      Waly_de @matz75 last edited by Waly_de

      @matz75 Es freut mich, dass ich dir helfen konnte!
      battPozOn: 99, battPozOff: 92
      Stammen aus einer Zeit, als der PS noch stur seine komplette Arbeit eingestellt hat, wenn die Batterie voll war. D.h. dass unter Umständen noch zur Verfügung stehende Solarenergie einfach nicht abgerufen wurde. Ich hielt es aber für richtiger in diesem Fall einfach alles einzuspeisen, auch wenn dadurch etwas ins Netz zurückfließt… Kostet ja nichts. Inzwischen kann der PS das auch mit Hausmitteln.
      Zu der Funktion der Parameter:
      Hat die Batterie einen Ladestand von 99 % erreicht, wird die Einspeiseleistung des PS fest auf Max Power also meistens 600 W eingestellt, bis die Batterie auf 92 % entladen wurde . dann wird wieder ganz normal geregelt.(null Einspeisung) dabei spielt es dann keine Rolle, ob genügend PV Energie zur Verfügung steht.
      Alternativ kann man mit battOnSwitchPrio noch festlegen, dass nicht voll eingespeist wird, sondern dass der PS in den Batterie Prioritätsmodus schaltet. dabei, sollte dann die Batterie auf dem entsprechenden Ladestand gehalten werden, und überschüssige PV Energie automatisch eingespeist werden. Eine Regelung durch das Skript erfolgt dann nicht mehr.

      Alles soweit klar?

      M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • W
        Waly_de @ub35bo last edited by Waly_de

        @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        @waly_de Die Idee des Scripts, die Powerstream-Leistung dynamisch an die Leistung am Smartmeter anzupassen, finde ich toll.
        Nach einigem Hin und Her habe ich das Skript auch zum Laufen gebracht, so dass nur noch beim Starten keine Fehler- und nur noch zwei Warnmeldungen (
        warn javascript.0 (2173) at getStateCr (script.js.common.EcoFlow-Connector:2612:16
        bzw.
        warn javascript.0 (2173) at script.js.common.EcoFlow-Connector:2073:37
        ) auftauchen. Leider bleibt der gewünschte Erfolg aus.
        Die Verbindung zu meinem Discovergy-Smartmeter scheint zu funktionieren. Zumindest kommt es zu Fehlermeldungen, wenn ich die Login-Daten von Smartmeter und Powerstream verfälsche.
        Die SmartmeterID in W - allerdings mit zwei Nachkommastellen - habe ich als "discovergy.0.12345678.Power_Consumption" gefunden. Leider führt eine Veränderung des Wertes nicht zur Anpassung der Powerstreamleistung.
        Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?

        Mit den Fragmenten deiner Fehlermeldungen und Warnmeldung kann ich leider nicht so viel anfangen. Um dazu was sagen zu können, geh bitte in die Protokollansicht von iobroker und kopiere dort die Fehlermeldungen und die Zeilen davor und danach und setze sie hier im Forum als Code ein. Dazu dient der Schalter oben "</>"

        Bitte sieh dir unter Objects "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" an.
        Wenn sich dieser Wert entsprechend deines Verbrauchs regelmäßig aktualisiert ist das schon mal ein gutes Zeichen.
        Wird dann nicht reguliert, liegt es in 90 % der Fälle daran, dass der History Adapter entweder nicht installiert oder nicht aktiviert ist.

        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          matz75 @Waly_de last edited by

          @waly_de ahh. ok. das macht es durchsichtiger. Danke dir recht herzlich und weiter so. find ich echt klasse.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Weller
            Thomas Weller @Waly_de last edited by

            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            Hallo @Waly_de

            hab bei mir seit gestern auch das Eproom-Schutz Skript laufen. Funktioniert so perfekt wie das alte.

            Danke!!

            Für mich wäre noch folgende Funktionen wichtig:

            • Habe am AC Ausgang der DeltaPro die Heizung der Wasserbetten da diese immer ~300Watt ganz kurz ziehen. Das Skript regelt das natürlich nicht raus in dieser Geschwindigkeit und es kommt zu 0,5-1kWh Netzbezug über Nacht..
              Nun besteht aber die Gefahr dass die Delta Pro leer läuft im Winter (Lade nur über ShellySchalter per AC auf).
              Von daher wäre eine Funktion gut die sagt "IMMER bei <5% SOC Laden bis 10% das die AC-Versorgung immer gewährleistet ist.

            Das würde ich auch extern über ein blocky lösen. Hat ja nicht direkt mit der Regelung zu tun und ist sehr einfach und schnell zusammengeklickt 😉

            • Vorbereitend für eine WallboxSteuerung wäre es Super wenn ich in IOBroker einen Wert hätte der nach deinem Skript den weiterhin vorhandenen Überschuss im Hause darstellt.
              Zum Beispiel: 12.000Watt Überschuss abzgl. 1.200Watt AC-Ladeleistung = 10.800Watt weithin Überschuss für z.B.: Wallbox

            Reicht Dir dafür nicht der Wert deines Smartmeters ? Der wird ja dann negativ und zeigt genau das an was du möchtest…

            Blocky schaue ich mir mal an.
            Damit schalte ich dann dein Skript aus wenn die Ladund der DP zu gering wird?

            Der Wert vom Smartmeter reicht deshalb nicht weil die WallboxREGELUNG dann wohl außerhalb von deinem Skript sitzt.
            Zwei Regelungen mit der gleichen Datenbasis funktioniert nicht wirklich.

            Deshalb:

            1. SmartMeter Wert
            2. SmartMeter Wert inkl./abzgl. WalySkript
            3. Neuer SmartMeterWert für die Wallbox

            Hoffe ich konnte mein Vorhaben richtig rüber bringen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Weller
              Thomas Weller last edited by

              Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:

              Wenn SOC der DeltaPro <5%
              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
              = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
              = Excees Power z.b.: 500Watt
              Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten

              Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵

              Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                ub35bo @Waly_de last edited by

                @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                0_userdata.0.ecoflow.RealPower

                Herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung, die ich versucht habe umzusetzen.
                Zunächst das Positive:

                • der in "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" als ganze Zahl enthaltene Wert stimmt weitgehend bis auf einen kleinen Zeitversatz mit den Werten überein, die ich der Discovergy-App entnehmen kann.
                • Der History-Adapter ist in der Version 3.0.1 und es laufen 2 Instanzen ohne Fehlermeldung.

                history.0
                2024-03-17 17:07:02.443 info starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19

                history.0
                2024-03-17 17:07:02.507 info enabled logging of 0_userdata.0.ecoflow.RealPower (Count=1), Alias=false
                host.Raspberry-Pi5-8GB
                2024-03-17 17:07:03.417 info instance system.adapter.history.1 started with pid 77473

                history.1
                2024-03-17 17:07:04.128 info starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19

                Die Warnmeldungen, die einmalig beim Start bzw. Neustart zwischen zwei Browseranmeldungen auftauchen, habe ich folgend hineinkopiert. Dabei handelt es sich um alle Befehle,

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.111 info Stop script script.js.common.EcoFlow-Connector

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.115 info script.js.common.EcoFlow-Connector: Ecoflow MQTT-Client beendet

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.221 info Start javascript script.js.common.EcoFlow-Connector

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.242 info script.js.common.EcoFlow-Connector: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.503 warn getState "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" not found (3) states[id]=null

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.505 warn at getStateCr (script.js.common.EcoFlow-Connector:2612:16)

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.505 warn at script.js.common.EcoFlow-Connector:2073:37

                javascript.0
                2024-03-17 17:00:44.599 info script.js.common.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker

                Ich hoffe, dass ich die für dein Verständnis notwendigen Meldungen erwischt habe.
                Für mich sieht es so aus, dass das Problem auf der EcoFlow-Seite liegt. Muss ich neben den Seriennummern im Script vielleicht auch noch einen zusätzlichen Adapter installieren?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Weller
                  Thomas Weller @Thomas Weller last edited by

                  @thomas-weller said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:

                  Wenn SOC der DeltaPro <5%
                  = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
                  = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
                  = Excees Power z.b.: 500Watt
                  Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
                  = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten

                  Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵

                  Hier übrigens das funktionierende Ergebnis für diesen Anwendungsfall (Keine PV an Delta oder PS da lAdung nur über AC-Schaltsteckdose und Speicher darf nicht leer werden weil z.B. Kühlschrank am AC-Ausgang hängt):
                  2024-03-18 09_06_34-1710697853351-2024-03-17-18_50_11-javascript-raspberrypi.png (707×426).jpg

                  Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Dreffi @Waly_de last edited by

                    @waly_de
                    Frage 1:
                    Ich habe noch mal ein Problem mit battPozOn.
                    Ich habe zwei Powerstreams, die im Modus serial arbeiten.
                    Wenn der Zweite jetzt bei den eingestellten 96% ankommt, wird wie gewünscht auf volle Leistung gestellt. Leider geht der Einspeisesollwert (SetAC) irgendwann auf 0. Dann wird nur noch Überschuss vom Powerstream eingespeist (Einspeisekontrolle ist deaktiviert).

                    Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.
                    In Folge dessen wird auch zu viel eingespeist und ich gebe ca. die Leistung ins Netz ab, die vom PS2 gerade anstelle der gewünschten 600W eingespeist werden.

                    Starte ich das Script neu, greift wieder battPozOn, aber nur für begrenzte Zeit.

                    Frage 2:
                    Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
                    Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      maik1007 @Waly_de last edited by

                      @waly_de
                      Super und vielen Dank. Ich habe es jetzt auf -2 Prio Speicher gestellt. Das war genau das was ich gesucht habe 😅 so langsam komme ich dahinter was die ganzen Optionen bedeuten.
                      Des Weiteren habe ich mir jetzt per Blockly ein simples Script erstellt das auf einen Schalter in Home Assistant reagiert. So kann ich per Home Assistant die dynamische Steuerung ein und aus stellen 😅 in Home Assistant kann ich nun auch ganz simpel alles per Zeitschaltuhr steuern. Für mich ist das die beste Lösung da ich im Home Assistant zu Hause bin. Ich habe auch schon überlegt wie ich das ganze ohne mein Zutun automatisieren könnte aber da bin ich selber noch auf keine Lösung gekommen. Das ganze müsstest abhängig vom Akkustand des Speichers geschehen. Hab ich mehr Strom kann ich mehr teure Tibber Stunden ausgleichen. Ist der Akkustand niedriger muss ich mich auf die teuersten konzentrieren. Momentan mache ich das per Zeitschaltuhr ihn Home Assistant. Automatisieren wird da schwer da zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
                      Das Script funktioniert jetzt aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür und für deine Hilfe vielen Dank.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        Dreffi @maik1007 last edited by

                        @maik1007
                        Ich glaube das was du suchst habe ich in Home Assistant bereits umgesetzt.
                        schau mal hier rein: https://www.photovoltaikforum.com/thread/208943-ecoflow-powerstream-bastelecke-plug-nachbau-zur-messwerte-übergabe-eines-energie/?postID=3653326#post3653326

                        Ich speise automatisiert in den möglichst teuersten Stunden ein. Wie viele das sind ermittle ich am Akkustand und der PV Prognose.

                        An ioBroker wird nur ein Schalter übergeben, der Regulation true oder false setzt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Marco 1 last edited by

                          Hallo
                          was muss ich bei der Delta Pro eintragen in dem Script unter :

                          Bezeichnungen für Typen: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"

                          //#######################################################################
                          {
                          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                          name: "DELTA Max",
                          typ: "DM",
                          subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                          },

                          Delta Pro sehe da nicht.

                          Habe schon gesucht, aber nichts gefunden oder übersehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Ponti92 last edited by

                            @Waly_de
                            Eine Frage zu den Werten MaxPower und Zusatzpower_Offset bzw. generell zur Zusatzpower.
                            Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht und wenn ich nun den Wert MaxPower auf 800W setze, dann stimmt die Berechnung zur Zusatzpower weiter unten im Skript nicht mehr.

                            Außerdem würde ich den Wert MaxPower aufspalten in die wirkliche maximale Power des Powerstreams (600W/800W) und die Leistung, die man einspeisen will. Z.b. wenn man mehrere PS hat, dann beide auf 300W/400W einstellt, um nicht generell zu hoch einzuspeisen.

                            Wenn ich jetzt aber die MaxPower bei mir auf 400W stelle, dann regelt das SKript die Zusatzpower schon ab diesem Wert und resultiert dann in einem komischen Verhalten.

                            Darüber hinaus wird die Zusatzpower ja nur benötigt, wenn die Einspeiseleistung < 200W beträgt, da die Batterie maximal mit 600W geladen werden kann.

                            Ich würde den Wert für die Zusatzpower nicht abhöngig von der MaxPower machen, sondern fix auf 600W Ladeleistung bzw. 200W Einspeiseleistung setzen, damit das sauber funktioniert.

