Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

PV Überschuss für den Heizstab berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...

    @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

    Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!

    T Offline
    T Offline
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @paul53
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Wert muss Positiv sein.
    Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tourer4778

      @paul53
      Ich habe den Fehler gefunden.
      Wert muss Positiv sein.
      Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt

      Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt

        Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?

        T Offline
        T Offline
        tourer4778
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @paul53
        Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
        Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tourer4778

          @paul53
          Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
          Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #19

          @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

          Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          T 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

            Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

            T Offline
            T Offline
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @paul53
            1.8 / 4000 habe ich,
            bis jetzt sieht es ganz gut aus.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

              Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

              T Offline
              T Offline
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @paul53
              Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
              Danke für deine Hilfe.
              Gruß

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tourer4778

                @paul53
                Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                Danke für deine Hilfe.
                Gruß

                O Offline
                O Offline
                orfix
                schrieb am zuletzt editiert von orfix
                #22

                servus,

                heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                mfg
                orfix

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

                  Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

                  T Offline
                  T Offline
                  tourer4778
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @paul53
                  Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tourer4778

                    @paul53
                    Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                    Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                      Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                      T Offline
                      T Offline
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @paul53
                      Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                        Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                        T Offline
                        T Offline
                        tourer4778
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @paul53
                        Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                        Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                        c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tourer4778

                          @paul53
                          Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                          Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                          c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #27

                          @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

                          Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

                            Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.

                            T Offline
                            T Offline
                            tourer4778
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @paul53
                            Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tourer4778

                              @paul53
                              Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.

                              T Offline
                              T Offline
                              tourer4778
                              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                              #29

                              @paul53

                              Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                #30

                                Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:

                                mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)

                                Berechnet

                                Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                                Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.

                                Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)

                                Screenshot_20240730_101239.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tourer4778

                                  @paul53

                                  Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln

                                  runde(30 + 0,7 * output)
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln

                                    runde(30 + 0,7 * output)
                                    
                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tourer4778
                                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                    #32

                                    @paul53
                                    Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                    runde(30 + 2,25 * output)
                                    Ist das richtig?

                                    PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tourer4778

                                      @paul53
                                      Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                      runde(30 + 2,25 * output)
                                      Ist das richtig?

                                      PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #33

                                      @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                      Ist das richtig?

                                      Ja, mit Punkt anstelle von Komma.

                                      @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                                      Der Regler springt zwischen 0 und 255

                                      In Blockly Klammersetzung beachten:

                                      runde(30 + (2,25 * output))
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                        Ist das richtig?

                                        Ja, mit Punkt anstelle von Komma.

                                        @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                                        Der Regler springt zwischen 0 und 255

                                        In Blockly Klammersetzung beachten:

                                        runde(30 + (2,25 * output))
                                        
                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tourer4778
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @paul53 sagte

                                        In Blockly Klammersetzung beachten:

                                        Ja, das war der Fehler ... Danke

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        340

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe