      OstfrieseUnterwegs @docsnyder7 last edited by

      @docsnyder7 In dem screenshot sieht die ID komisch aus. Leerzeichen sollten da normalerweise nicht drin sein.
      Außerdem hast du bei Name 'Position' vergeben, da würde ich sowas nehmen wie 'Schlafzimmer.rechts.Position'

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        docsnyder7 @OstfrieseUnterwegs last edited by

        @ostfrieseunterwegs
        da hab ich die ID wegretuschiert... Entschuldigung

        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          docsnyder7 @ticaki last edited by

          @ticaki
          es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

            @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:

            @ticaki
            es gibt Position….level.blind. oder cover status…..state

            das Feld ist frei beschreibbar, damit du weisst um welchen Rollladen es da geht.
            bei vielen Rollläden wird es sonst unübersichtlich wenn alle Sensoren gleich heißen

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs @docsnyder7 last edited by

              @docsnyder7 Kannst du denn im Objecttree mit der ID, die du dort eingetragen hast den Level/Position der Jalousie steuern? Also wenn du da 50 reinschreibst, geht sie dann auf 50% und fährt sie bei 0 und 100 die Endlagen an? Außerdem muss der Adapter wissen, ob 100=auf oder 100=zu ist (Ich hab gerade keine Shellys als shutter konfiguriert, deher weiss ich es nicht)

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                docsnyder7 @Homoran last edited by

                @homoran das hab ich verstanden, aber bei dem einen Testrollo war das momentan nicht ganz so dramatisch…Aber prinzipiell werden die natürlich korrekt benannt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  docsnyder7 @OstfrieseUnterwegs last edited by

                  @ostfrieseunterwegs ja das geht
                  100% sind auf

                  T OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    ticaki Developer @docsnyder7 last edited by

                    @docsnyder7
                    Diesen State setzt du bei shuttercontrol ein, änderst den öffnungszeitpunkt auf jetzt +5Minuten und machst ihn zu. Dann warten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                      @docsnyder7

                      @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:

                      nimm mal nicht...(Automatik)

                      hast du das geändert?

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs @docsnyder7 last edited by

                        Dann passt das soweit, Was anderes, als den Zielwert reinschreiben macht ja Shuttercontrol auch nicht.
                        Hast du das gesehen?

                        • Wohnbereich (Automatik):
                          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          docsnyder7 @Homoran last edited by

                          @homoran hab ich auf Wohnbereich ohne Automatik geändert

                          @OstfrieseUnterwegs das checke ich gleich

                          @ticaki das ist der Position….level.blind

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            docsnyder7 @docsnyder7 last edited by

                            So... erschlagt mich bitte nicht...
                            Fehler gefunden.. mich hat gestört, dass die logs alle ne Stunden weniger anzeigen, als meine Uhr zeigte...
                            da ich den PI erst die Tage auf 64 bit gewechselt hatte, ist mir wohl die zeitzone durchgerutscht😠
                            Hab die geändert und siehe da, der shutter fährt!

                            @Homoran
                            @OstfrieseUnterwegs
                            @ticaki

                            ganz herzlichen Dank für eure Geduld und eure Hilfe!!!

                            T OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              ticaki Developer @docsnyder7 last edited by

                              @docsnyder7
                              Den "Bug" hatte ich vor ein paar Tagen auch 😁 ... viel zu einfach, muß ja an was komplizierten liegen und man sucht und sucht...

                              PEBCAK

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                docsnyder7 @ticaki last edited by

                                @ticaki 😂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • OstfrieseUnterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs @docsnyder7 last edited by

                                  @docsnyder7 Jo, kommt vor. Das nimmt hier keiner übel.
                                  Editiere bitte mal das Thema der Threads und schreib [Gelöst] dazu

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    docsnyder7 @OstfrieseUnterwegs last edited by

                                    @ostfrieseunterwegs

                                    Eine letzte Frage zum shuttercontrol….hab die Anleitung mehrere Male gelesen und einige Einstellungen gemacht….was mir aber nicht beantwortet wird… wenn ich keinen automatikmodus nehme, reagiert das Tool dann trotzdem, auf dem im Aktor hinterlegten Sensor? Der Sensor in den Extra-Einstellungen im hauptordner dient ja nur dem aktivieren der Automatik, was auch immer das sein könnte.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                                      @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]:

                                      reagiert das Tool dann trotzdem, auf dem im Aktor hinterlegten Sensor?

                                      Natürlich!

                                      der Automatik Modus überwacht nur noch zusätzlich einen weiteren Datenpunkt über den du selber z.b. per Skript die Regeln (de)aktivieren kannst.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        docsnyder7 @Homoran last edited by

                                        @homoran vielen Dank…

                                        👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        983
                                        Online

                                        31.7k
                                        Users

                                        79.7k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        4
                                        52
                                        3116
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo