  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    529

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
144 Posts 10 Posters 24.3k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

    Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
    Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

    Bild_2022-07-16_155405303.png

    Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    wrote on last edited by
    #21

    @paul53 Heizung.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

      Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
      Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

      Bild_2022-07-16_155405303.png

      Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

      S Offline
      S Offline
      Spidermike
      wrote on last edited by
      #22

      @paul53

      wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • S Spidermike

        @paul53

        wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #23

        @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

        Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
        Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
        Korrekter Javascript-Code:

        var heizstab;
         
         
        heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
        on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
            heizstab = true;
          } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
            heizstab = false;
          }
          if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
            setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
          }
          console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
        });
        

        EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 3 Replies Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

          Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
          Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
          Korrekter Javascript-Code:

          var heizstab;
           
           
          heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
          on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
              heizstab = true;
            } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
              heizstab = false;
            }
            if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
              setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
            }
            console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
          });
          

          EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

          Blockly_temp.JPG

          S Offline
          S Offline
          Spidermike
          wrote on last edited by
          #24

          @paul53
          danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

          Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

          Gruß Maik

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

            Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
            Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
            Korrekter Javascript-Code:

            var heizstab;
             
             
            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                heizstab = true;
              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                heizstab = false;
              }
              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
              }
              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
            });
            

            EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

            Blockly_temp.JPG

            S Offline
            S Offline
            Spidermike
            wrote on last edited by
            #25

            @paul53
            habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

            der hat sehr lange Ladezeiten,
            manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

            habe eine SSD installiert

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • S Spidermike

              @paul53
              danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

              Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

              Gruß Maik

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #26

              @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

              Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
              Bitte neues Thema erstellen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • S Spidermike

                @paul53
                habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

                der hat sehr lange Ladezeiten,
                manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

                habe eine SSD installiert

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #27

                @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,

                Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                Erstelle bitte ein neues Thema.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                  Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                  Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                  Korrekter Javascript-Code:

                  var heizstab;
                   
                   
                  heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                  on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                      heizstab = true;
                    } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                      heizstab = false;
                    }
                    if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                      setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                    }
                    console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                  });
                  

                  EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                  Blockly_temp.JPG

                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                  Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                  Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                  Korrekter Javascript-Code:

                  var heizstab;
                   
                   
                  heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                  on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                      heizstab = true;
                    } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                      heizstab = false;
                    }
                    if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                      setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                    }
                    console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                  });
                  

                  EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                  Blockly_temp.JPG

                  Hallo mein Freund,

                  habe hierzu nochmal ein Anliegen

                  1. das Script läuft sehr gut

                  jetzt meine frage

                  Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                  Geht das?

                  Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                  Bei 1500 W der kleine
                  bei 3000 W der große und wenn über
                  4500W beide zusammen,

                  bekommen wir das geregelt?

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • S Spidermike

                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                    Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                    Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                    Korrekter Javascript-Code:

                    var heizstab;
                     
                     
                    heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                    on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                        heizstab = true;
                      } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                        heizstab = false;
                      }
                      if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                        setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                      }
                      console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                    });
                    

                    EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                    Blockly_temp.JPG

                    Hallo mein Freund,

                    habe hierzu nochmal ein Anliegen

                    1. das Script läuft sehr gut

                    jetzt meine frage

                    Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                    Geht das?

                    Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                    Bei 1500 W der kleine
                    bei 3000 W der große und wenn über
                    4500W beide zusammen,

                    bekommen wir das geregelt?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #29

                    @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                    bei 3000 W der große und wenn über
                    4500W beide zusammen,

                    In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                    Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                    Bild_2022-07-22_190244323.png

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                      bei 3000 W der große und wenn über
                      4500W beide zusammen,

                      In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                      Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                      Bild_2022-07-22_190244323.png

                      S Offline
                      S Offline
                      Spidermike
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                      bei 3000 W der große und wenn über
                      4500W beide zusammen,

                      In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                      Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                      Bild_2022-07-22_190244323.png

                      ok

                      wie würde dann das ganze script aussehen?

                      wo trag ich dann die Werte ein?

                      ,

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Spidermike

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                        bei 3000 W der große und wenn über
                        4500W beide zusammen,

                        In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                        Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                        Bild_2022-07-22_190244323.png

                        ok

                        wie würde dann das ganze script aussehen?

                        wo trag ich dann die Werte ein?

                        ,

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                        Etwa so:

                        Bild_2022-07-22_192817348.png

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                          Etwa so:

                          Bild_2022-07-22_192817348.png

                          S Offline
                          S Offline
                          Spidermike
                          wrote on last edited by Spidermike
                          #32

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                          Etwa so:

                          Bild_2022-07-22_192817348.png

                          ist das so eventuell korrekt ?

                          1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                          könntest du mir das script zum importieren senden ?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Spidermike

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                            Etwa so:

                            Bild_2022-07-22_192817348.png

                            ist das so eventuell korrekt ?

                            1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                            könntest du mir das script zum importieren senden ?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #33

                            @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                            Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            könntest du mir das script zum importieren senden ?

                            Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Reply Last reply
                            1
                            • paul53P paul53

                              @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                              Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              könntest du mir das script zum importieren senden ?

                              Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                              S Offline
                              S Offline
                              Spidermike
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                              Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              könntest du mir das script zum importieren senden ?

                              Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                              muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                              paul53P 2 Replies Last reply
                              0
                              • S Spidermike

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #35

                                @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                  Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Spidermike
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                  Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                  ok dann werde ich mal mein Glück versuchen

                                  danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                    Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                    ok dann werde ich mal mein Glück versuchen

                                    danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Spidermike
                                    wrote on last edited by Spidermike
                                    #37

                                    @spidermike
                                    wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts

                                    1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                    oder ich bin wirklich zu doof dafür

                                    HomoranH F 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • S Spidermike

                                      @spidermike
                                      wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts

                                      1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                      oder ich bin wirklich zu doof dafür

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      In Mathematik finde ich nichts

                                      doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                      dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        In Mathematik finde ich nichts

                                        doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                        dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Spidermike
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        In Mathematik finde ich nichts

                                        doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                        dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen

                                        hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?

                                        such auch den Baustein "und"

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Spidermike

                                          @spidermike
                                          wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts

                                          1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                          oder ich bin wirklich zu doof dafür

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          frankieboys
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)

                                          ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)

                                          HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte

                                          Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          619

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe