  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 744.0k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Waly_de

    @maik1007 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

    @waly_de Ich habe mir jetzt mal den Zustand Regulate angeschaut. Wenn ich das richtig deute steuert der Wert ja nur ob das Script die Einspeisung reguliert oder nicht. Ich kann damit aber nicht die Einspeisung Stoppen was in meinem Fall aber erforderlich wäre. Ich möchte ja gern tagsüber wenn die Sonne scheint den Akku laden und nichts einspeisen da der Strom da meist günstig ist. Mit true und false für Regulate stoppe ich ja nur die dynamiache Anpassung kann aber nicht das einspeisen aussetzen/stoppen.

    Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und Unterstüzung

    es gibt darüber hinaus noch den Parameter:
    RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)

    das kann für jeden einzelnen PS separat eingestellt werden. Gibst Du hier 0 an, sollte das passieren was Du dir wünscht.

    M Offline
    M Offline
    maik1007
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1088

    @waly_de
    Super und vielen Dank. Ich habe es jetzt auf -2 Prio Speicher gestellt. Das war genau das was ich gesucht habe 😅 so langsam komme ich dahinter was die ganzen Optionen bedeuten.
    Des Weiteren habe ich mir jetzt per Blockly ein simples Script erstellt das auf einen Schalter in Home Assistant reagiert. So kann ich per Home Assistant die dynamische Steuerung ein und aus stellen 😅 in Home Assistant kann ich nun auch ganz simpel alles per Zeitschaltuhr steuern. Für mich ist das die beste Lösung da ich im Home Assistant zu Hause bin. Ich habe auch schon überlegt wie ich das ganze ohne mein Zutun automatisieren könnte aber da bin ich selber noch auf keine Lösung gekommen. Das ganze müsstest abhängig vom Akkustand des Speichers geschehen. Hab ich mehr Strom kann ich mehr teure Tibber Stunden ausgleichen. Ist der Akkustand niedriger muss ich mich auf die teuersten konzentrieren. Momentan mache ich das per Zeitschaltuhr ihn Home Assistant. Automatisieren wird da schwer da zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
    Das Script funktioniert jetzt aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür und für deine Hilfe vielen Dank.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • M maik1007

      @waly_de
      Super und vielen Dank. Ich habe es jetzt auf -2 Prio Speicher gestellt. Das war genau das was ich gesucht habe 😅 so langsam komme ich dahinter was die ganzen Optionen bedeuten.
      Des Weiteren habe ich mir jetzt per Blockly ein simples Script erstellt das auf einen Schalter in Home Assistant reagiert. So kann ich per Home Assistant die dynamische Steuerung ein und aus stellen 😅 in Home Assistant kann ich nun auch ganz simpel alles per Zeitschaltuhr steuern. Für mich ist das die beste Lösung da ich im Home Assistant zu Hause bin. Ich habe auch schon überlegt wie ich das ganze ohne mein Zutun automatisieren könnte aber da bin ich selber noch auf keine Lösung gekommen. Das ganze müsstest abhängig vom Akkustand des Speichers geschehen. Hab ich mehr Strom kann ich mehr teure Tibber Stunden ausgleichen. Ist der Akkustand niedriger muss ich mich auf die teuersten konzentrieren. Momentan mache ich das per Zeitschaltuhr ihn Home Assistant. Automatisieren wird da schwer da zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
      Das Script funktioniert jetzt aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür und für deine Hilfe vielen Dank.

      D Offline
      D Offline
      Dreffi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1089

      @maik1007
      Ich glaube das was du suchst habe ich in Home Assistant bereits umgesetzt.
      schau mal hier rein: https://www.photovoltaikforum.com/thread/208943-ecoflow-powerstream-bastelecke-plug-nachbau-zur-messwerte-übergabe-eines-energie/?postID=3653326#post3653326

      Ich speise automatisiert in den möglichst teuersten Stunden ein. Wie viele das sind ermittle ich am Akkustand und der PV Prognose.

      An ioBroker wird nur ein Schalter übergeben, der Regulation true oder false setzt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Marco 1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1090

        Hallo
        was muss ich bei der Delta Pro eintragen in dem Script unter :

        Bezeichnungen für Typen: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"

        //#######################################################################
        {
        seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
        name: "DELTA Max",
        typ: "DM",
        subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
        },

        Delta Pro sehe da nicht.

        Habe schon gesucht, aber nichts gefunden oder übersehen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          Ponti92
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1091

          @Waly_de
          Eine Frage zu den Werten MaxPower und Zusatzpower_Offset bzw. generell zur Zusatzpower.
          Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht und wenn ich nun den Wert MaxPower auf 800W setze, dann stimmt die Berechnung zur Zusatzpower weiter unten im Skript nicht mehr.

          Außerdem würde ich den Wert MaxPower aufspalten in die wirkliche maximale Power des Powerstreams (600W/800W) und die Leistung, die man einspeisen will. Z.b. wenn man mehrere PS hat, dann beide auf 300W/400W einstellt, um nicht generell zu hoch einzuspeisen.

          Wenn ich jetzt aber die MaxPower bei mir auf 400W stelle, dann regelt das SKript die Zusatzpower schon ab diesem Wert und resultiert dann in einem komischen Verhalten.

          Darüber hinaus wird die Zusatzpower ja nur benötigt, wenn die Einspeiseleistung < 200W beträgt, da die Batterie maximal mit 600W geladen werden kann.

          Ich würde den Wert für die Zusatzpower nicht abhöngig von der MaxPower machen, sondern fix auf 600W Ladeleistung bzw. 200W Einspeiseleistung setzen, damit das sauber funktioniert.

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Waly_de

            @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            @waly_de Die Idee des Scripts, die Powerstream-Leistung dynamisch an die Leistung am Smartmeter anzupassen, finde ich toll.
            Nach einigem Hin und Her habe ich das Skript auch zum Laufen gebracht, so dass nur noch beim Starten keine Fehler- und nur noch zwei Warnmeldungen (
            warn javascript.0 (2173) at getStateCr (script.js.common.EcoFlow-Connector:2612:16
            bzw.
            warn javascript.0 (2173) at script.js.common.EcoFlow-Connector:2073:37
            ) auftauchen. Leider bleibt der gewünschte Erfolg aus.
            Die Verbindung zu meinem Discovergy-Smartmeter scheint zu funktionieren. Zumindest kommt es zu Fehlermeldungen, wenn ich die Login-Daten von Smartmeter und Powerstream verfälsche.
            Die SmartmeterID in W - allerdings mit zwei Nachkommastellen - habe ich als "discovergy.0.12345678.Power_Consumption" gefunden. Leider führt eine Veränderung des Wertes nicht zur Anpassung der Powerstreamleistung.
            Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?

            Mit den Fragmenten deiner Fehlermeldungen und Warnmeldung kann ich leider nicht so viel anfangen. Um dazu was sagen zu können, geh bitte in die Protokollansicht von iobroker und kopiere dort die Fehlermeldungen und die Zeilen davor und danach und setze sie hier im Forum als Code ein. Dazu dient der Schalter oben "</>"

            Bitte sieh dir unter Objects "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" an.
            Wenn sich dieser Wert entsprechend deines Verbrauchs regelmäßig aktualisiert ist das schon mal ein gutes Zeichen.
            Wird dann nicht reguliert, liegt es in 90 % der Fälle daran, dass der History Adapter entweder nicht installiert oder nicht aktiviert ist.

            U Offline
            U Offline
            ub35bo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1092

            @waly_de
            Ich habe den Fehler versucht einzukreisen. Irgendwie kam ich zu der Erkenntnis, das Regulate nicht definiert ist und habe es durch "" ersetzt, wie ich es in älteren Scripten gefunden habe.
            // RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            RegulationState: "", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            Jetzt läuft mein System wie gewünscht. :-)

            Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
            Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Dreffi

              @waly_de
              Frage 1:
              Ich habe noch mal ein Problem mit battPozOn.
              Ich habe zwei Powerstreams, die im Modus serial arbeiten.
              Wenn der Zweite jetzt bei den eingestellten 96% ankommt, wird wie gewünscht auf volle Leistung gestellt. Leider geht der Einspeisesollwert (SetAC) irgendwann auf 0. Dann wird nur noch Überschuss vom Powerstream eingespeist (Einspeisekontrolle ist deaktiviert).

              Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.
              In Folge dessen wird auch zu viel eingespeist und ich gebe ca. die Leistung ins Netz ab, die vom PS2 gerade anstelle der gewünschten 600W eingespeist werden.

              Starte ich das Script neu, greift wieder battPozOn, aber nur für begrenzte Zeit.

              Frage 2:
              Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
              Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.

              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1093

              @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

              Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
              Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
              Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

              @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

              Frage 2:
              Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
              Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.

              Nein. Es ist nicht nötig diese Paneele zu berücksichtigen. Die Angabe ist nur dann sinnvoll, wenn die Gesamtsolarleistung im iobroker erfasst werden soll. (0_userdata.0.ecoflow.totalPV)

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Ponti92

                @Waly_de
                Eine Frage zu den Werten MaxPower und Zusatzpower_Offset bzw. generell zur Zusatzpower.
                Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht und wenn ich nun den Wert MaxPower auf 800W setze, dann stimmt die Berechnung zur Zusatzpower weiter unten im Skript nicht mehr.

                Außerdem würde ich den Wert MaxPower aufspalten in die wirkliche maximale Power des Powerstreams (600W/800W) und die Leistung, die man einspeisen will. Z.b. wenn man mehrere PS hat, dann beide auf 300W/400W einstellt, um nicht generell zu hoch einzuspeisen.

                Wenn ich jetzt aber die MaxPower bei mir auf 400W stelle, dann regelt das SKript die Zusatzpower schon ab diesem Wert und resultiert dann in einem komischen Verhalten.

                Darüber hinaus wird die Zusatzpower ja nur benötigt, wenn die Einspeiseleistung < 200W beträgt, da die Batterie maximal mit 600W geladen werden kann.

                Ich würde den Wert für die Zusatzpower nicht abhöngig von der MaxPower machen, sondern fix auf 600W Ladeleistung bzw. 200W Einspeiseleistung setzen, damit das sauber funktioniert.

                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1094

                @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht

                Das ist mir neu. Wann gab es dieses Update? Der Powerstream ist ja von Haus aus in der Lage, 800 W zu liefern, ist aber im Moment aufgrund der Regelungen in Deutschland noch auf 600 W begrenzt. Solange das so ist, würde ich MaxPower auf 600 W stehen stehen lassen.

                Zum begrenzen der Einspeiseleistung würde ich mit diesen Parametern arbeiten:

                  lowBatLimitPozOn: 100, lowBatLimitPozOff: 101, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                  lowBatLimit: 400,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                
                

                Mit dieser Einstellung sollst das Limit immer greifen, und der entsprechende powerStream maximal 400 W einspeisen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U ub35bo

                  @waly_de
                  Ich habe den Fehler versucht einzukreisen. Irgendwie kam ich zu der Erkenntnis, das Regulate nicht definiert ist und habe es durch "" ersetzt, wie ich es in älteren Scripten gefunden habe.
                  // RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                  RegulationState: "", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                  Jetzt läuft mein System wie gewünscht. :-)

                  Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                  Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1095

                  @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                  Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                  Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                  Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                  https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF

                  Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                  Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.

                  K A U 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • W Waly_de

                    @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                    Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                    Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                    Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                    https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF

                    Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                    Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.

                    K Offline
                    K Offline
                    karo2204
                    schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                    #1096

                    @waly_de Da könnte man doch auch Dein Tibber Script nehmen oder? Also das folgende auskommentieren und dann sollte es doch gehen.... ?

                     //BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                        //BatMin: 50,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                       // SwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c19ff40#1.Relay0.Switch", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                    

                    und das hier muss dann auch noch angepasst werden:

                    function checkTibber() {
                        if (tibberID && batSocID) {
                            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                if (OldRegulate) {
                                   // if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                       // setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    }
                                } else {
                                   // if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        //setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    }
                                }
                            };
                    

                    Dann wird bei CHEAP und VERY_CHEAP "Regulate" ausgeschaltet, und wenn das nicht ist, ist "Regulate" an. Verstehe ich das so richtig?

                    ioBroker
                    Tibber
                    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Waly_de

                      @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                      Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.

                      Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                      Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                      https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF

                      Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                      Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.

                      A Offline
                      A Offline
                      Accu
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1097

                      @waly_de ich wollte nochmal das Thema: "AC Laden", wenn an der DP vorne ein Verbraucher eingesteckt ist, ansprechen.
                      Wie beschrieben: ist es für mich ungünstig, wenn die DP z.B. gerade mit 500W über den AC Eingang lädt und vorne an den Steckdosen ein Verbraucher mit 500W angesteckt wird. In diesem Falle würden dann in Summe 1.000W aus dem Netz gezogen. Daher würde ich gerne eine Option haben, die beim Einschalten der DP Steckdosen das AC Laden abstellt.
                      Mir wurde hier gerade, dass via einem separaten Skript zu machen. Was ich auch tun könnte ABER dann würde der Shelly der den AC Ladeeingang schaltet ping-pong spielen. D.h. das Skript schaltet den AC Ladeeingang der DP ab. Das Leistungsanpassungsskript wieder an.