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              ub35bo @Waly_de last edited by

                              @waly_de
                              Ich habe den Fehler versucht einzukreisen. Irgendwie kam ich zu der Erkenntnis, das Regulate nicht definiert ist und habe es durch "" ersetzt, wie ich es in älteren Scripten gefunden habe.
                              // RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                              RegulationState: "", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                              Jetzt läuft mein System wie gewünscht. 🙂

                              Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                              Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Waly_de @Dreffi last edited by

                                @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

                                Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
                                Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
                                Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

                                @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                Frage 2:
                                Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
                                Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.

                                Nein. Es ist nicht nötig diese Paneele zu berücksichtigen. Die Angabe ist nur dann sinnvoll, wenn die Gesamtsolarleistung im iobroker erfasst werden soll. (0_userdata.0.ecoflow.totalPV)

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Waly_de @Ponti92 last edited by

                                  @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                  Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht

                                  Das ist mir neu. Wann gab es dieses Update? Der Powerstream ist ja von Haus aus in der Lage, 800 W zu liefern, ist aber im Moment aufgrund der Regelungen in Deutschland noch auf 600 W begrenzt. Solange das so ist, würde ich MaxPower auf 600 W stehen stehen lassen.

                                  Zum begrenzen der Einspeiseleistung würde ich mit diesen Parametern arbeiten:

                                    lowBatLimitPozOn: 100, lowBatLimitPozOff: 101, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                    lowBatLimit: 400,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  
                                  

                                  Mit dieser Einstellung sollst das Limit immer greifen, und der entsprechende powerStream maximal 400 W einspeisen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    Waly_de @ub35bo last edited by

                                    @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                                    Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                                    Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                                    Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                                    https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF

                                    Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                                    Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.

                                    K A U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      karo2204 @Waly_de last edited by karo2204

                                      @waly_de Da könnte man doch auch Dein Tibber Script nehmen oder? Also das folgende auskommentieren und dann sollte es doch gehen.... ?

                                       //BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                                          //BatMin: 50,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                                         // SwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c19ff40#1.Relay0.Switch", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                      

                                      und das hier muss dann auch noch angepasst werden:

                                      function checkTibber() {
                                          if (tibberID && batSocID) {
                                              const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                              let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                              let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                              let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                              //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                              if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                                  if (OldRegulate) {
                                                     // if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                          setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                         // setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                          log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                      }
                                                  } else {
                                                     // if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                          setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                          //setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                          log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                      }
                                                  }
                                              };
                                      

                                      Dann wird bei CHEAP und VERY_CHEAP "Regulate" ausgeschaltet, und wenn das nicht ist, ist "Regulate" an. Verstehe ich das so richtig?

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Accu @Waly_de last edited by

                                        @waly_de ich wollte nochmal das Thema: "AC Laden", wenn an der DP vorne ein Verbraucher eingesteckt ist, ansprechen.
                                        Wie beschrieben: ist es für mich ungünstig, wenn die DP z.B. gerade mit 500W über den AC Eingang lädt und vorne an den Steckdosen ein Verbraucher mit 500W angesteckt wird. In diesem Falle würden dann in Summe 1.000W aus dem Netz gezogen. Daher würde ich gerne eine Option haben, die beim Einschalten der DP Steckdosen das AC Laden abstellt.
                                        Mir wurde hier gerade, dass via einem separaten Skript zu machen. Was ich auch tun könnte ABER dann würde der Shelly der den AC Ladeeingang schaltet ping-pong spielen. D.h. das Skript schaltet den AC Ladeeingang der DP ab. Das Leistungsanpassungsskript wieder an.

                                        Kann man das nicht als Option mit hier im Skript einbauen?

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          Waly_de @karo2204 last edited by

                                          @karo2204 klasse Idee! 🙂

                                          es müsste auch reichen die Config so anzupassen:

                                          var tibberConfig = {
                                              BatMax: 101,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                                              BatMin: 100,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                                              //SwitchID: "", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                                  "NORMAL",
                                                  "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                                  "VERY_CHEAP"
                                              ],
                                          }
                                          

                                          In diesem Fall wird das Skript nur aktiviert, wenn der Preis Level expensive ist.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Waly_de @Accu last edited by

                                            @accu was ist mit meinen Vorschlägen weiter oben?:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1079

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            705
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            126
                                            1630
                                            508829
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo