NEWS
SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
-
@ravenst0ne Doppelpost?
dafür hattest du doch gerade einen eigenen Thread aufgemacht. -
@armilar Ich hab mal noch ein Problem festgestellt. Wenn ich ein Thermostat konfiguriert habe hab ich das Problem das ich den Wert zwar am Panel senken kann aber das Erhöhen geht nicht mehr. Das hab ich auch bei einem Kumpel der jetzt 15 von den Dingern installiert hat. Hast du einen Tip woran das liegen kann?
-
aktuell (und ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu deiner Variable zu haben ) gehe ich davon aus, dass die minValue: 50, maxValue: 315 im pageItem mit Komma versehen sind. Die Angabe muss ohne Komma erfolgen, da das NSPanel es sonst nicht verarbeiten kann.
-
gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
Daher- entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
- warten bis jemand einen Adapter schreibt
- oder warten bis ich Zeit dafür finde...
VG
-
Hallo, zuerst einmal möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Das UI läuft prima auf meinem NSPanel. Nun habe ich aber eine weitergehende Frage.
Da das NSPanel neben unserer Haustüre installiert werden soll, hätte ich gerne, dass der Screensaver je nachdem, ob Fenster zu, offen oder gekippt sind, eine andere Hintergrundfarbe bekommt.
Per MQTT steht im IOBroker eine Variable zur Verfügung (Werte: 0= Fenster zu, 1 = Fenster = offen, 2 = Fenster gekippt).
In Zeile 199 des Skripts habe ich folgende Konstante gefunden, mit der ich dauerhaft die Hintergrundfarbe ändern kann.//Screensaver Default Theme Colors
const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0}Wie schaffe ich es aber nun je nach oben genannten Stati die Hintergrundfarbe zu ändern. Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen, aber alle meine rudimentären Versuche endeten mit einem defekten Skript
Vielleicht hat jmd. die Syntax zur Lösung des "Problems" für mich.
Vielen Dank!!!!
-
@wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen
Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird
-
@armilar Vielen Dank für deine Antwort!! Da wird der Schalter wohl nicht so schnell den HMIP-BSL ersetzen können, aber einmal schauen, was sich mit der Zeit im Skript generell tut . Danke ebenfalls für deine technischen Ausführungen, da ist eine if-Bedingung gedanklich immerhin ein Anfang bei mir gewesen
-
Die Überlegung wäre nicht direkt "in Fenstern" zu denken, sondern einen Indikator über Datenpunkt zu triggern, der dann den die grundsätzliche Möglichkeit bietet die Hintergrundfarbe des Screensavers zu ändern. Gibt aber aktuell auch nur eine Hintergrundfarbe für alle Fenster. Mit bExit müsste die Farbe spätestens wieder zurückgedreht werden.
Ich durchdenke das mal...
-
Hi wavemaster,
vlt. kann ich Dir einen anderen Ansatz bieten.
Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen und habe obendrüber zwei große LEDs montiert, um damit den Status der Relays anzuzeigen. Dies kann man natürlich auch zweckentfremden und aus dem ioBroker anderweitig schalten.
In einer anderen Lösug habe ich eine LED für den Stauts meiner Heizung und einen On/Off Button für das Panel darüber gesetzt. Vlt. muss die Signalgebung nicht immer zwingend auf dem Panel abgebildet werden. LEDs die man ansteuern kann gibt es mittlerweile ja auch ganz günstig (Falls Du die Relays im panel nicht nutzt, kannst Du auch damit eine 230V LED steuern - kann da einen Tipp geben für schöne Edelstahl LEDs) und mit einem Logigskript im ioBroker kann man viel machenLG
-
@kuckuckmann Hallo kuckuckmann, ein ganz andere Ansatz , wobei ein Relais brauche ich, damit ich die Treppenhausbeleuchtung neben der Tür schalten kann, damit bleibt mir ein Relais. Wenn ich gerade richtig mitdenke, kann ich aber mit diesem Relais wiederum nur zwei Zustände anzeigen, wobei ich zu/offen/gekippt bräuchte überleg oder habe ich da gerade einen Denkfehler bezüglich der Ansteuerung der LEDs
-
Ich hab zwar gerade kein Beispiel dafür (Hardware), aber es gibt doch bestimmt LEDs wo man via Skript die Farbe wechseln kann? Bsp. WLED gesteuert.
Musst Du denn offen und gekippt zwingend unterscheiden? Beides ist doch letztlich offen, oder nicht?
-
Hallo,
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ich habe mein Panel in einem 3D gedruckten Gehäuse eingelassen
ich habe auch schon überlegt ein Gehäuse zu bauen. Kannst du mal ein Foto zeigen, wie das bei dir aussieht?
-
@armilar sorry für die wenigen Infos.
Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?Bei mir schaut das Thermostat so aus:
var Wohnzimmer_Themostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Thermostat", "useColor": true, "subPage": false, "parent": undefined, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }] };
-
Dann war die Vermutung korrekt.
minValue muss auf 50, wenn 5.0°C und
maxValue muss auf 300, wenn 30.0°C -
@dapeace Zum Runden: Du kannst im Geräte Manager in der Zuordnung der Werte mit Funktionen arbeiten. Da auf das "fx" gehen und die Funktion hinterlegen. Runden müsste mit "math.round (val)" gehen. Aber nicht getestet.
-
Ich verstehe nicht, was da gerundet werden soll? Hier geht es um die minimal und maximal einstellbare Temperatur des Thermostaten.
Wenn der Thermostat (technisch laut Handbuch) bei 5°C anfängt (also aus ist), dann wird im pageItem eine 50 vergeben für 5.0 oder 5.
Das gleiche für die maximal möglich einstellbare Temperatur des Thermostaten (Aufdrehen und Temperatur ablesen...)
Steht da eine 30, dann 300 in den pageItem (entspricht dann 30.0 oder 30)Steht da 30.5, dann 305 in den pageItem eingeben (entspricht 30.5)
Es können auch weitere Werte (eigentlich alle) eingegeben werden. Es muss aber dann mit dem Faktor 10 passieren
Beispiele:
4,5°C = 45
29°C = 290
32,5°C = 325
usw."items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanelWozi-Settings.ThermostatWozi", minValue: 5, maxValue: 30 }]
Jetzt zu dem Beispiel aus dem pageItem von @DaPeace
Diese Werte bedeuten übersetzt für das NSPanel: 0,5°C und 3,0°C. -
@armilar Sorry, hatte nur die Frage gelesen: "Mein Alias verweist auf einen Set-Point mit Komma.
Wie kriege ich denn das dann bitte gerundet?" -
Eine Rundung ist nicht erforderlich, da das NSPanel beim Setpoint bereits in 0.5 Steps arbeitet. An dieser Stelle übernimmt das Panel auch die Umrechnung mit dem Faktor 10
Wenn minValue oder/und maxValue nicht gesetzt ist, dann wird vom Panel 5°C und 30°C angenommen.
if (existsState(id + '.ACTUAL')) { currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10); } let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50; //Min Temp 5°C let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300; //Max Temp 30°C let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
Das macht das TS-Script bereits (siehe Auszug)
Vor Übergabe an das Payload wird dann auchnoch der Setpoint mit 10 multipliziert...
destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
Das Nextion kann ansonsten keine Fließkommazahlen verarbeiten...
-
Sah so aus - ist aber eine Entwurfsfassung:
-
@holgerwolf Sorry dachte der Datenpunkt muß korrigiert werden aber so wie @Armilar das gesagt hat reichts aus und funzt auch. Danke für die prompte Hilfe!