  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #1

    Nachdem ich in den letzten Wochen diverse Stromzähler und auch mein Victron System absolut problemlos über modbus einbinden konnte, schaffe ich es nicht meine heute in Betrieb gegangene Daikin Altherma über das DCOM LT/IO Interface ans laufen zu bekommen.

    Die Kommunikation scheint zu klappen, da bei Eingabe nur vom Registeroffset folgende Fehlermeldung kommt

    modbus.0
    
    2023-03-17 16:35:35.211errorInvalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29868,"deviceId":11,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    
    modbus.0
    
    2023-03-17 16:35:35.210errorInvalid data inputRegisters/0: {"_address":133,"deviceId":11,"name":"Außentemperatur ","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}
    
    modbus.0
    
    2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868
    

    erhöhe ich den Offset um 30000 kommt nur noch

    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:35.121	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.120	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.119	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.117	warn	Error: undefined
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:28.500	info	Connected to slave
    

    dann bleibt die Instanz gelb.

    Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

    hier die Anleitung
    DCOM-LT-MB_reference and installation manual_German(1).pdf
    Das ist eine Kombi Anleitung für zwei Geräte, ich habe die Variante IO, die ganz unten beschrieben ist

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      Nachdem ich in den letzten Wochen diverse Stromzähler und auch mein Victron System absolut problemlos über modbus einbinden konnte, schaffe ich es nicht meine heute in Betrieb gegangene Daikin Altherma über das DCOM LT/IO Interface ans laufen zu bekommen.

      Die Kommunikation scheint zu klappen, da bei Eingabe nur vom Registeroffset folgende Fehlermeldung kommt

      modbus.0
      
      2023-03-17 16:35:35.211errorInvalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29868,"deviceId":11,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
      
      modbus.0
      
      2023-03-17 16:35:35.210errorInvalid data inputRegisters/0: {"_address":133,"deviceId":11,"name":"Außentemperatur ","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}
      
      modbus.0
      
      2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868
      

      erhöhe ich den Offset um 30000 kommt nur noch

      modbus.0
      	2023-03-17 16:43:35.121	info	Disconnected from slave
      modbus.0
      	2023-03-17 16:43:34.120	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2023-03-17 16:43:34.119	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2023-03-17 16:43:34.117	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2023-03-17 16:43:28.500	info	Connected to slave
      

      dann bleibt die Instanz gelb.

      Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

      hier die Anleitung
      DCOM-LT-MB_reference and installation manual_German(1).pdf
      Das ist eine Kombi Anleitung für zwei Geräte, ich habe die Variante IO, die ganz unten beschrieben ist

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @homoran ich hab mir divetse logs nochmal angesehen.
      In dem hier zitierten ist mir dabei aufgefallen

      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

      isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}

      wieso modbus.0.0??

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @homoran ich hab mir divetse logs nochmal angesehen.
        In dem hier zitierten ist mir dabei aufgefallen

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}

        wieso modbus.0.0??

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #3

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        wieso modbus.0.0??

        Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
        War aber auch in einem anderen Thread auch so :
        https://forum.iobroker.net/post/893049

        Laut Input Register ist es 44

        76446d87-0fd5-4e94-ae14-10a74847944c-grafik.png

        er macht dir daraus

        2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868

        Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

        Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

        EDIT:

        Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

          kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

            wieso modbus.0.0??

            Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
            War aber auch in einem anderen Thread auch so :
            https://forum.iobroker.net/post/893049

            Laut Input Register ist es 44

            76446d87-0fd5-4e94-ae14-10a74847944c-grafik.png

            er macht dir daraus

            2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868

            Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

            Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

            EDIT:

            Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

            Laut Input Register ist es 44

            ja, hatte einiges probiert und die Beschreibung nie geändert,
            so auch mit und ohne Alias. das verschob die Adresse um 1 nach vorne nach debug log. hab dann auch mal die Register Adresse erhöht und alle gängigen Typen probiert.
            ohne Erfolg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

              kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

              kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

              Nein .

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

                Nein .

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #7

                @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
                muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
                  muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #8

                  @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
                  Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
                  Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
                  Beschreibung S. 8:
                  "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
                  Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
                  den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
                  spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
                  Zur Verwendung der alternativen Modicon-
                  Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
                  Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
                  Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
                  Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
                  fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
                  Register hinzu.
                  Beispiele:
                  DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
                  = Modicon-Register 40002
                  DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
                  = Modicon-Register 30021"

                  Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

                  Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
                      Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
                      Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
                      Beschreibung S. 8:
                      "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
                      Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
                      den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
                      spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
                      Zur Verwendung der alternativen Modicon-
                      Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
                      Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
                      Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
                      Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
                      fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
                      Register hinzu.
                      Beispiele:
                      DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
                      = Modicon-Register 40002
                      DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
                      = Modicon-Register 30021"

                      Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

                      Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                      das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                      (reisst mir Löcher in die Charts)

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                      weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                      trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                      oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                      die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                      die Grundeinstellungen
                      Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                      Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                        das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                        (reisst mir Löcher in die Charts)

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                        weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                        trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                        oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                        die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                        die Grundeinstellungen
                        Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                        Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        (reisst mir Löcher in die Charts)

                        Alternative: Löcher im Geldbeutel.

                        Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

                        Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          so kurz .2 installiert, ohne Alias

                          Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                          auch mit ..64 probiert

                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                          

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            so kurz .2 installiert, ohne Alias

                            Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                            auch mit ..64 probiert

                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                            modbus.2
                            	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                            
                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                            Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                              Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                              Registeroffset 44 INPUT
                              Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                                Registeroffset 44 INPUT
                                Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @homoran Ich fange immer mit Input an

                                Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                                wahrscheinlich:
                                alias
                                30050
                                Wenn das nicht geht probiert man
                                30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                                Multiplikator macht man später

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran Ich fange immer mit Input an

                                  Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                                  wahrscheinlich:
                                  alias
                                  30050
                                  Wenn das nicht geht probiert man
                                  30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                                  Multiplikator macht man später

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  Ich fange immer mit Input an

                                  ich auch!

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  mit Int16

                                  signed int16 big endian??

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    Ich fange immer mit Input an

                                    ich auch!

                                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                    mit Int16

                                    signed int16 big endian??

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                      mich hatte der timeout irritiert.
                                      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                      20230318_205055.jpg
                                      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                        ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                        mich hatte der timeout irritiert.
                                        bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                        Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                        20230318_205055.jpg
                                        laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          407

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe