolar13

                              @wal

                              kommt leider nix am Display vom Zähler an
                              Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat

                              >D
                              g:pcur=0
                              g:to=0
                              step=0
                               
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                step+=1
                                switch step  
                                case 1
                                  ->DisplayText %0pcur% w
                                case 2
                                  ->DisplayText %0to% W
                                  step=0
                                ends 
                              }
                              >W
                              Stkd{m} %to% kWh
                              Zahler{m} %pcur% kWh
                              

                              to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                              pcur der Zähler

                              In der Weboberfläche schaut es so aus
                              Stkd 21.00 kWh
                              Zahler 0.00 kWh
                              Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #84

                              @berndsolar13 ,
                              du wirst die Geräte neu starten müssen.
                              Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • WalW Wal

                                @berndsolar13 ,
                                du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.

                                B Offline
                                B Offline
                                berndsolar13
                                wrote on last edited by
                                #85

                                @wal

                                restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                
                                B WalW 2 Replies Last reply
                                1
                                • B berndsolar13

                                  @wal

                                  restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                  20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                  
                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berndsolar13
                                  wrote on last edited by
                                  #86

                                  bei der Steckdose schaut der Code so aus

                                  19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                  19:51:21.335 21.00
                                  19:51:31.309 0.00
                                  19:51:41.329 25.00
                                  19:51:51.353 21.00
                                  

                                  Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B berndsolar13

                                    @wal

                                    restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                    20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                    
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #87

                                    @berndsolar13 ,
                                    mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.

                                    >D
                                    g:pcur=0
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    ;Set teleperiod to 20sec  
                                    tper=10
                                    >T
                                    pcur=PZ#Power_curr 
                                    print %0pcur%
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,PZ
                                     
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                    1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                    1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    #
                                    

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @berndsolar13 ,
                                      mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.

                                      >D
                                      g:pcur=0
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      ;Set teleperiod to 20sec  
                                      tper=10
                                      >T
                                      pcur=PZ#Power_curr 
                                      print %0pcur%
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,PZ
                                       
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      #
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      wrote on last edited by
                                      #88
                                      20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                      20:54:51.467 ??? 
                                      20:54:52.184 ??? 
                                      20:54:52.894 ??? 
                                      20:54:53.585 ??? 
                                      20:54:54.293 ???
                                      

                                      nur ??? :D

                                      WalW 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B berndsolar13
                                        20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                        20:54:51.467 ??? 
                                        20:54:52.184 ??? 
                                        20:54:52.894 ??? 
                                        20:54:53.585 ??? 
                                        20:54:54.293 ???
                                        

                                        nur ??? :D

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        wrote on last edited by Wal
                                        #89

                                        @berndsolar13 ,
                                        ändere den Namen von Power_curr in P mal um.

                                        >D
                                        g:pcur=0
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        ;Set teleperiod to 20sec  
                                        tper=10
                                        >T
                                        pcur=PZ#P
                                        print %0P%
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,PZ
                                         
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                        1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                        1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                        #
                                        

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @berndsolar13 ,
                                          ändere den Namen von Power_curr in P mal um.

                                          >D
                                          g:pcur=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          ;Set teleperiod to 20sec  
                                          tper=10
                                          >T
                                          pcur=PZ#P
                                          print %0P%
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,PZ
                                           
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                          #
                                          
                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berndsolar13
                                          wrote on last edited by
                                          #90
                                          20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                                          20:59:57.432 ???
                                          20:59:57.666 ???
                                          20:59:58.364 ???
                                          

                                          Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist

                                          WalW 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          344

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe