PV Überschuss für den Heizstab berechnen
-
@tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
Nein.
Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output@paul53
Okay, danke. Habe es geändert.
Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?

Danke schon einmal -
@paul53
Okay, danke. Habe es geändert.
Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?

Danke schon einmal@tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Der Regler würde so auf 500 W regeln.
Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
-
@tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
Der Regler würde so auf 500 W regeln.
Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
@paul53
Da stimmt noch was nicht.
Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...

-
@paul53
Da stimmt noch was nicht.
Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...

@tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
@paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
-
@tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
@paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
@paul53
Ich habe den Fehler gefunden.
Wert muss Positiv sein.
Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ... -
@paul53
Ich habe den Fehler gefunden.
Wert muss Positiv sein.
Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...@tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
-
@tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
@paul53
Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ... -
@paul53
Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
-
@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
@paul53
1.8 / 4000 habe ich,
bis jetzt sieht es ganz gut aus. -
@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
@paul53
Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
Danke für deine Hilfe.
Gruß -
@paul53
Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
Danke für deine Hilfe.
Gruß -
@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
@paul53
Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ? -
@paul53
Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
-
@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
@paul53
Danke -
@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
@paul53
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

-
@paul53
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
-
@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
@paul53
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen. -
@paul53
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
-
Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
Berechnet
Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)

-
Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
@tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
runde(30 + 0,7 * output)
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.