                      Kann man das nicht als Option mit hier im Skript einbauen?

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K karo2204

                        @waly_de Da könnte man doch auch Dein Tibber Script nehmen oder? Also das folgende auskommentieren und dann sollte es doch gehen.... ?

                         //BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                            //BatMin: 50,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                           // SwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c19ff40#1.Relay0.Switch", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                        

                        und das hier muss dann auch noch angepasst werden:

                        function checkTibber() {
                            if (tibberID && batSocID) {
                                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                    if (OldRegulate) {
                                       // if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                           // setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    } else {
                                       // if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                            //setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    }
                                };
                        

                        Dann wird bei CHEAP und VERY_CHEAP "Regulate" ausgeschaltet, und wenn das nicht ist, ist "Regulate" an. Verstehe ich das so richtig?

                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1098

                        @karo2204 klasse Idee! :-)

                        es müsste auch reichen die Config so anzupassen:

                        var tibberConfig = {
                            BatMax: 101,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                            BatMin: 100,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                            //SwitchID: "", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                "NORMAL",
                                "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                "VERY_CHEAP"
                            ],
                        }
                        

                        In diesem Fall wird das Skript nur aktiviert, wenn der Preis Level expensive ist.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Accu

                          @waly_de ich wollte nochmal das Thema: "AC Laden", wenn an der DP vorne ein Verbraucher eingesteckt ist, ansprechen.
                          Wie beschrieben: ist es für mich ungünstig, wenn die DP z.B. gerade mit 500W über den AC Eingang lädt und vorne an den Steckdosen ein Verbraucher mit 500W angesteckt wird. In diesem Falle würden dann in Summe 1.000W aus dem Netz gezogen. Daher würde ich gerne eine Option haben, die beim Einschalten der DP Steckdosen das AC Laden abstellt.
                          Mir wurde hier gerade, dass via einem separaten Skript zu machen. Was ich auch tun könnte ABER dann würde der Shelly der den AC Ladeeingang schaltet ping-pong spielen. D.h. das Skript schaltet den AC Ladeeingang der DP ab. Das Leistungsanpassungsskript wieder an.

                          Kann man das nicht als Option mit hier im Skript einbauen?

                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1099

                          @accu was ist mit meinen Vorschlägen weiter oben?:
                          https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1079

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Waly_de

                            @karo2204 klasse Idee! :-)

                            es müsste auch reichen die Config so anzupassen:

                            var tibberConfig = {
                                BatMax: 101,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                                BatMin: 100,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                                //SwitchID: "", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                    "NORMAL",
                                    "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                    "VERY_CHEAP"
                                ],
                            }
                            

                            In diesem Fall wird das Skript nur aktiviert, wenn der Preis Level expensive ist.

                            K Offline
                            K Offline
                            karo2204
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1100

                            @waly_de Hab's probiert und er hat nen Fehler geworfen.

                            Jetzt lasse ich zwei Skripte laufen, einmal wenn Tibber CHEAP oder VERY_CHEAP ist, und keine Solarpower anliegt, dann wird über AC geladen:

                            tibber-ecoflow-charge-nosolar-v1.txt

                            Und wenn Solarpower reinkommt, dann wird nur das Script ausgeschaltet:

                            tibber-ecoflow-charge-solar-v1.txt

                            Ich hoffe ich habe hier richtig gedacht :)

                            ioBroker
                            Tibber
                            Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • W Waly_de

                              @accu hm... das ist blöd. Bei der Überschussladung wird die gemessene Ladeleistung von Real power abgezogen, damit man auch weiterhin den echten Überschuss sehen kann.
                              Damit in deinem Fall jetzt richtig gerechnet wird, müsste die Leistung, die am AC Ausgang des DP angeschlossen ist, also dem Realpower wieder zugerechnet werden.
                              Die folgenden Lösungsmöglichkeiten fallen mir ein:
                              1.) finde einen Datenpunkt deines DP, der ausschließlich die Lade Leistung der Batterie ohne den Abgriff am AC Port repräsentiert und setzte diesen bei: "ExcessActualPowerID" ein. Dann wird das was in den Trockner geht wieder ganz normal als Verbrauch gewertet und die Regulierung sollte funktionieren.

                              2.) finde einen Datenpunkt deines DP, der ausschließlich die Leistung an die am AC Port abgegriffen wird. Alternativ kannst du auch eine Messsteckdose in den AC Port stecken und dessen Messergebnis verwenden.
                              Unter AdditionalPower gibst du dann an:

                               AdditionalPower: [
                                      {
                                          name: "Dein Messwert",
                                          id: "die.0.messwert.id",
                                          factor: -1,
                                          offset:0,
                                          NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                          NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                      },
                              

                              Dadurch wird dann dein Messwert wieder vom errechneten Überschuss abgezogen.

                              Hilft dir das?

                              A Offline
                              A Offline
                              Accu
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1101

                              @waly_de warum kann man nicht den einfachsten Weg gehen und sowas in der Art machen:

                              WENN AC Eingang der DP eingeschaltet DANN setze das Skript für diesen Zeitraum außer Betrieb = z.B. "RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)" = OFF

                              ich meine der AC Schalter an der DP ist folgender Datenpunkt:
                              Bildschirmfoto 2024-03-22 um 09.20.00.png

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Accu

                                @waly_de warum kann man nicht den einfachsten Weg gehen und sowas in der Art machen:

                                WENN AC Eingang der DP eingeschaltet DANN setze das Skript für diesen Zeitraum außer Betrieb = z.B. "RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)" = OFF

                                ich meine der AC Schalter an der DP ist folgender Datenpunkt:
                                Bildschirmfoto 2024-03-22 um 09.20.00.png

                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1102

                                @accu du meinst den AC Ausgang? Eingang würde ja keinen Sinn machen.

                                Aber so ganz verstehe ich auch noch immer nicht, was du möchtest.
                                Das Skript regelt ja die Überschussladung mit den Einstellungen unter ExcessCharge und schaltet entsprechend den AC Eingang deiner DP ein, wenn Überschuss an PV Leistung da ist.

                                Dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe ist doch dass das Skript glaubt, dass die Leistung, die in dein an den AC Ausgang angeschlossen das Gerät geht in die Batterie fließt. Eigentlich ist es aber regulärer Verbrauch.
                                Versuch bitte, was ich beschrieben habe und sieh, ob das ein Problem löst.

                                Bei mir ist die Leistung am AC-Ausgang hier:
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts

                                Die Konfiguration wäre also:

                                AdditionalPower: [
                                        {
                                            name: "AC Leistung am Delta Ausgang",
                                            id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts",
                                            factor: -1,
                                            offset:0,
                                            NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                            NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                        },
                                
                                W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • W Waly_de

                                  @accu du meinst den AC Ausgang? Eingang würde ja keinen Sinn machen.

                                  Aber so ganz verstehe ich auch noch immer nicht, was du möchtest.
                                  Das Skript regelt ja die Überschussladung mit den Einstellungen unter ExcessCharge und schaltet entsprechend den AC Eingang deiner DP ein, wenn Überschuss an PV Leistung da ist.

                                  Dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe ist doch dass das Skript glaubt, dass die Leistung, die in dein an den AC Ausgang angeschlossen das Gerät geht in die Batterie fließt. Eigentlich ist es aber regulärer Verbrauch.
                                  Versuch bitte, was ich beschrieben habe und sieh, ob das ein Problem löst.

                                  Bei mir ist die Leistung am AC-Ausgang hier:
                                  0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts

                                  Die Konfiguration wäre also:

                                  AdditionalPower: [
                                          {
                                              name: "AC Leistung am Delta Ausgang",
                                              id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts",
                                              factor: -1,
                                              offset:0,
                                              NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                              NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                          },
                                  
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                  #1103

                                  Ich kann auch empfehlen mal mit ChatGPT zu spielen. Der kann auch komplexere Probleme in ein brauchbares Skript umsetzten. Probiert doch zum Beispiel mal den folgenden Promt aus:

                                  Ich verwende ioBroker und benötige ein JavaScript für den JavaScript-Adapter, das folgende Funktionen umsetzt:

                                  Wenn der aktuelle Tibber-Strompreis das Niveau "NORMAL" oder höher erreicht, soll das Objekt "Regulate" auf true gesetzt werden, andernfalls auf false.

                                  Falls die Batterieladung unter 20% fällt und der Tibber-Preis günstig oder sehr günstig ist, soll der Schalter für das Laden der Batterie auf true gesetzt werden.
                                  Dies bleibt so, bis der Preis nicht mehr günstig ist oder die Batterie einen Ladestand von 80% erreicht hat.

                                  Die Position des Tibber-Strompreises ist hier: tibberlink.0.Homes.XXXXXXXX.CurrentPrice.level

                                  "Regulate" befindet sich hier: 0_userdata.0.ecoflow.Regulate

                                  Die Batterieladung finden Sie hier: 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc

                                  Der Schalter ist unter folgendem Pfad zu finden: sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Waly_de

                                    @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

                                    Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
                                    Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
                                    Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

                                    @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Frage 2:
                                    Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
                                    Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.

                                    Nein. Es ist nicht nötig diese Paneele zu berücksichtigen. Die Angabe ist nur dann sinnvoll, wenn die Gesamtsolarleistung im iobroker erfasst werden soll. (0_userdata.0.ecoflow.totalPV)

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dreffi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1104

                                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

                                    Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
                                    Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
                                    Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

                                    SetAC stand dann auf 0 (glaube ich, jedenfalls nicht 600!). Das passiert nach wenigen Minuten.
                                    Das Script verhält sich so, als würde der betroffene Powerstream auf 600 W stehen. Es werden keine neuen SetAC Befehle für diesen Powerstream ausgegeben und nur der andere Powerstream ändert seine Einspeiseleistung.

                                    Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.

                                    Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Waly_de

                                      @accu du meinst den AC Ausgang? Eingang würde ja keinen Sinn machen.

                                      Aber so ganz verstehe ich auch noch immer nicht, was du möchtest.
                                      Das Skript regelt ja die Überschussladung mit den Einstellungen unter ExcessCharge und schaltet entsprechend den AC Eingang deiner DP ein, wenn Überschuss an PV Leistung da ist.

                                      Dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe ist doch dass das Skript glaubt, dass die Leistung, die in dein an den AC Ausgang angeschlossen das Gerät geht in die Batterie fließt. Eigentlich ist es aber regulärer Verbrauch.
                                      Versuch bitte, was ich beschrieben habe und sieh, ob das ein Problem löst.

                                      Bei mir ist die Leistung am AC-Ausgang hier:
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts

                                      Die Konfiguration wäre also:

                                      AdditionalPower: [
                                              {
                                                  name: "AC Leistung am Delta Ausgang",
                                                  id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts",
                                                  factor: -1,
                                                  offset:0,
                                                  NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                                  NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                              },
                                      
                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Accu
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1105

                                      @waly_de hab's mal eingebaut und werde berichten. Nur zum Verständnis. Mein Setup ist so dass ich am PS keine PV habe, sondern diesen nur zum Einspeisen nutze. Meine PV Panels hängen direkt an der DP am Solareingang. Ich habe zzl. noch ein BKW und ne kleine PV Anlage welche ich aber im Skript nicht näher spezifiziert habe. Ich greife den Gesamtverbrauch vom Haus über den IR Zähler an meinem Stromzähler ab. (Dieser ist im Skript hinterlegt).

                                      Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dreffi

                                        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

                                        Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
                                        Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
                                        Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

                                        SetAC stand dann auf 0 (glaube ich, jedenfalls nicht 600!). Das passiert nach wenigen Minuten.
                                        Das Script verhält sich so, als würde der betroffene Powerstream auf 600 W stehen. Es werden keine neuen SetAC Befehle für diesen Powerstream ausgegeben und nur der andere Powerstream ändert seine Einspeiseleistung.

                                        Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.

                                        Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1106

                                        @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.
                                        Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

                                        bitte such mal nach:

                                             // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                                             if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                                                 GlobalObj[asn].FullPower = true
                                                 setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                                                 GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                                                 if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                                             }
                                        

                                        und mach daraus:

                                             // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                                             if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
                                                 GlobalObj[asn].FullPower = true
                                                 setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                                                 GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                                                 if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                                             }
                                        

                                        damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • A Accu

                                          @waly_de hab's mal eingebaut und werde berichten. Nur zum Verständnis. Mein Setup ist so dass ich am PS keine PV habe, sondern diesen nur zum Einspeisen nutze. Meine PV Panels hängen direkt an der DP am Solareingang. Ich habe zzl. noch ein BKW und ne kleine PV Anlage welche ich aber im Skript nicht näher spezifiziert habe. Ich greife den Gesamtverbrauch vom Haus über den IR Zähler an meinem Stromzähler ab. (Dieser ist im Skript hinterlegt).

                                          Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1107

                                          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

                                          Nein, es muss so sein, wie ich es oben konfiguriert habe.
                                          Dadurch wird der Verbrauch am Ausgang der Delta wieder dem normalen Verbrauch zugerechnet.
                                          Im Ergebnis sollte dann das Regeln der AC Leistung wieder funktionieren wie erwartet.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          885

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe