NEWS
[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
-
@homoran Ja, aber für 9600 und die paar Meter braucht es keinen Schirm.
Potentialausgleich ist kompliziert. Sollte man beim isolierten Konverter nicht brauchen.
Könnte aber sein, daß der Daikin Modbus Konverter irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden und sie oft an Schutzleiter liegt. -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
irgendwie geerdet ist, weil mit Heizung verbunden
nee, isser nicht.
der ist per Daikin Bus über zwei Doppeladern ohne Masse mit der Heizung verbunden und der RS485 geht dann weiter.lt Anleitung darf das Daikin Kabel nur < 1m sein, hatte mit denen tekegoniert jnd der meibte, nehmen Sie ein dickeres, dann geht das.
Sind jetzt 7.5m geworden und die Kommunikation zeigt auf der Strecke keine Fehlerich befürchte eher, dass der Bus mit 3 SDMs sxhon ziemlich voll ist. Auf 19200 kann ich jetzt nicht mehr stelken.
-
@homoran habe ich das richtig verstanden?
Daikin alleine am USB konverter geht. Zusammen mit den Stromzählern an einem Bus geht Daikin nicht mehr, aber die zähler gehen noch? -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
aber die zähler gehen noch?
aber nicht lange, weil die Instanz "auf gelb" geht.
sobald kein Register mehr beim DCOM ausgelesen wird läuft die Instanz mit den Stromzählern durch. -
@homoran dann scheint es kein HW Problem wie Potentialausgleich zu sein. Sondern eher eine SW inkompatibilität .
Daikin will nicht mit den Zählern auf einem Bus. Also eigener USB Konverter und eigene Instanz -
Oder direkt Netzwerk konverter.
Finde ich die bessere Lösung
-
@wendy2702 Ich auch, aber in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke, soweit ich das verstanden habe.
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
Oder direkt Netzwerk konverter.
und warum?
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
in jener Installation ist ein "ehda" ioBroker Rechner gleich um die Ecke
im Moment sogar zwei
hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .
Ich werde heute noch ein paar Möglichkeiten testen, u.a. andere(s) Kabel.
Da ich nicht weiss wie der DCOM funktioniert und wie die RS485 Daten vom USB über den DCOM zur Daikin gelangen, ist vielleicht das 7.5m lange Kabel vom DCOM zur Daikin doch etwas optimistisch.
Ich war bisher davon ausgegangen dass über das ACNET (??) die Daten von der Daikin im DCOM vorlägen und nur von dort per RS485 zum Rechner gehen.
Wenn aber die RS485 Daten auch jedesmal noch über den ACNET Bus noch die 7.5m zur Daikin müssen, könnte es auf dem Weg dahin zu Störungen kommen.Also erst einmal anderes 485 Kabel zum Konverter.
Dann die große Operation, die ich vermeiden wollte, und den DCOM aus der "Unterverteilung", in der die Homematic wired und das notwendige 24V Netzteil sind, neben die Daikin hängen.
jetzt- Kurzes Kabel für den ACNET Bus (aber <1m wie vorgeschrieben ist fast unmöglich wenn das Kabel vernünftig in die Daikin verlegt werden soll)
- 24 V vom HM wired Netzteil über 7m legen
- 7m RS485 zurück zum Serverschrank, der neben dem HM wired Verteiler hängt.
...es gibt viel zu tun!
Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt? -
@homoran man spart sich zum Beispiel das Problem mit dem USB Port welcher manchmal ja nicht sauber freigegeben wird.
Ich konnte dadurch den kompletten Slave einsparen. Weniger Systeme zu pflegen hat auch was.
Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet
DIGITUS USB auf Seriell Adapter -... https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
-
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
hab mal bei welectron.com nachgesehen, der rs485 to ETH https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU kann angeblich kein modbus und der rs232+485 to net kostet schon 45€ https://www.welectron.com/Waveshare-16530-RS232-485-TO-ETH-EU .Es gibt im SDM Threat einige Positivbeispiele, mit denen es geht. Da ist auch ein Waveshare DIN rail Teil dabei
...es gibt viel zu tun!
Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen
Nur zur Sicherheit eine Rückfrage:
Solange die Instanz die Daten bei den Zählern nicht abfragt ist wirklich Ruhe auf dem Bus?
Die pushen die Daten nicht, die werden gepollt?Dazu kenne ich Modbus nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob man einen push mode aktivieren kann
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
Ich habe bis dahin immer diesen Adapter problemlos verwendet
der hat ja SUB-D Stecker. da würde ich wohl den hier
https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
nehmen, aber der "große" Waveshare 2 USB hat mich wegen seiner galvanischen Trennung überzeugt
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
Oder Geldbeutel auf und noch einen neuen Konverter kaufen
ist bereits in Planung
wegen Räumlichkeiten
"Norden"
"Süden"
-
Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.
-
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
Wollte nur einen Aufzeigen von dem ich weiß das er funktioniert.
DANKE!
alles gut!
Mag das Schlachtfest beginnen!
-
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
@wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
Mag das Schlachtfest beginnen!
Ein twisted pair eines Eth Kabels hat 100 Ohm Wellenwiderstand und passt gut. Bei 9600 Bd habe ich auch die billige Pollin Telefonleitung ohne Probleme im Einsatz mit 20m Länge. Das sollte nicht so kritisch sein. Beim SDM-Zähler nutze ich für ein paar Meter auch 230V leichte Schlauchleitung 2* 0,5mm²und geht auch.
-
@klassisch ja, so hab ich es gehofft. Deswegen hatte ich auch das Cat6 Kabel für die 7.5m genommen.
Status:
Umbau und Rückbau abgeschlossen. Hatte keinen Unterschied gemacht.
Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.Muss dann wohl einen weiteren Konverter besorgen.
Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
Wenn dann der volle Bus das Problem war, würde es diesmal mit dem Victron Cerbo kollidieren.Bin aber für alle Vorschläge offen.
Nochmals Danke für eure Unterstützung!
-
@homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
Status:
Das Mäuseklavier hatte ich zu Unrecht beschuldigt. Anscheinend muss man den DCOM nach einem Fehler stromlos machen. Erst danach hatte er sich jedesmal mit der Instanz .2 erfolgreich verbunden.So ein Gelumpe um 500 EUR! Da braucht es noch eine alte, billige Shelly plug, damit man das Ding bei Bedarf resetten kann.
Ob RS485 to ETH in diesem Fall die bessere Wahl ist, bleibt fraglich.
Auf der RS485 Bus Seite wird das wohl keinen Unterschied machen. Ich mutmaße, daß sich der eigenwillige Daikin nicht mit den SDMs verträgt. Wer auch immer davon zu eigenwillig ist.
Wir machen das Eth nur, um die USB Anschluesse los zu werden und um die zusätzliche Komplexität eines Multihosts zu vermeiden.
Ich brauche die USBs an meinem ioBroker Win PC für die Backup Platten, Drucker etc.
Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein. Deshalb habe ich für Inbetriebnahmen auch USB Konverter. Wenn man das Thema aber mal initial überwunden hat, hat man eine schöne stabile Lösung, die aber auch wieder 1 bis 2 Watt mehr Strom frißt.
Mein SDM120 in der Heizung hängt an einem WLAN Konverter-Modul (Modul = Löten und Frickeln). Das war richtig günstig und den Zähler frage ich alle 3 Sekunden ab. Löuft stabil und eigentlich täten es bei dem auch 60 Sekunden oder auch 3600. -
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
Mit den Eth Konvertern bringt man erst mal auch wieder mehr Komplexität rein.
das habe ich aus den Beiträgen hier im Forum beteits mitbekommen und wollte diese weitere Ebene für Konfigurationsfehler nicht unbedingt haben.
@klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
hat man eine schöne stabile Lösung,
Auch die Einbindung der 3 SDMs ging problemlos und läuft trotz einiger Register im 5-Sekundentakt super stabil.
Die Anbindung des Carlo Gavazzi EM24 an den Cerbo hatte ich mit dem USB Adapter von Victron + 3m Cat 5e Verlängerung gemacht um jegliche Probleme auszuschließen. Ging auch auf Anhieb.Werde wahrscheinlich noch einen von den großen Waveshare holen, hatte von Anfang an vor Stromzähler und Heizung auf zwei separate Konverter zu legen. Nachdem es natürlich Freitag mittag war, als die Heizung fertig war, wollte ich sie "mal eben" zum testen einbinden.
Habe mir auch einen aktiven USB-Hub besorgt, da passt noch was drauf.
-
so!
sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
haben ist besser als brauchen.1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung
Dann geht's nächste Woche weiter
-
Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System) -
@bananajoe zu spät
@bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:
spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen
das wäre ein wirklicher Grund.